Satrap
Всем привет!
кто подсказать может (исходя из собственного опыта или опыта других)?
а тарбл такой:
на сколько на практике отличается кол-во воды, которое надо сбросить из системы отопления при ее разогреве, рассчитанное по коэффициенту объемного расширения воды, от реального?
как я понимаю в любой системе есть и растворенные газы и воздушные мешки, которые сгладят это расширение.....
также понимаю, что системы все разные и что степень дегазации тоже везде разная......но все же?
Заранее благодарю за все мнения.
LordN
не надо ничего сбрасывать blink.gif . надо ставить расширительный бак. объем бака ~ 15...20% объема системы cool.gif .
Satrap
бак - это конечно правильнее....
но если объемы системы от 500 кубометров и выше?
Satrap
да и давление в обратке 60 метров.....
и почему 15-20 %? вода так не расширяется вроде unsure.gif
Гость_Alex
А не ставте бак вообще biggrin.gif с одной стороны подпитывающий клапанЮ с другой - сбросной и все ph34r.gif
Igor Barishpolets
cool.gif Вполне справедливо! Однако рекомендуют устанавливать расширительный бак указанной емкости прежде всего с целью поддержания стабильного давления в системе. Объемное расширение воды в данном случае практически не учитывается. Реально, при нагреве воды в системе отопления емкостью 80 л без расширительного бака от температуры 18 град. С до 65 град. С давление теплоносителя в системе увеличивается от 2 атм до 2,2 атм. В инженерной практике этим можно было бы пренебречь. Наличие расширительного бака позволяет достигать увеличение давления на 0,1 атм.
Satrap
Спасибо всем за советы!
2 Гость_Alex: "А не ставте бак вообще с одной стороны подпитывающий клапанЮ с другой - сбросной и все" - мы так и хотим smile.gif
2 Igor Barishpolets: а вода дегазированная была? система разветвленная?
Олег
Теоретическое расширение воды при нагреве от 0 до 100 градусов и при атмосферном давлении составляет 4,86%.
На практике расширительный бак ставим в 10% от количества теплоносителя,если это вода.
WAS
Цитата(Олег @ Nov 15 2004, 04:14 PM)
Теоретическое расширение воды при нагреве от 0 до 100 градусов и при атмосферном давлении составляет 4,86%.
На практике расширительный бак ставим в 10% от количества теплоносителя,если это вода.

Наличие в системе расширительного бака позволяет иметь "нулевую" точку, что резко упрощает контроль за истиным давлением в системе. Придерживаемся правила 10-12%, это если без расчета, но в сложных случаях можно это значение варьировать, играя значениеми исходного и сбросного давления.
Satrap
Люди добрые!
если же в системе 500 кубометров?
это бак на 50 кубиков надо? "это не серьезно" вроде.
и давление в обратке 50 метров? это его поднимать еще на 50 метров надо? или под давлением типа "Reflex" делать? а такие баки дороже в несколько раз всей системы будут стоить... unsure.gif "это совсем не серьезно" unsure.gif
Abil
Для таких систем используют специальные установки: бак + компрессор + автоматика. Можно посмотреть на сайте FLAMCO (установка FLAMCOMAT) и на сайте REFLEX. Объем бака получается существенно меньше.
asl
Цитата(Abil @ Nov 16 2004, 10:37 AM)
Для таких систем используют специальные установки: бак + компрессор + автоматика. Можно посмотреть на сайте FLAMCO (установка FLAMCOMAT) и на сайте REFLEX. Объем бака получается существенно меньше.

Из оборудования Reflex могу порекомендовать Veriomat. Т.к. с reflexomat'ами может быть проблема с их сертифицированностью ( во всяком случае, так было год назад).
Guest
Цитата(Satrap @ Nov 16 2004, 09:51 AM)
Люди добрые!
если же в системе 500 кубометров?
это бак на 50 кубиков надо? "это не серьезно" вроде.
и давление в обратке 50 метров? это его поднимать еще на 50 метров надо? или под давлением типа "Reflex" делать? а такие баки дороже в несколько раз всей системы будут стоить... unsure.gif "это совсем не серьезно" unsure.gif

При больших объёмах теплоносителя вместо расш. бака устанавливаем пластиковый бак на 2,4,5 т в который через перепускной клапан (пр-во НЕМЕН) сбрасывается избыток воды при нагревании (сбрасывать в канализацию - расточительно, ибо эта вода химически обработана, т.е. в неё вложены деньги), подпитка системы идет из этого же бака. Исходная вода поступает тоже в этот бак через химводоподготовку.
Место установки перепускного клапана - отдельная тема.
Satrap
Цитата(Guest @ Nov 16 2004, 05:42 PM)
Цитата(Satrap @ Nov 16 2004, 09:51 AM)
Люди добрые!
если же в системе 500 кубометров?
это бак на 50 кубиков надо?  "это не серьезно" вроде.
и давление в обратке 50 метров? это его поднимать еще на 50 метров надо? или под давлением типа "Reflex" делать? а такие баки дороже в несколько раз всей системы будут стоить... unsure.gif "это совсем не серьезно"  unsure.gif

При больших объёмах теплоносителя вместо расш. бака устанавливаем пластиковый бак на 2,4,5 т в который через перепускной клапан (пр-во НЕМЕН) сбрасывается избыток воды при нагревании (сбрасывать в канализацию - расточительно, ибо эта вода химически обработана, т.е. в неё вложены деньги), подпитка системы идет из этого же бака. Исходная вода поступает тоже в этот бак через химводоподготовку.
Место установки перепускного клапана - отдельная тема.

так мы так и хотим!!!
только возник вопрос:
сколько реально воды придется сбрасывать при разогреве?
и насколько этот объем будет отличаться от рассчитанного по коэффициенту объемного расширения воды?
(отличия будут за счет того, что в реальной воде есть растворенные газы, которые выделяются при разогреве, и в реальной системе и так есть воздушные мешки)
Andrey__99
Добрый день.
Отсканировал страницу каталога мембранных баков Wester Россия с расчётом объёма расширительного бака для отопления и таблицей температурного расширения воды
Расчёт объёма
V=Va х Δe Pe+1/Pe-Po
Va - полный объём теплоносителя в системе
Δe - разница коэффициентов температурных расширений воды при максимальной рабочей температуре и температуре заполнения
Конечное давление(Pe): Pe=Psv-0,5
Psv - давление срабатывания предохранительного клапана
Po - давление воздуха в расширительном баке, не менее статическогодавления в системе.