Всем привет.
Возникла следующая спорная ситуация с потребителем теплоты.
Есть узел учета на теплосеть, установленный на котельной. Теплосчетчик ВКТ-5. Система закрытая. Датчики давления,
температуры и расхода на подающем, обратном и подпиточном трубопроводах. Согласно суточному
отчету теплосчетчика, подано 9500 м3, обратно пришло 8500 м3, подпитано 300 м3.
Потребитель предъявляет следующие претензии: разность подачи и обратки не равна величине подпитки.
Подающий и обратный трубопроводы на 400, датчики расхода ультразвуковые СУР-97, подпитка на 50 - расходомер
электромагнитный ПРЭМ. Даже с учетом погрешностей ультразвуковых расходомеров возникает нестыковка данных.
Были-ли у кого-нибудь схожие проблемы и как ее можно решить?
Формула учета: Q=h1M1-h2M2-hпMп
Предлагаю им сменить формулу учета, отделив подпитку и учитывая ее отдельно:
Q=M2(h1-h2) и подпитка Q=Mп(hп-hхв), так как считаю работающую в данный момент формулу абсолютно не подходящую.