Здравствуйте! Вопрос в следующем: есть база отдыха проект которой разрабатывается, есть КТП мощность 160 кВА, у которой есть 3 отходящих кабельных линии (не считая линии уличного освещения) с ном. токами 80, 160 и 100 А. Нужно подключить к ним 16 домиков с установленной мощность где то около 5 кВт и два здания 11 и 17 кВт. Вопрос в том как это сделать? Или где об этом можно почитать? Буду рад любым ответам. Спасибо!
Лучше это прочитать и сделать по ТУ энергоснабжающей организации которая обслуживает это КТП.
Наверно так и есть..но возможности такой нет
Хотелось бы что нибуть по поводу так называемой кабельной сборки...когда идет один "жирный кабель" в определенных местах ставятся эти самые кабельные сборки( с терминологией могу и ошибаться)...от которых идут уже идет кабель нужного сечения к зданию. Может, кто делал подобное?
Цитата(Legion @ 14.3.2008, 15:05) [snapback]231036[/snapback]
Наверно так и есть..но возможности такой нет

Меня терзают смутные сомненья

, узнать технические возможности подключения к данной КТП нет, а подключиться возможности есть, а кто за последствия отвечать будет, такой эээ чел есть?
Может быть есть возможность где-нибудь в зданиях (где 11 и 17кВт) установить распредщит, и от него запитать все остальное. Домики посадить на один луч шлейфом (кабель зашел на вводной автомат и ушел дальше к следующему домику). Вообще-то мало информации для подробных советов, может на два луча (все зависит от взаимного расположения КТП и всех токоприемников).
Нам бы планчик, аль чертеж, мы б затеяли вертеж.
Цитата(zem @ 14.3.2008, 18:08) [snapback]231124[/snapback]
Меня терзают смутные сомненья

, узнать технические возможности подключения к данной КТП нет, а подключиться возможности есть, а кто за последствия отвечать будет, такой эээ чел есть?
Я немного не верно выразил мысль. Есть бумажка, от местного РЭСа, в которой написано разрешенная мощность присоединения (скажем 105 кВт), место присоединения: ТП№ХХХ, а также предписание выполнить замену КТП, мощность определить проектом, вот.
На счет замены КТП вроде все понятно... есть типовой проект. А вот с подключением к ней большого количества домиков с относительно небольшой мощностью есть вопросы.
Цитата(LevaK @ 14.3.2008, 20:29) [snapback]231158[/snapback]
Может быть есть возможность где-нибудь в зданиях (где 11 и 17кВт) установить распредщит, и от него запитать все остальное. Домики посадить на один луч шлейфом (кабель зашел на вводной автомат и ушел дальше к следующему домику). Вообще-то мало информации для подробных советов, может на два луча (все зависит от взаимного расположения КТП и всех токоприемников).
К сожалению возможности установить распред щит в этих зданиях нет. А вот на счет подключения шлейфом очень интересно. Генплан еще в разработке, но домики, скорее всего, буду стоять в 2 ряда возле главной дороги. Мне представляется такой вариант: одна отходящая линия от КТП- 1 группа домиков, вторая линия - 2группа домиков, третья линия - здания 11 и 17 кВт. Так сделать возможно?
Последняя идея вроде ничего. Подключи их гирлянодой, Ну в смысле паровозиком. Нос за хвост. Этож КАБЕЛЬ.
Цитата(Legion @ 14.3.2008, 11:45) [snapback]230986[/snapback]
Здравствуйте! Вопрос в следующем: есть база отдыха проект которой разрабатывается, есть КТП мощность 160 кВА, у которой есть 3 отходящих кабельных линии (не считая линии уличного освещения) с ном. токами 80, 160 и 100 А. Нужно подключить к ним 16 домиков с установленной мощность где то около 5 кВт и два здания 11 и 17 кВт. Вопрос в том как это сделать? Или где об этом можно почитать? Буду рад любым ответам. Спасибо!
Есть ли у Вас ПЛАН... желательно - генплан или (на худой конец)-ситуационный. На пальцах как-то не очень удобно..
Обязательно выложу план как только он приобретет окончательный вид...сам жду точных данных, не хотелось бы дать промежуточную версию на которой в последний момент что то существенно изменят.
Товарищи! вот генплан, если его можно так назвать (прошу прощения за корявость и недоделанность) здание№1-11 кВт, №2-17 кВт...прокомментируйте пожалуйста, и подскажите как быть с домиками.
Предлагаю в поз.7 установить главный распредщит с учетом, от которого провести одну линию к поз.1, одну к поз.2, одну к верхней линии домиков и одну к нижней линии домиков. Все линии трехфазные. В поз.1 и поз.2 установить свои щитки, от которых запитать все потребители в пределах строения. Кроме того от отдельного автомата щитка поз.2 протянуть кабель к поз.3.
На каждые 6 домиков установить осветительный щиток на 6 автоматов (1 на комнату). Щитки домиков запитать шлейфом (зашел на ввод-вышел к следующему щитку и т.д.). Наружное освещение (если таковое имеется) запитать от главного распредщита. Все линии кабельные.
Такая идея. Может что не так - извините.
Поддерживаю предидущего оратора. Только в домики кабель брать потоолще. И учесть, что приезжающие насуют туда туеву хучу кипятильников, чайников и электроплит. И будут жрать ночами. Уличку предлагаю минимум двумя линиями от главного щита в п.7. К сожалению экспликация у меня скачалась на китайском. И что там в 4 и 3 непонятно, может его и не надо освещать.
Чтобы как то уберечь соседей от отключений при перегрузке я и предложил на каждую комнату свой автомат. Если выбьет то только у перегрузчика.
для ЗЮС
поз.1 - админкорпус
поз.2 - санитарно-бытовой
поз.3 - КПП
поз.4 - автостоянка
поз.5 - баки для мусора
поз.6 - домики для отдыхающих
поз.7 - хозпомещение
поз.8 - резервуар для воды
поз.9 - КТП
А уличное освещение это кружочки на плане? Мой вариант красной линией. Может есть смысл запитать отдельно поз 1, поз 4 и освещение. Да и линия выполняется желательно проводом неизменного сечения и не меньше 10.
Цитата(зюс @ 28.3.2008, 14:07) [snapback]235918[/snapback]
А уличное освещение это кружочки на плане?
Это урночки для мусора

....наружное освещение еще в процессе обдумывания.
Меня еще терзают смутные сомнения по поводу подключения шлейфом...не будет ли подгорать клемник автомата (особенно ближайшего к распредщиту), и не возрастут ли потери в кабеле за счет дополнительных контактных сопротивлений на вводе автоматов?
Не согласен с вариантом ЗЮС.
Почему от КТП идет несколько линий? Как организовать учет эл.энергии?
Настаиваю на главном щите с учетом от которого запитать все остальное.
Что делает кабель на автостоянке (поз.4)? Ведь там потребителей нет!
Предлагаю свой вариант.
По поводу дополнительных контактных сопротивлений на вводных клеммах.
Надо подключать кабель НЕ РАЗРЕЗАЯ его. Зачищается жила, обводится петлей вокруг болта клеммы и уходит дальше.
Если сечение большое - тогда надо ответвляться куском провода потоньше, но опять же без разрезания основной жилы.
Вообще-то это проблемы не проектантов.
Места установки щитков в поз.1 и поз.2 условные, не знаю что собой представляют эти помещения.
Удачи!
На стоянке освещение территории. Машинкам в темноте одиноко. А учет можно и на ТП организовать. .Если ТП принадлежит предприятию, то вообще какая проблема? А когда одна линия, и вдруг война, террористы на экскаваторе линию перекопают, вся база без света. Как людям отдыхать?
Боюсь схемы с одним ГРЩ не получится...так как КТП имеет несколько отходящих линий и одна(даже самая жирная из них) не потянет всю базу....разве что заменить автомат. Учет скорее всего будет на КТП. Благодаря вашим подсказкам мне это представляется так: в помещении №7 будет два РЩ один на задания 1,2,3,7, второй на домики(6) и наружное освещение, учет на КТП.
Ну и сделай одну линию на домики где их три, еще одну на пять, и еще одна линия на ГРЩ в п.7. Ну и уличка возле домиков, я бы отдельной линией кинула. А то тянуть кабель к п.7, потом назад в домики... Дороговастенько. Да и надежность при одной линии оченьно от этого страдает. И сечение кабеля при трех линиях снизится капитально.
Интересно, как организовать учет в КТП? Кро пустит потребителя в щит КТП чтобы снять показания счетчика? Или зав. базой будет на группу допуска сдавать экзамен?
Забыл спросить. Что в домиках установлено? Судя по плану там в каждой комнате по две кровати и все. Что там будет стоять мощностью 5кВт?Я думал что будет по две лампочки и по две розеткина комнату, а это никак не 5кВт.
Забыл спросить. Что в домиках установлено? Судя по плану там в каждой комнате по две кровати и все. Что там будет стоять мощностью 5кВт?Я думал что будет по две лампочки и по две розеткина комнату, а это никак не 5кВт.
Цитата(LevaK @ 30.3.2008, 17:21) [snapback]236465[/snapback]
Интересно, как организовать учет в КТП? Кро пустит потребителя в щит КТП чтобы снять показания счетчика? Или зав. базой будет на группу допуска сдавать экзамен?
Мне тяжело ответить на этот вопрос

, но на существующей на данный момент КТП (меньшей мощности), учет организован именно так.
Цитата(LevaK @ 30.3.2008, 17:38) [snapback]236466[/snapback]
Забыл спросить. Что в домиках установлено? Судя по плану там в каждой комнате по две кровати и все. Что там будет стоять мощностью 5кВт?Я думал что будет по две лампочки и по две розеткина комнату, а это никак не 5кВт.
Забыл спросить. Что в домиках установлено? Судя по плану там в каждой комнате по две кровати и все. Что там будет стоять мощностью 5кВт?Я думал что будет по две лампочки и по две розеткина комнату, а это никак не 5кВт.
К сожалению план домиков еще чисто условный, по требованию заказчика там кроме спальни и гостиной, еще должна быть комната - готовчая (что вроде мини кухни), где наверняка будет размещаться микроволновка, холодильничек, электрочайник...ну или что то в этом роде. И цифра 5 кВт озвучена мною весьма условно...и наверно действительно завышена.
Каждый отдыхающий припрет с собой электрочайник и кипятильник. А может еще и электрообогреватель прихватить. Это просто долг русского отдыхающего. Украинского тоже. Что поделать. Тяжелое наследие советского прошлого.
Если будет штатный эл.чайник и микроволновка, то свой включать не будут.
Надо определиться с нагрузкой, тогда можно будет говорить про количество питающих фидеров.
А еще можно заменить автомат на отходящей линии в КТП на более мощный, чтобы не делать два учета (на каждый фидер).