Цитата(OVKT @ 10.12.2007, 13:52) [snapback]200025[/snapback]
Пожалуйста, подскажите сегодня тоже!
Не претендую на правильность, у самого кучка "мутных" доков лежит на столе и решил Вам ответить только потому что самому жутко интересно разобраться...
с верхним этажом, да - лоханулся - поставьте фонарь с механическим приводом посреди коридора и трандец - на одном объекте с похожей нарезкой так и сделали.
Да, офисы 4 штуки (те что больше 50 м.) уменьшите и читайте п.2.2 (4.91 )уверен, что больше ничего не надо делать...
2.3. Устройство противодымной защиты помещений необходимо, если время заполнения помещений дымом до безопасного уровня меньше времени безопасной эвакуации людей.
Цитата(Alexplumb @ 8.12.2007, 23:58) [snapback]199692[/snapback]
Судя по количеству рабочих мест в офисах, площади торговых залов - требуется. Причем принудительное!
По поводу 1 и 2-го этажей попытаюсь поспорить:
п.2.1
- у нас не пристроенные или встроенные помещения, а залы с "массовым пребыванием людей",
- у нас нет помещений с рабочими местами для хранения или использования горючих материалов - категории на планах не указаны значит принимаем "Д",
и всё дальше читаем:
п.2.2. Требования на проектирование дымоудаления не распространяются:
а) на помещения, время заполнения которых дымом больше времени необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения; кроме помещений категорий «А» и «Б»;
б) на помещения площадью менее 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения, кроме помещений категории «А» и «Б»;
...
делаем водяное пожаротушение (что по-умолчанию конечно) - и волки сыты и овцы целы

P.S.
Хотя по торговым залам есть пунктик - "не пристроенными или встроенные помещениями для массового пребывания людей" эту площадь ещё сделать надо..."ландшафтной" нарезкой и получается что со всех сторон окна - естественное освещение и помещений нету...