Сейчас делаю ТП с установкой в вентканалы санузлов и кухонь сертифицированных вентиляторов нормированной огнестойкости 75ЕІ с обратным клапаном с жесткой характеристикой-60 м3/ч при 250 Па во всем диапазоне. Снабжены программой расчета с простым и понятным алгоритмом. Гарантия-40000 часов работы. По идее решает все проблемы с перетоками. В Киеве экплуатируются без нареканий. Звуковое давление -до 37 дБа.Занятно, что сам Заказчик настоял на применении. После Экспертизы дам доп. информацию.
Для Элитного жилья очень подходящая вещь, ИМХО
Megaladon
Мои поздравления
ivan-l-ing
А для элиты 60кубов с кухни не мало? Или каналов много? biggrin.gif
jota
Что за вентиляторы. Какой фирмы? И что такое "с жесткой характеристикой-60 м3/ч при 250 Па во всем диапазоне"?
Очень любопытное сообщение. Если можете, подробнее пожалуйста. smile.gif
ФВС
Цитата(ivan-l-ing @ 22.1.2008, 19:33) [snapback]213573[/snapback]
А для элиты 60кубов с кухни не мало? Или каналов много? biggrin.gif



+ доп канал от зонта на среднюю производительность 200м3/ч+ 75-100м3 из ванной и туалета- вполне достаточно для однократного обмена квартиры
ivan-l-ing
Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 19:31) [snapback]213597[/snapback]
+ 75-100м3 из ванной и туалета

С туалетом вроде ж определились уже.(а на ванну с туалетом что общий канал?) А на 200 кубиков тоже такие есть? Вообще я как-то привык подбирать вентилятор посередке номограммы, а тут ... и середину не найти.
ФВС
НА 200 кубов закладываю отдельную шахту с встроенным в зонт ОТДЕЛЬНЫМ вентилятором (усредненная производительность)
jota
Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 18:31) [snapback]213597[/snapback]
+ доп канал от зонта на среднюю производительность 200м3/ч+ 75-100м3 из ванной и туалета- вполне достаточно для однократного обмена квартиры

Достаточно, если всё работает постоянно. Но, в туалете и в ванной, как правило, ставят вентиляторы с таймером и гидростатом. А зонт включается вообще редко и не надолго. Вот и улетел Ваш красивый баланс.
Кроме этого, вентиляторы с 4000 часов гарантией больше и не работают. А 4000 ч. это 166,7 суток т.е. полгода. И что дальше... Кроме того на саите MAICO, у этих вентиляторов уровень шума на всасе больше, чем Вы указали.
Ваш ход, коллега biggrin.gif
ivan-l-ing
Цитата(jota @ 22.1.2008, 23:32) [snapback]213694[/snapback]
4000 часов гарантией больше и не работают. А 4000 ч. это 166,7 суток т.е. полгода. И что дальше... Кроме того на саите MAICO, у этих вентиляторов уровень шума на всасе больше, чем Вы указали.
Ваш ход, коллега biggrin.gif

Внимательнее! Автор указал 40000ч. это 1667суток
С шумом согласен, как и с периодичной работой.
В результате, если все временно работать будет - то здравствуй душегубка. А если постоянно - то кошмары по ночам от шумов.
ФВС
Цитата(jota @ 23.1.2008, 0:32) [snapback]213694[/snapback]
Достаточно, если всё работает постоянно. Но, в туалете и в ванной, как правило, ставят вентиляторы с таймером и гидростатом. А зонт включается вообще редко и не надолго. Вот и улетел Ваш красивый баланс.
Кроме этого, вентиляторы с 4000 часов гарантией больше и не работают. А 4000 ч. это 166,7 суток т.е. полгода. И что дальше... Кроме того на саите MAICO, у этих вентиляторов уровень шума на всасе больше, чем Вы указали.
Ваш ход, коллега biggrin.gif


Да ,определенные недостатки есть. Но и плюсы большие
-пожаробезопасность;
-отсутствие опрокидывания;
-гарантированный обмен на время работы всех 3 вентиляторов (без зонта!).
И потом это одно из предлагаемых технических решений на стадии П , которое имеет право на существование.
Буду очень рад увидеть альтернативу с Вашей стороны. С уважением Виталий
инж323
"Для Элитного жилья.."
А зачем тогда вам вентиляторы шумящие в квартирах?Да и приток давить еще будет.
ivan-l-ing
То есть три вентилятора средней производительности 75-100 м3/ч с ОК + 200 м3/ч с зонта и ОК и все железно давят 250Па, а приток тогда откуда, в элитном жилье маловероятна наличие "щелевой вентиляции" (стеклопакеты, герметичные балконные двери)?
off: только русский безногий инвалид радуется костылям без протезов, хоть что-то продать "халявное" можно и на каталку накопить.
jota
Какое же это "элитное" жильё. thumbdown.gif Приточный воздух через окна, не фильтрованный и вместе с шумом улицы. Ведь при ветиляции через окна, форточки, пропадает звукоизоляционное преймущество современных окон, и заносится пыль.
Элитное жильё может быть:
- на каждую квартиру приточно-вытяжная рекуп камера высокого класса
- или децентрал рекуп камеры типа Мельтем и только комфорт класса в каждую комнату. Даже не предлагаю Митсубиши ВЛ, потому что классом ниже.
Но, если у вас элита из низов, так пойдёт и Ваш вариант. biggrin.gif При закрытых окнах даже из туалета воздух вытягиваться не будет. Ибо "Нельзя налить из порожнего" - основной Закон Природы
инж323
" у вас элита из низов"
В нашем регионе и бизнес-класс без притока не пройдет.Есть (увы) отдельные здания которые называют бизнес классом ,а притока нет,так и ......улыбаются все о таком уровне и решениях таких.
ФВС
Заметьте, что о притоке не сказано ни слова.
Артем_VSSM
Давайте подождем пока проект экспертизу пройдет. А там посмотрим на работу и характеристики.
jota
Экспертиза нигде и никогда ни за что не отвечает!!! clap.gif
Артем_VSSM
Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 16:50) [snapback]213529[/snapback]
ФВС написал: После Экспертизы дам доп. информацию.
Для Элитного жилья очень подходящая вещь, ИМХО

Значит какое-то решение будет. Даже если экспертиза не отвечает ни за что, то замечания, если есть, найдут.
Valentin_K
Такие вентиляторы работают на одной из наших высоток уже около 4 лет. Шум незначительный при чистом фильтре, да и устанавливаются они не в жилых комнатах. Во всем своем жилье стараемся их устанавливать. (интересно кто заказчик у ФВС не мы ли?). Бесспорно с приточно-вытяжной системой с рекуперацией эти вентиляторы не сравнить, но это все-таки значительно лучше, чем просто естественная вентиляция. Кроме того исключены претензии от жильцов типа "из вашей вентиляции воняет соседской жареной картошкой".
Пока я вижу только 2 проблемы в использовании этих вентиляторов:
1 в газифицированных кухнях, я считаю надо ставить только естественную вытяжку.
2 трудно обыяснить некоторым твердолобым проектировщикам отсутствие необходимости подключения этих вентиляторов через каналы-спутники, несмотря на наличие пожарного сертификата и герметичного обратного клапана. В СНиП написано спутник и все тут. А то что эти нормы для естественной вентиляции, а это механическая - это не в счет.