mad_stuntman
30.10.2007, 13:54
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает насколько быстро 40% раствор этиленгликоля съест стальную трубу?
ivan-l-ing
30.10.2007, 20:56
Не знаю. Статейка по
теме
это антифриз, который в радиаторы заливают?
это же просто спирт... для человека ядовитый, а для металла - вряд ли
черное железо с гликолем нормально живёт. оцинковка - нивкоемразе.
Цитата
оцинковка - нивкоемразе.
Оцинковка- это ж покрытие, поэтому нивкоемразе, пока не съелся верхний слой,
дальше - обычная железяка.
Цитата
черное железо с гликолем нормально живёт.
Цитата
Оцинковка- это ж покрытие, поэтому нивкоемразе, пока не съелся верхний слой
это не совсем так, но подробностей я не копенгаген, потому лучше не рисковать.
ivan-l-ing
31.10.2007, 9:51
Считал покрасочную где производилось "холодное" цинкование металлическиих конструкций.
Толщина слоя после высыхания в среднем составляет 20-60мкм в зависимости от типа полимера. Полимер стоек к корозии по отношению к воде и растворам этиловых спиртов. Растворим в бензине и прочих органических растворителях. При горячем цинковании качество молекулярной связи значительно лучше, соответственно и корозионная стойкость выше.
Опасен - для метала, кородирует черная труба от чистого этиленгликоля, если он с присадками - то меньше гораздо, но это не этиленгликоль а например спец. жидкость для системы отопления под своим названием или ТОСОЛ если это для авто.
Цитата из приложенного файла.
"6. Какая разница между отечественными "ТОСОЛами" и зарубежными "Антифризами"?
Если обращать внимание на один, считающийся наиболее важным, показатель, а именно, температуру замерзания, то особой разницы нет. Скажем, простой 1:1 водный раствор Моноэтиленгликоля также имеет температуру замерзания около -40 С, но по показателю коррозионной стойкости такой раствор при высоких температурах в 200 раз более агрессивен, чем простая вода, и может "проесть" радиатор в считанные месяцы. Разница между отечественными "ТОСОЛами" и зарубежными "Антифризами" в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках."
За подборку отдельно и огромное спасибо ex_promt.
mad_stuntman
1.11.2007, 14:48
всем спасибо, необходимость в использовании этиленгликоля отпала
Колеги,
где-то читал, что скорость коррозии сильно зависит от температуры, поэтому 40% эт.гликоль в отоплении точно нельзя применять, только диксис и т.п. а вот в хладоснабжении 7/12 - что вода что гликоль что диксис....
перерыл интернет, но конкретно статьи "про это" пока не нашел, если у кого получится, дайте ссылку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,