Даздравствуйте уважаемые! Знает ли кто, есть ли какие-нибудь нормы, в которых указывается необходимость организации вентиляции подземных коллекторов и штолен во время нахождения обслуживающего персонала и без него?
Bueva
Посмотрите СНиП32-04-97, СанПиН2.2.3.1385-03, совсем недавно читала не помню, нормы какие то по угольной промышленности, постараюсь еще посмотреть

и здесь http://old.festu.ru/ru/structure/library/L...8/article47.htm
Олег оv
Спасибо ,буду смотреть! bestbook.gif
Олег оv
Штольня общей протяженностью 65 м , сечением 2,25м2 . В штольне протекает дренаж.Принято решение в крайней точке вывести трубу диаметром 400мм выше уровня земли на 2м для создания 3-х кратного воздухообмена во время прибывания людей,приток будет осуществляться через открытый люк,вытяжка через трубу.В остальное время люк будет закрыт,крышка люка имеет отверстие диаметром 15-20мм.
Хватит ли отверстия в люке для того чтобы штольня "дышала"?
3 крата как их обосновать? В старом нормативе п.5.6 СН 329-65 „Указания по пректированию общих коллекторов для подземных сетей населенных мест” четко об этом сказано, но этож 65-й,а на дворе 2007-й ?
Олег оv
Оказывается есть еще СН 338-65 "Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах,......" в Украине он действует, п2.9 Коллекторы должны иметь постоянно действующую естественную вентиляцию,обеспечивающую не менее 3-х кратного обмена в-ха в час.......
saveliy46
Цитата(Олег оv @ 31.10.2007, 17:50) [snapback]183719[/snapback]
Принято решение в крайней точке вывести трубу диаметром 400мм выше уровня земли на 2м для создания 3-х кратного воздухообмена во время прибывания людей,приток будет осуществляться через открытый люк,вытяжка через трубу.В остальное время люк будет закрыт,крышка люка имеет отверстие диаметром 15-20мм.
Хватит ли отверстия в люке для того чтобы штольня "дышала"?


считайте сопротивление сети,
подбирайте дефлектор на скорость ветра 1м/с
и ставьте его на вашу трубу.
Олег оv
Гммм... А не подскажите коэф. сопротивления?
Bueva
Коэффициент сопротивления, чего?
Олег оv
Есть пример для расчета....
А откуда взяты значения: - коэффициент трения воздуха о внутреннюю поверхность тоннеля ; =0,028?
-сумма местных сопротивлений = 4,6?
Неизвестно. Хотелось бы разобраться...
Еще вот:-для входа потока воздуха в тоннель 0,6 , для выхода из него 1 , для поворота 0,3 ?
Litvinov
вот здесь была похожая тема, и выкладывалась программка
saveliy46
Цитата(Олег оv @ 2.11.2007, 10:24) [snapback]184648[/snapback]
А откуда взяты значения: - коэффициент трения воздуха о внутреннюю поверхность тоннеля ; =0,028?
-сумма местных сопротивлений = 4,6?
Неизвестно. Хотелось бы разобраться...
Еще вот:-для входа потока воздуха в тоннель 0,6 , для выхода из него 1 , для поворота 0,3 ?


при вашем расходе потерями трения о стенки тоннеля можно пренебречь,
остаются потери в приточном и вытяжном отверстии.
Bueva
Еще вот:-для входа потока воздуха в тоннель 0,6 , для выхода из него 1 , для поворота 0,3 ?

Посмотрите Справочник Староверова или Щекина, там есть потери на местные сопротивления