Полная версия этой страницы: Смесительный расход
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
yad2000
Предлагаю воспользоваться простой таблицей для расчета объема смешения воды (для котлов) при расчете смесительного насоса, для поддержания постоянной температуры обратки, чтобы лишний раз не заморачиваться с калькулятором, мозги не мусорка - там все не удержишь....
yad2000
Вопрос к сообществу: табличку скачало 30 чел. никто не обозначил своих комментарий, либо табличка фуфло неправдоподобное, либо все идеально (?) У КОГО КАКОЕ МНЕНИЕ???

Очень нужна критика сообщества
den.mgn
За табличку спасибо ! А за два дня котел не поставишь. Лучшая проверка это практика.
tuguzak
И, что по-жизни очень надо заморачиваться чтоб выяснять какая - температура обратки?
yad2000
Ну это то правда - без практики не обойтись, потом эти температуры, должны мерится температурными реле которые будут включать и отключать насосы по мере необходимости, для предотвращения выпадения конденсата в топке из продуктов сгорания, тока и всего, то бишь для поддержания постояянной температуры обратки

Я действую согласно методик и схем обвызки котлов Viessmann, и их рекомендациям по предотвращению выше указанных слечаев
tuguzak
Цитата(yad2000 @ 14.12.2007, 9:05) [snapback]201628[/snapback]
...температурными реле которые будут включать и отключать насосы по мере необходимости, для предотвращения выпадения конденсата в топке из продуктов сгорания, тока и всего, то бишь для поддержания постояянной температуры обратки


Чисто котельными не занимался, по-жизни стояла всегда задача поддержания обратки не ниже 40*С в централи, но решал её не насосами - это же железо...не стоит его лишний раз дергать, контакторы и релюхи насиловать.

Для этого есть контроллер, трех-ходовой и соответствующая схема обвязки которые в совокупе и держат - то что нужно. Выбор только за исполнительными механизмами - привода Siemens больше приглянулись, - у них скорость подъёма штока 50 сек.

Вобщем, скрупулезно высчитывать градусы в обратке необходимости не вижу, а постоянный расход опять же можно обеспечить регуляторами расхода великого смысла ловить +/- стакан воды не вижу...
yad2000
Я проектирую котельные от 1 до 10 МВт - жаротрубными сталными котлами, там просто необходимо на выходе из котлов ставить перемычку с насосом от подачи к обратке и температурное реле на той же обратке, насосы включаются в основном при излишней подачи подпиточной воды в обратку, когда температура обратки изрядно падает, возрастает dt по теплоносителю в котле, капает конденсат прям в топку, это не есть хорошо!!!!