Цитата(Анатолий1 @ 16.1.2008, 19:22) [snapback]210738[/snapback]
Можно и -5 град сделать, только это зависит не от контроллера, а от теплообменника и kvs клапана.
А по-подробней можно?
Только такие теплообменники (ТО) никто делать не будет.
Идея следующая, нужен ТО например с максимальным перепадом по воздуху 30 град. и минимальным перепадом по воде 10 град. И соответственно посчитать расход воды, kvs клапана.
При подаче 80 град воды и небольшой теплообменной площади, можно обратку получить 70 град (при полностью открытом клапане) или меньше. Соответственно, на улице - 35 в помещение -5.
Если на улице -10, клапан будет закрываться для смешения, но за счет большего расхода и меньшего перепада по воде получим обратку не ниже 20 град. А может и меньше
Как то так