Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: температура поверхности пола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Agnostic
А может ли кто-нибудь сказать на основании чего приняты ограничения по температуре поверхности "теплого пола ". Почему в спальне нельзя пол до 30 градусов нагревать или все-таки льзя ?
infiniti
По такому полу ходить невозможно.
Ноги начинают потеть, перегреваются, соответственно, развиваются разные болезни.
OVOK
Цитата(infiniti @ 18.2.2008, 23:29) [snapback]223276[/snapback]
По такому полу ходить невозможно.
Ноги начинают потеть, перегреваются, соответственно, развиваются разные болезни.

clap.gif smile.gif
Allar
bestbook.gif
Цитата(infiniti @ 18.2.2008, 23:29) [snapback]223276[/snapback]
По такому полу ходить невозможно.
Ноги начинают потеть, перегреваются, соответственно, развиваются разные болезни.

теперь и мыться страшно.
цифры взяты из требований комфортности и ограничения по облучению.
цифры слишком перестрахованны, если для себя нарушите ноги не отваляться, но для проектов требования лучше соблюдать.
Другой вопрос - зачем Вам такая температура?
Для покрытия теплопотерь вы вполне можете воспользоваться краевой зоной в которой температура жестко не регламентируется.
Не забывайте что температура тела 36С и поверхности имеющие температуру ниже 36 воспринимаются как ХОЛОДНЫЕ и потообразование не вызывают.

infiniti
Имелось ввиду длительное пребывание.
Про температуру 36 я тоже знаю. Кроме того, я не просто рассуждаю-теоретизирую, я говорю о том что произойдет реально.
Для санузла это не страшно, т.к пребывание там не длительное.
Если у Вас нет т.пола в комнатах, то, возможно, в ванной он все таки есть. Постойте там часок при тем-ре пола 32град.
Так же замечу, что ощущения температуры ногой или рукой различны. Попробуйте потрогать т.пол с температурой 28 град. рукой и ногой. Потом расскажите. Рукой понять что пол теплый оч. тяжело.
По поводу иронии могу тоже похихикать. Бедные африканские жители, ходят постоянно облученные и ничего живут.
Есстественно, огранизм человека адаптируется к условиям проживания. Но Новосибирск это не Африка, поэтому т.пол в комнате я бы не перегревал.
Allar
Конкретно было сказанно - нельзя! если очень надо то можно.
ничего не произойдет, если будете выдерживать эквивалентную температуру.
Если паритет температур будет нарушен (tповерхн+36 tвозд+25) то среднестатическая особь будет чувствовать себя угнетенно и болезненно.
Стройте дома в соответствии с требованиями СНиП "Тепловая изоляция" и не мучайтесь глупыми вопросами без причин.

С Уважением, искренне Ваш строитель воздушных замков на железобетонных фундаментах практики.
Agnostic
Как говорил один бывший генсек "И это правильно".
Гена
Слышал пересказ статьи (из западноевропейской специализированной периодики) о влиянии завышенной, относительно норм, температуры тёплых полов при длительном нахождении человека, на его здоровье.
Сводилось к тому, что кровеносные сосуды ступней ног, при нахождении в постоянном парниковом состоянии,
теряли способность быстро реагировать на изменения температуры, и при нахождение этих людей, даже непродолжительное время, на улице зимой, приводило к простуде. (Надеюсь, при экспериментах подопытным давали обувь smile.gif )
Agnostic
Вот-вот, еще бы саму статью прочитать. А кто-нибудь может сказать о предельно допустимой мощности теплового потока теплого пола? helpsmilie.gif
инж323
В курсе отопления для студентов есть такая вещь-второе условие комфортности.То ,что про тау поверхности.
А Т=36 гр.С на поверхности тела человека считаные дециметры.Это подмышечные впадины,паховая область и все.Температура поверхности( в разном состоянии понятно разнится) составляет примерно 27 гр.
Если есть возможность посмотрите на себя в тепловизор-тоже забавно.
И еще- на ступнях находится множество температурных рецепторов отвечающих за терморегуляцию организма.И систематическое их прогревание расслабляет организм(ему комфортно и хорошо) и человек может простыть от незначительного сквозняка или просто холодного дутья от окна(стоя на теплом полу)
Майкл
Это все насчет "босиком" ?
Или в тапках тоже ?
Alex_
Цитата(Agnostic @ 21.2.2008, 22:22) [snapback]224417[/snapback]
А кто-нибудь может сказать о предельно допустимой мощности теплового потока теплого пола? helpsmilie.gif

Очень просто. Берем предельно допустимую температуру поверхности пола, вычитаем из нее расчетную Т в помещении, и умножаем примерно на 11Вт/С.
В моих расчетах (28-22)*11 = 66Вт.
Гена
Для Agnostic: Была бы статья, сразу бы и выложил. Насчёт тепловых потоков:

Проф., канд. техн. наук Л.М. Махов, доц., канд. техн. наук О. Д. Самарин
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РОССИИ
infiniti
И в тапках тоже.
Kult_Ra
Цитата(Alex)
Очень просто. Берем предельно допустимую температуру поверхности пола, вычитаем из нее расчетную Т в помещении, и умножаем примерно на 11Вт/С.

Это ж вроде бы как максимальный теплосъём с пола при предельной температуре, получается. А вопрос о " предельно допустимой мощности" - такого понятия не встречал, словосочетание непонятно. Конечно, косвенно, предельная температура пола порождает (и есть) предел мощности.

примерно на 11Вт/С. - это из практики? bestbook.gif

При расчёте тепло поступления в помещения (тепло-воздушные балансы промзданий) используется формула "поступления тепла от нагретых поверхностей". Она может быть использована с учётом поправки на разницу температур на поверхности пола (макс 26) и в рабочей зоне (Tвн). Имеется ввиду градиент изменения температуры по высоте - у пола она несколько ниже расчётной в рабочей зоне. ohmy.gif

Фактический теплосъем возможно упрощённо определить по этой же формуле, если за температуру пола взять среднюю между t по оси трубы и t межтруб.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РОССИИ
Как-то не совсем понятен замысел авторов - теплосъём с пола небольшой, практически реально никогда не сможет компенсировать теплопотери помещения " В УСЛОВИЯХ РОССИИ" и "не серьёзно" в серьёз рассматривать управление теплосъёмом с "греющего пола" dont.gif
Гена
При соблюдении нормированной температуры поверхности пола мы получаем дополнительный комфорт без дальнейших последствий для здоровья (смотри тему форума).
В некоторых случаях тепла от этой поверхности достаточно для компенсации теплопотерь помещения при расчётной температуре наружного воздуха, в некоторых случаях - нет (велика Россия, Красноярск не Сочи , конечно, но в целом суров климат, суров).

Kult_Ra
Иметь "греющий пол в Сочи, да ещё, если иногда поглядывать на камин"! - это круто! Вы меня уже уговорили! blink.gif Осталось за малым - "знать прикуп" helpsmilie.gif
jota
Цитата(Alex_ @ 23.2.2008, 21:10) [snapback]225154[/snapback]
Очень просто. Берем предельно допустимую температуру поверхности пола, вычитаем из нее расчетную Т в помещении, и умножаем примерно на 11Вт/С.
В моих расчетах (28-22)*11 = 66Вт.

Странные расчёты, однако. Во-первых кол-во теплоты которое можно передать от греющих труб через бетон и покрытие пола зависит от термического сопротивления пола и теплопередачи от этого покрытия воздуху помещения. По проге Кан, при покрытии паркет, Т1/Т2 55/45*С; Тпом. 20*С (на высоте 1,5м); Тпола 28*С; шаг 100мм - получается без малого 100Вт/м2
Alex_
Цитата(jota @ 25.2.2008, 0:55) [snapback]225492[/snapback]
Странные расчёты, однако... По проге Кан, при покрытии паркет, Т1/Т2 55/45*С; Тпом. 20*С (на высоте 1,5м); Тпола 28*С; шаг 100мм - получается без малого 100Вт/м2

Ну, так оно и есть. Т воздуха на уровне пола - где-то 19С, (28-19)*11=99Вт. То есть если соврал, то несильно... biggrin.gif
С теплым полом есть другая проблемка. Далеко не все люди рассматривают Т=20С как комфортную. У нас есть сотрудница, которая при такой температуре в офисе, сидя в теплом свитере, заявляет, что ей холодно. Дома у нее +25С. Можете сказать - каприз, но отопление теплым полом почти не оставляет нам вариантов маневра по температуре помещения.
Майкл
Цитата(Alex_ @ 25.2.2008, 1:46) [snapback]225497[/snapback]
Можете сказать - каприз, но отопление теплым полом почти не оставляет нам вариантов маневра по температуре помещения.

Пол Европы в стандарте так отапливается, а у нас опять "особый путь".
Пространство для маневра можно обеспечить краевыми зонами. Это как раз для любителей "французских" окон.
Если и это не получается - плохой дом. Возможность отопления ТП рассматриваю как индикатор качества проектирования ограждающих.
Alex_
Цитата(Майкл @ 25.2.2008, 9:21) [snapback]225511[/snapback]
Пол Европы в стандарте так отапливается, а у нас опять "особый путь".

Пол-Кипра зимой не топится вообще, ходят по дому в свитерах и брюках, а когда им говоришь, что это у Вас такая холодрыга в домах, на тебя смотрят недоуменно и говорят "ты же русский" newconfus.gif. Зато, если на улице +5 с дождичком, на улице играют только русские дети. Как же, зима.
Каждый чудит по-своему.
Большинство наших заказчиков считают комфортной Т 22-23С. Это просто наблюдение, факт. Уж и не знаю, при зиме в 1 месяц можно, наверное, и померзнуть для разнообразия, а при зиме в 5 месяцев хочется, пардон, иногда в трусах по дому походить. Возможность маневра по внутренней температуре должна быть.
jota
Цитата(Alex_ @ 25.2.2008, 13:53) [snapback]225611[/snapback]
Большинство наших заказчиков считают комфортной Т 22-23С. Это просто наблюдение, факт.
Возможность маневра по внутренней температуре должна быть.

Вы правы. Комфортная температура зимой в помещении 22,5*С. Это не наблюдение. это норма ASHRAE
И манёвр должен быть и достаточно быстрая реакция на изменение условий, поэтому я всегда рекомендую комбинированное отопление. В Европе применяется широко отопление полом, но со специальным покрытием и не слишком толстым слоем бетона - только для того, чтобы уменьшить инерцию. Тогда оправдано зонное регулирование по Т помещения.
Agnostic
Агностик - Алексу (не шифровка): Температура пола минус температура в помещении и умножить, примерно, на 11 - это удельная теплоотдача на поверхности пола. (см. Рехау. Напольное отопление, стр.45). Я спрашивал о предельно допустимой мощности пола. Я недавно перешел на Раукад/Раувин, вот во время одного из расчетов мне он мне и выдал: "превышена предельно допустимая мощность теплого пола", а там всего -то было 105 ватт на кв.метр. Ни в Данфоссе, ни в Герце такого не было.
vlad--2006
При температуре воздуха на уровне 1,5 метра от пола 18 градусов и наличиии теплых полов возникает "эффект" теплого пола - человеку комфортно. Хотя при температуре вохдуха ниже 20 градусов включаются терморегуляционные возможности организма, а при температуре выше 20 идет полный расслабон организма , что очень плохо для жителей нашей полосы. Поэтому надо себя воспитывать правильно и клиентам об этом сообщать (по возможности).
Майкл
Цитата(vlad--2006 @ 1.3.2008, 19:27) [snapback]227533[/snapback]
при температуре выше 20 идет полный расслабон организма , что очень плохо для жителей нашей полосы. Поэтому надо себя воспитывать правильно и клиентам об этом сообщать (по возможности).

Многие из каждого проектируемого жилища пытаются сделать палату реанимации для недоношенных младенцев. Дифференциал по температуре 0,2С , время реагирования в секундах, дикие воздухообмены через подогреваемые приточки и прочие "радости" цивилизации. Мотивацией такого подхода служат рекомендации сомнительного (зачастую скрыто-коммерческого) происхождения. Это путь в никуда.
Agnostic
С гигиенической составляющей почти все понятно - либо пятки обожжешь, либо наступит полный "расслабон".
А вот есть ли у кого-нибудь конкретные данные, в смысле, видел ли кто последствия высокой температуры теплого пола , а не последствия нарушения заливки (без пластификатора и т.д.). И через сколько эти последствия и какие наступили? unsure.gif
yur4eg
фирма KAN (думаю все слышали о такой) выпустила "Справочник проектировщика". в нем они о теплых полах дают такую информацию:
- максимальная температура подачи подпольного отопления 55
- максимальная температура поверхности пола 29 (рекомендуемая 26) в зонах длительного пребывания людей
- максимальная температура пола 33 в зонах временного пребывания людей (ванные), в пристенных граничных зонах 35 (полоса 0.5м от наружной стены)
Agnostic
Из своей практики я не сталкивался (и слава Богу) с какими-либо негативными последствиями высокой температуры. На одном объекте теплый пол был подключен напрямую, а котел работал на всю катушку (около 80 градусов). Как выяснилось, в таком режиме он работал несколько дней. Мы провели тщательный осмотр, но ни одна плитка не отскочила, хотя толщина стяжки над трубой всего 2-2.5 см. Температуру, конечно, снизили и поставили смесительный узел. Специалисты по бетону могут что-нибудь сказать?
jota
Цитата(Agnostic @ 5.3.2008, 22:10) [snapback]228764[/snapback]
Специалисты по бетону могут что-нибудь сказать?

Я не спец по бетону, просто имел кое-какую информацию.
Рекомендуется первый раз включая нагрев пола, поднимать температуру не более 5*С/сутки. Это для того, чтобы в местах контакта трубы с бетоном и в массе он не трескался из-за внутренних перенапряжений. В вашем случае, при подключении 80*С к контуру, возможно потрескался бетон возле труб и превратился в песок. Резко возросло сопротивление теплопередаче, что возможно и спасло покрытие. Но контакт бетона с трубой мог ухудшиться настолько, что при снижении температуры теплоносителя до расчётной для этого пола, Вы не сможете снять расчётную мощность. А может быть, всё обошлось т.к. слой бетона всего 2,5 см и нагрев массы не вызвал сверхкритических напряжений.
Agnostic
Мы температуру пола поднимаем на 5 градусов в сутки, и желательно растянуть на неделю-полторы, предварительно выдержав его не менее 3-4 недель. Хотя был случай, когда по требованию заказчика и под его ответственность пол был включен через две недели (45градусов). Ничего не произошло - трещин не было. Так пол простоял еще недели три, а потомне положили плитку. Все-так пластификатор и фиброволокна делают своё доброе дело.


Поздравляю всех представительниц прекрасного пола, которые просматривают эту страницу.
gornovsky
Цитата
Многие из каждого проектируемого жилища пытаются сделать палату реанимации для недоношенных младенцев.

упалпатцтул. программы кан и раувин бессомнения рулят. Однако. В нашем регионе, при расчетной температуре -31, вполне возможно наступление нерасчетной температуры -40, были прецеденты. Уж лучше поставить дополнительно пару радиаторов на этот случай, чем краснеть перед заказчиком. Или синеть в его холодном доме недайбог, тьфу-тьфу-тьфу /сплевывает через левое плечо/
dikva
если говорить о возможных негативных последствиях из-за завышенной температуры теплого пола свыше 35 град, то на семинарах компании PURMO посвященным ТП было акцентировано внимание на том, что у людей которые длительное время пребывают на перегретом теплом полу наблюдается вскоре варикозное расширение вен!!!
а также при больших температурах ТП будет увеличиваться скорость движения воздушных масс (обьяснять, что нагретый воздух движеться в верх не надо, я думаю) и тем самым будет подыматься пыль с пола...и если этот теплый пол расположен в спальне, то уровень поднятия пыльной массы( при овышении температуры свыше 30 град) будет доходить как раз до уровня головы человека, которому придется дышать пылью( если нас воздушный комфорт не волнует и мы это можем скинуть на др. компанию которая занималась вент, конд. то это одно дело, а если мы создаем весь комфорт в доме заказчика, то это уже другое...конечно спорить о золотой середине можно много, но раз рекомендации компаний-производителей говорят все в один голос не больше 30 град, тоу них есть на это причины...
Allar
если ту же нагрузку перенести на радиаторы или конвекторы то их температура будет в несколько раз превышать температуру пола, помимо вертикального градиента температур возникает еще и горизонтальный то должен образоваться прям пылевой вихрь.
Не стоит задача держать высокую температуру постоянно, но не стоит делать трагедию из временного и кратковременного незначительного превышения температуры при наступлении расчетных или сверхрасчетных параметров.
Майкл
Цитата(Allar @ 10.4.2008, 9:09) [snapback]241065[/snapback]
если ту же нагрузку перенести на радиаторы или конвекторы то их температура будет в несколько раз превышать температуру пола, помимо вертикального градиента температур возникает еще и горизонтальный то должен образоваться прям пылевой вихрь.
Не стоит задача держать высокую температуру постоянно, но не стоит делать трагедию из временного и кратковременного незначительного превышения температуры при наступлении расчетных или сверхрасчетных параметров.

Присоединяюсь абсолютно.
Еще хочется добавить - не доверяйтесь слепо брендовым специалистам, у них свои мотивы, которые не всегда совпадают (как минимум) с Вашими.
Откуда расчет высоты зависания пыли? Или это спец заготовка для для нервных ? Про 35С и варикоз это жесть.
Это наверное у конкурентов Пурмо такие безобразия, у них же с ТП все в порядке.
http://www.purmo.com/ru/products/ufh.htm
Alex_
Цитата(Майкл @ 24.4.2008, 9:53) [snapback]246847[/snapback]
Еще хочется добавить - не доверяйтесь слепо брендовым специалистам, у них свои мотивы...

УГУ. Мотив предельно простой - где сейчас маржа Выше, то и надо продавать. На примере ПУРМО это наблюдать интересненее всего.
Гена
Цитата
Майкл Дата Сегодня, 8:53
Присоединяюсь абсолютно.
Еще хочется добавить - не доверяйтесь слепо брендовым специалистам, у них свои мотивы, которые не всегда совпадают (как минимум) с Вашими.
Откуда расчет высоты зависания пыли? Или это спец заготовка для для нервных ? Про 35С и варикоз это жесть.
Это наверное у конкурентов Пурмо такие безобразия, у них же с ТП все в порядке.


Майкл, Вы случайно не брендовый специалист Пурмо? А мы Вам слепо доверяли... biggrin.gif
Майкл
Нет, конечно. Давно на их продукции сижу, наверное уже по привычке, или от лени. Или скидки. Короче, надо что-то менять. Или не надо...
А доверять не надо, проверять надо, любой может оказаться скрытым агентом влияния и последующей экспансии. rolleyes.gif
prochor
Сразу скажу я монтажер , но высококва...ква ...лифицированный.Имею в исполнении 2 детсада на 420 мест и школу с бассейном.Правда еще в СССРе.Во всех игровых комнатах садов и бассейн теплые полы . Система горизонтальная , полы висят на обратке какого либо крыла отопления.Не каких терморегуляторв в проекте не было , только пермычка на полах.Но и ее никто не трогал , кроме нас при пуске.Не одного нарекания от детсада и пр. сэс не было.Понятно что в игровых комнатах ковры и дети не в зимней одежде.В бассейне купался сразу после крещенья.Конечно теплый пол имеет температуру больше 30 ,но ни какого дискомфорта и пятки не горят , да и директор не жаловался.Дома тоже сделал в кухне тп. Ну влом мне было покупать терморег.Поставил простые шаровые , котрые в основном считаются запорными , прицепил прям к радиатору , проинструктировал жену и в шоколаде.Все гости кто приходит на рюмку чая выбирают там где труба.Кафель как из магазина только.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.