Цитата(synthesis)
Но сам запас мы вводим на площадь отопительного прибора, а не на расход. Запас мы применяем на остывание воды в трубопроводах, на установку термостатических вентилей и на сам тип прибора и место его установки.В современных СО при применении термостатов так и так будет меняться расход на приборе.
При пуске и наладке СО наладчик имеет дело с
фактическим теплосъёмом и фактическим расходами в элементах системы. Это не есть паспортные параметры.
Систему ему необходимо отрегулировать с учетом её работы весь отопительный период.
Получается задача проектировщика сделать проект так, что бы ввод в эксплуатацию прошёл при пуске/наладке без переделок.
Иными словами, после расчёта теплопотерь, распределения нагрузок на приборы точно определить запрос тепла на вводе с учётом потерь при транспортировки до каждого прибора по его фактическому теплосъёму (по его теплоотдачи).
Как Вы это сделаете, собственно, наладчику не важно (это и есть Ваше исскуство) - в уме, вручную или на сверхсупер ПС.
p.s.
C
PROFIL-11K-30 (фирмы KERMI) его Qреа=298 Вт. можно снять и 150 ватт и 350 ватт.
А сколько он даст в Вашей проектной ситуации и будет ли фактический теплосъём компенсировать фактические теплопотери помещения? Это знаете/узнаете только Вы.