Добрый день уважаемые специалисты1
Занимаюсь изучением вопроса применения пластиковых (металлопластиковых) труб в котельной - непосредственно на выходе из котельного агрегата. Температурный график 95-70.
Чтото пока не могу ничего найти по этой теме.
Кто-нибудь изучал этот вопрос?
Василич
29.11.2007, 14:51
Так, к сведению, про металлопластик.
Средний слой металлопластиковой трубы - алюминий. И есть у означеного материала такое пакостное свойство, он "течет" (спросите у электриков). Последствия - разбалтывающееся соединение. Вобщем если металлопластик на обжимках - гайки надо подкручивать, если на пресс-фитингах, то вообще тоска. Итог - текущие стыки.
И про полипропилен. Офигительный коэффициент теплового расширения. Армирование уменьшает его раза в 2.
БЕДА НЕ В ЭТОМ.
Представьте, что Ваш котел работает при температуре подачи 90С. Внутри котла есть зоны с температурой металла 200С (если теплообменник чугунный) или 140С (если стальной). ПРОПАДАЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Становятся насосы. Пропадает теплосъем. И весь котел стремится принять некую среднюю температуру. Попробуйте ее оценить, зная что соотношение веса чугуна к весу воды в котле примерно 5:1. И что произойдет с вашим пластиком в непосредственной близости от котла?
Giedi Prime
29.11.2007, 22:28
Нельзя применять пластиковые трубы в помещениях категории Г - а это как раз газовые топочные и котельные.
Цитата(Василич @ 29.11.2007, 14:51) [snapback]196367[/snapback]
Так, к сведению, про металлопластик.
Средний слой металлопластиковой трубы - алюминий. И есть у означеного материала такое пакостное свойство, он "течет" (спросите у электриков). Последствия - разбалтывающееся соединение. Вобщем если металлопластик на обжимках - гайки надо подкручивать, если на пресс-фитингах, то во
Самая большая беда металлопластика-расслоение слоев.
Цитата(Alex_ @ 29.11.2007, 16:00) [snapback]196409[/snapback]
БЕДА НЕ В ЭТОМ.
Представьте, что Ваш котел работает при температуре подачи 90С. Внутри котла есть зоны с температурой металла 200С (если теплообменник чугунный) или 140С (если стальной). ПРОПАДАЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Становятся насосы. Пропадает теплосъем. И весь котел стремится принять некую среднюю температуру. Попробуйте ее оценить, зная что соотношение веса чугуна к весу воды в котле примерно 5:1. И что произойдет с вашим пластиком в непосредственной близости от котла?
Даже если трубы и выдержат, то дотянут скорее всего до конца отопительного сезона или до очередного останова.
Daymonic
30.11.2007, 13:52
СП 41-101 гласит что трубы ИТП должны быть стальными, к обвязкам котельных это относится в том числе
Цитата(Daymonic @ 30.11.2007, 13:52) [snapback]196849[/snapback]
СП 41-101 гласит что трубы ИТП должны быть стальными, к обвязкам котельных это относится в том числе
С СП понятно, тут скорее теоретические предположения, на будующее, СНиПы невечны.
Практически достаточно отойти от котла (котлов) метра 2, как правило, до гребенки, или до насоса с обратным клапаном, а дальше можно "лепить" тот пластик, котрый проходит по расчетным параметрам для системы отопления. Я видел, как люди делали перегородку между залом котлов и помещением, где установлена гребенка.
Цитата(Василич @ 29.11.2007, 19:09) [snapback]196289[/snapback]
Однако... А вы правила форума читали?
Рекомендую

off
Аватар, у Вас, товарищ Затейник, располагает к глубокомысленным техническим беседам.
Цитата(temkin @ 29.11.2007, 12:03) [snapback]196286[/snapback]
Добрый день уважаемые специалисты1
Занимаюсь изучением вопроса применения пластиковых (металлопластиковых) труб в котельной - непосредственно на выходе из котельного агрегата. Температурный график 95-70.
Чтото пока не могу ничего найти по этой теме.
Кто-нибудь изучал этот вопрос?
НЕт нельзя!
Цитата(Василич @ 29.11.2007, 13:51) [snapback]196367[/snapback]
Так, к сведению, про металлопластик.
Средний слой металлопластиковой трубы - алюминий. И есть у означеного материала такое пакостное свойство, он "течет" (спросите у электриков). Последствия - разбалтывающееся соединение. Вобщем если металлопластик на обжимках - гайки надо подкручивать, если на пресс-фитингах, то вообще тоска. Итог - текущие стыки.
И про полипропилен. Офигительный коэффициент теплового расширения. Армирование уменьшает его раза в 2.
Не верно!! Для хорошего материала, на пресс, как Frankish или Wawin таких "косяков" не наблюдается.
А гаики на теплосистемы специ не ставят!!
Вы все это должны знать!!
Волков Евгений
24.5.2008, 20:52
8.1.2 Трубопроводы в автономных котельных следует предусматривать из стальных труб, рекомендуемых в таблице 2 СП 41-104-2000. Кроме того, для систем горячего водоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262 с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные.
при температуре подачи 95 градусов не зависимо в котельной или нет
пластик долго не протянет, позвоните своему производителю трубы.
а в котельных пластик вообще запрещен, хотя у вас наверно обычная теплогенераторная.
Мнения разделились. По поводу СНиП-ов и СП все понятно. Меня интересует возможность использования армированного полипропилена в котельной. А именно на холодной воде, она же и подпитка котлового и потребительского контуров и на контуре ГВС. Там же выше 60 град не бывает. И возможность согласования такого проекта. Знаю котельные в которых использовался полипропилен, но те котельные были сертифицированы, но сертифицировались они с полипропиленом или с нержавкой я не в курсе. А так кругом используют в основном нержавку, которая кстати СНиП-ом и СП не предусматривается…
Цитата(NikAS @ 1.3.2009, 21:36) [snapback]358535[/snapback]
Какого типа агрегат?
сертефецированные котельные Энергоформ, Волоткевич
black-general
4.3.2009, 19:37
зачем температуру теплонасителя поднимать до 95 градусов ?!
не забываете о термошоке котла рекомендований перепад это 15 градусов
да и пластик быстра стареет при высоких температурах
dronovigor
19.3.2010, 16:12
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,разрешено ли применение полипропиленовых труб в котельной установке и где это прописано.
Заранее благодарен!
hydrotehnik
19.3.2010, 16:23
СП 40-101-96
2.8. Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В.
Котельный зал относится к категории Г.
Ramashka33rus
10.3.2020, 9:25
Подниму тему. Согласно СП 41-104-2000 (статус на март 2020 действующий) 8.1.2 Трубопроводы в автономных котельных следует предусматривать из стальных труб, ...Кроме того, для систем горячего водоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262 с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные.
В то же время по СП373 9.2 Трубопроводы в АИТ следует предусматривать из стальных труб, рекомендуемых в таблице 9.1.....Кроме того, для трубопроводов холодной и горячей воды к потребителю могут быть использованы пластиковые и металлопластиковые трубы.
Так можно все таки использовать полимерные трубы в котельной или нет?
Согласно № 162-ФЗ (ст. 14 и ст. 22)
только СП 373.1325800.2018 является документом по стандартизации (т.е. нормативным). Соответственно, именно СП 373.1325800.2018 включён в
Перечень норм добровольного применения под № 436.
А СП 41-104-2000 по № 162-ФЗ
не является нормативным документом.