Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кухонная вытяжка - как уменьшить шум
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
slavas
Здравствуйте!
Решил модернизировать шумную кухонную вытяжку JetAir.



Выкинул всю начинку, заткнул все дырки, обклеил изнутри каким-то самоклеющимся поролоном (остался от шумоизоляции машины), в трубу вытяжки врезал вентилятор S&P TD 350/125.



Результат - "моторный" шум исчез, но остался сильный "воздушный" шум. От переделки ожидал большего sad.gif
Как можно понизить шум? Есть какие-то готовые глушители? Может стоит переставить вентилятор в шкафчик?

З.Ы. Вот что нашел сходу в инете:
http://www.cooker.ru/ventilation/detail.php?ID=7106 - подойдёт к моему случаю?
ivan-l-ing
Шумоглешитель CSA не стоит использовать, фильтр не очищает всю грязь.
Бытовые кухонные зонты подобной конструкции не предназначены для эффективной очистки и удаления вредных в-в и в них как правило закладывают слабенькие вентиляторы.
olg2004
Цитата
Бытовые кухонные зонты подобной конструкции не предназначены для эффективной очистки и удаления вредных в-в и в них как правило закладывают слабенькие вентиляторы.


да ну нафиг ... у меня еще "элетон" соит ВОВЗ3у типа как-о так, фильтрация трех ступенчатая, ФП, Уголь, УФ лампа...

по сабжу ткань фильтрующую воткнуть прямо за жировиком
ivan-l-ing
Цитата(olg2004 @ 11.3.2008, 0:33) [snapback]229890[/snapback]
да ну нафиг ... у меня еще "элетон" соит ВОВЗ3у типа как-о так, фильтрация трех ступенчатая, ФП, Уголь, УФ лампа...

по сабжу ткань фильтрующую воткнуть прямо за жировиком

и вентилятор сядет.
При данной конструкции эффективная площадь зонта 1,5d подводящего воздуховода.
Скорость в зонте примерно 0,4м/с должна быть из этого следует расход; из числа фильтров и трассы - сопротивление, итак получим вентилятор. А шахта может быть не индивидуальной - подарок соседу за то, что в прошлом месяце затопил. tongue.gif
Змей надо ловить не за хвост.
AAANTOXA
человек конкретно спросил ЧТО С ШУМОМ ДЕЛАТЬ а вы уходите в другую сторону
мне кажется что шумоглушитель здесь не нужен вообще так как автор говорит что "моторный шум пропал". Остался аэродинамич шум - видимо там есть участки где скорость воздуха значительна (какая-то решетка или сетка или ещечто-то ) . что с ними сделать не знаю
ivan-l-ing
Да конкретно даже не известно какой шум. Из терминологии автора ничего не следует. Человек мог и ВР поставить, а потом с шумом бороться. Сначала надо думать, потом делать. С шумом во всасывающей линии + внезапное расширение ввиде "зонта" можно врс-кой снять, понизив обороты со всеми вытекающими... хотя куда 350 кубов ещё уменьшать, если расход вдвое больший нужен. Можно конечно еще вентилятор изоляцией обклеить.
А можно просто выключить. laugh.gif
AndreyNN
Воздуховод примерно d 140 мм. Объем воздуха 350 куб. м./час. Получаем скорость примерно 5 м/с biggrin.gif Что Вы еще хотите. Надо снижать скорость, путем увеличение живого сечения воздуховода. Плюсом поставить регулятор скорости. Конечно 350 или 500 кубов не добиться, если основное требование шум, а так можно 150-200 сделать при достаточно тихой работе.
zolo
а разве при V=5м/с воздуховод шумит? rolleyes.gif
Шум идет от вентилятора.
Я бы спрятал вентилятор в шкаф и напихал бы туда шумоизоляции.
А если шум останется - тогда простой шумоглушитель длиной скоко получится (хоть бы 300мм).
slavas
Диаметр воздуховодов и вентилятора 125мм. Производительность 350 кубов. Если снять решетки-жироуловители громкость и частота шума не меняются.
Если прикрыть рукой трубу зонта, то шум пропадает. Что такое "простой шумоглушитель"?

MMM
Ого скорость то у вас в воздуховоде то почти 8 м/с. на таком расстоянии и при том что это кухонная вытяжка глушаки не поставишь, остается только одно уменьшить расход воздуха. Поставьте, как уже говорили ступенчатый регулятор скорости и гоняйте на малой скорости, будут сильно пахнуть на какое то время включите помощнее, тогда придется потерпеть шум
zavhoz777
Вы характеристику вентилятора видели? 350 м3/час он в жизни не даст. Смотря какой канал, смотря какой фильтр... Но больше 250 там точно нет. Это раз.
Действительно, не известно что за шум. Может у автора завышенные требования и он вообще хочет тишины.
С чем сравнить шум можно?
slavas
Требования не завышенные. А с чем обычно шум сравнивают?
slavas
О! Обнаружилось сравнение! По уровню громкости и спектру, очень близко к закипающему электрическому чайнику (перед самым началом бурления воды).

З.Ы. Есть глушители длиной 30-35 см?
Губкин Андрей 2005
Цитата(slavas @ 10.3.2008, 23:41) [snapback]229881[/snapback]
Выкинул всю начинку, заткнул все дырки, обклеил изнутри каким-то самоклеющимся поролоном (остался от шумоизоляции машины), в трубу вытяжки врезал вентилятор S&P TD 350/125.


Результат - "моторный" шум исчез, но остался сильный "воздушный" шум. От переделки ожидал большего sad.gif
Как можно понизить шум? Есть какие-то готовые глушители? Может стоит переставить вентилятор в шкафчик?

З.Ы. Вот что нашел сходу в инете:
http://www.cooker.ru/ventilation/detail.php?ID=7106 - подойдёт к моему случаю?

Вентилятор обмотать пенофолом через воздушную прослойку 5 мм и воздуховод между вентилятором и каналом. Перенести вентилятор ближе к каналу. ВМЕСТО ПЛАСТМАССОВОГО ВОЗДУХОВОДА МЕЖДУ ЗОНТОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ ПРИСОЕДИНИТЬ ГИБКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ, длиной можно экспериментировать (чем длиннее, чем тем больше шумоглушение). Примерно раз в год этот глушитель менять (загрязниться жиром с пылью).
Mitya78
Может кто скажет что-нибудь про разные фирмы выпускающие кухонные вытяжки.

Думаю, за рекламу никто не посчитает, скорее за личные пристрастия. biggrin.gif

Особняком же стоят, конечно, изделия фирмы Миле, стоящие как чугунный мост.
Даже не знаю, настолько ли они хороши как дороги.
ivan-l-ing
Халтон из не дешевых
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А так под заказ по вашему чертежу рон-стар лабает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.