Имеется термопреобразователь сопротивления Pt1000, который подключен к трансюзеру MCR-T-UI Phoenix Contact. На выходе трансюзера имею сигнал 0..10В. Датчик стоит на улице, и при отрицательной температуре на выходе трансюзера всегда 0В. Я предположил, что трасюзер может быть настроен на датчик Pt100 (в проекте была инфа, что сначала применили Pt100, а затем заменили его на Pt1000), взял этот датчик, подключил, но трансюзер стал выдавать ошибку(красный светодиод). Может кто работал с такими трансюзерами от феникса, подскажите в чем засада?
Спасибо!
Mihail Svirinovsky
Может у Вас трансюзер на диапазон 0 .. 50 (0 .. 100) градусов?
Mikhail_Komarov
Цитата(OMORION @ 3.12.2007, 11:37) [snapback]197609[/snapback]
Имеется термопреобразователь сопротивления Pt1000, который подключен к трансюзеру MCR-T-UI Phoenix Contact. На выходе трансюзера имею сигнал 0..10В. Датчик стоит на улице, и при отрицательной температуре на выходе трансюзера всегда 0В. Я предположил, что трасюзер может быть настроен на датчик Pt100 (в проекте была инфа, что сначала применили Pt100, а затем заменили его на Pt1000), взял этот датчик, подключил, но трансюзер стал выдавать ошибку(красный светодиод). Может кто работал с такими трансюзерами от феникса, подскажите в чем засада?


Такой преобразователь может поставляться предварительно настроенным, при этом в заказе указывается тип датчика, диапазон температур, тип выходного сигнала и прочее.
Если не указали или указали неправильно, то датчик можно перенастроить. Для этого нужен софт MCR-PI-CONF-WIN (можно скачать) и кабель MCR-TTL-RS232-E (нужно покупать). У кабеля на стороне компьютера разъем DB25, поэтому, скорее всего, потребуется переходник PSM-KAD-9SUB25-DB.