В здании склада и пристроенного админ корпуса
Qсут, м3/сут Qч, м3/ч q, л/с
13,393 4,654 2,14
Расход воды на пожаротушение 2х5,2 – 10,4 л/сек
Расход воды на автоматическое пожаротушение – 57,6 л/сек
Наружное пожаротушение 25 л/с
Есть большая вероятность не получить требуемого расхода у водоканала или то что цена вопроса будет запредельной для ЗАКа .
В этом случае требуется запроектировать емкости запаса воды:
либо безнапорный резервуар снаружи здания
либо водонапорные баки на кровле (2 в связи с пожаром имхо)
безнапорные баки внутри здания имхо слишком усложнят конструкцию системы и потребуют переделки архитектуры.
Кто сталкивался с чем то подобным поправьте или подтвердите диагноз.
ТУ уже получены но пожар был посчитан 5 л/с а АПТ не учтено вовсе.
Предложил переполучить ТУ но интузиазма не увидел, так что резервуар или баки.
P.S.
На прошлой работе задавал нач. отдела аналогичный вопрос но нач. вообще не знал подробностей о режиме работы резервуара. Есть предположение , если нанять контору по разделу пожарная безопасность , то есть стандартные варианты и ВК шникам об этом и думать не нужно