Цитата(simtimoxel @ 27.10.2007, 11:12) [snapback]181750[/snapback]
Спасибо. идея с конденсатом у меня была, просто при использовании пара потребителями конденсат они не возвращают, это получается просто специальную линию нужно будет делать, так?
Да, при этом ее диаметр получается минимальным. А может заодно и подумают над эффективным потреблением и решат все таки возврат конденсата сделать. Для чего пар то нужен?
Цитата(simtimoxel @ 27.10.2007, 11:12) [snapback]181750[/snapback]
А если спутник ложить, можно ли воду брать от линии что идет в ситему отопления(котельная смешенная, отопление на 95С) или там нужно определенную температуру подсчитывать?
Конечно оттуда. Ваша задача - просто не дать замерзнуть самой трубе, чтобы ее не разогревать каждый раз. Поэтому температуру особо контролировать нет необходимости. Конденсат из паропровода нужно удалять в любом случае. В нижних точках паропровода должны стоять конденсатоотводчики и нужно поставить прерыватели вакуума для того, чтобы в паропровод зашел воздух, когда прекратилась подача пара.