Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: крепление трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
aksser
У меня под потолком идет в горизонте труба стальная вгп Д57х3,5 система отопления. Подскажите где я могу посмотреть конструкцию крепления данной трубы к потолку. Я понимаю что диаметр не большой, но заказчик требует либо расчет на крепления и растояние между ними, либо нормотивный документ.
OVOK
Серия 5.900-7. Вып. 4 - Опорные конструкции и средства крепления ст трубопров внутр санитарно-техн систем. Вып. 4. Опорные к стенам, перекрытиям и к полу. Считать на допустимый прогиб в зависимости от толщ. стенки я бы не стал Шаг 3,0м.
prorab
Может быть Зака удовлетворит такой документ: ТР 94.05-99 табл. 2.1 п.36 - шаг горизонтальных труб для диаметра Ду50-5м.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
andrey R
Убедительная просьба - вешайте документы в раздел нормативки, а сюда только ссылку на них. Неудобно пользоваться и искать документы
dille
СП 41-109-2005
пункт 3.6.7. Расстояние между креплениями труб следует принимать не более указанного в таблице
dille
Расстояния между креплениями трубопровода

-------------T------------------------------------------------------------------------¬
¦ Наружный ¦ Расстояние между креплениями трубопроводов, мм ¦
¦ диаметр +------------------------- T-----------------------------------+
¦ трубы, мм ¦ горизонтальная ¦ вертикальная ¦
¦ ¦ прокладка ¦ прокладка ¦
¦ +----------- T------------- +--------------T-------------------+
¦ ¦система ¦ система ¦система ¦ система ¦
¦ ¦холодного ¦ горячего ¦холодного ¦ горячего ¦
¦ ¦водоснаб- ¦водоснабжения¦водоснаб- ¦водоснабжения ¦
¦ ¦жения ¦ и отопления ¦жения ¦ и отопления ¦
+----------=--+--------------+- ---------------+--------------+------------------+
¦ 15 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 290 ¦
+---------------+------------+------------------+--------------+-------------------+
¦ 16 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 360 ¦ 290 ¦
+---------------+-------------+-----------------+--------------+-------------------+
¦ 18 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 290 ¦
+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------- ----+
¦ 20 ¦ 400 ¦ 350 ¦ 430 ¦ 290 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 22 ¦ 450 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 320 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 25 ¦ 450 ¦ 400 ¦ 570 ¦ 360 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 32 ¦ 550 ¦ 500 ¦ 720 ¦ 500 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 40 ¦ 600 ¦ 550 ¦ 860 ¦ 570 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 50 ¦ 750 ¦ 700 ¦ 1070 ¦ 790 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 63 ¦ 850 ¦ 800 ¦ 1360 ¦ 930 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 75 ¦ 1000 ¦ 900 ¦ 1640 ¦ 1440 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦ 90 ¦ 1100 ¦ 1050 ¦ 1930 ¦ 1360 ¦
+------------+-----------+-------------+----------+--------------+
¦110 ¦ 1300 ¦ 1250 ¦ 2360 ¦ 1640 ¦
L------------+-----------+-------------+----------+---------------
krvit
СП 41-109-2005 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена"

для стального трубопровода не подойдет, однако
Alex II
Добрый день! Не могли бы вы подсказать, есть ли какое-нибудь типовое крепление стальной трубы Ду 200 к стене и к полу?
demon185
Для стальных трубопроводов надо смотреть СНиП 3.05.01-85 таблица2. Для вашего случая расстояния между креплениями для не изолированного трубопровода 5м, для изолированного 3м.
Alex II
Странно, но у меня в этом СНиПе показывает для ДУ150 8 и 6м, а для ДУ200 вобше нету.
demon185
Ответ был для топикстартера, для 50й трубы. Если вы примите расстояния для Ду200 по 150й думаю ничего страшного не будет))
Alex II
понятно smile.gif
Sasha Пожарник
Цитата(aksser @ 13.2.2008, 10:09) *
У меня под потолком идет в горизонте труба стальная вгп Д57х3,5 система отопления. Подскажите где я могу посмотреть конструкцию крепления данной трубы к потолку. Я понимаю что диаметр не большой, но заказчик требует либо расчет на крепления и растояние между ними, либо нормотивный документ.


Я конечно не самый умный но есть вопрос
ВГП - это водо газо проводная труба (Гост 3262-75)
так вот там 57х3,5 нет
это по гост 10704-91 вы взяли-))) или я не прав?
Sasha Пожарник
Можно взять крепления Хилти.

Позвоните им они дают программу расчета, очень удобно-))

или можно вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23324

А еще вот Серия 3.900-9 Вып. 0
Sasha Пожарник
Где можно найти серия 5.908-2-))))
в любом виде очень хочется посмотреть-)))
pashtet12390
Цитата(dille @ 24.2.2008, 23:54) *
СП 41-109-2005
пункт 3.6.7. Расстояние между креплениями труб следует принимать не более указанного в таблице


это для полиэтилена,а не для стали!
trollercon
Доброго времени суток, уважаемые!
Как в принципе может выглядеть опоры/крепления стояка из ст. трубы 108-133 мм. Стояк высотой 35 метров, труба опускается в подвал и проходит там горизонтально под потолком.
ilgiz-taipov
Всем привет, помогите пожалуйста. Нужна серия 7.401-2 "Узлы крепления трубопроводов в вертикальных и наклонных шахтных стволах и протяжных горных выработка". Искал в интернете, нигде не нашел, видел только что данный документ есть в программе Norma CS. Не имею доступа к данной программе. Заранее благодарю!!!!
А.В.
Цитата(ilgiz-taipov @ 28.8.2013, 14:11) *
Всем привет, помогите пожалуйста. Нужна серия 7.401-2 "Узлы крепления трубопроводов в вертикальных и наклонных шахтных стволах и протяжных горных выработка". Искал в интернете, нигде не нашел, видел только что данный документ есть в программе Norma CS. Не имею доступа к данной программе. Заранее благодарю!!!!

Ду какое?
А.В.
Цитата(А.В. @ 28.8.2013, 14:33) *
Ду какое?

его от туда всёравно не вытащить, так что увы.
ilgiz-taipov
Цитата(А.В. @ 28.8.2013, 14:33) *
Ду какое?

Ду 150 Ду 300
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.