Нужна схема обвязки .Попались две штуки,а как не зню. Помогите.
3004
я не думаю ,что ни кто не сталкивался с этим.Жду ваших вариантов .
Машинист
Обычно к таким устройствам паспорт прилагается с инструкцией по монтажу и подключению.
А что непонятно ?
3004
паспорт утерян . Не понятна схема обвязки гидравлики.
3004
я понимаю так. первый с верху - подача пара.Ниже- ???. Самый нижний с право - подача воды.Нижний с лева- в каналию .
3004
?????
Машинист
Именно так
"???" - предохранительный клапан
zeman
Написано что предохранительный должен быть на 10 PSI, то есть на 0,7 бар. Значит парогенератор низкого давления, неподнадзорный.
Если документы "утеряны", то на 99% оборудование ворованное. В противном случае никаких проблем с тем, чтобы обратиться на фирму, которая их продает и получить копии технической документации нет. Если Вы себя уважаете как специалиста, не связывайтесь с ворованным оборудованием. Кинут и Вас точно так же. thumbdown.gif
Машинист
Цитата
Если документы "утеряны"...


Спасибо за совет. Не знал.
ВиталийА
Вверху выход пара - написано чтобы на паровой линии не ставили запорной арматуры (кран или задвижка)
Посередине ставится предохранительный клапан,указанный коллегой Zeman, справа внизу - подача воды - но понятное дело, желательно, не сырой ест-но . Также, на среднем фото надпись о том, чтобы не потерять гарантии , монтаж ,присоединение должен производить лицензированный сантехник и в соответствии с инструкцией. Выставить эту штуку горизонталтьно , без перекосов. На 3 фото -термовыключатель.
Кроме того на первом фото, где присоединятся вода, там предупреждение о том чтобы не повредит клапан (кран) и одно слово не разберу нерезко.
Где электрика подсоединяется, нету на фото.
С уважением,ВА


Да слева внизу - дренаж, для слива , подсоединяйте через кран.
С уважением, ВА
3004
По моему дренаж должен быть постоянно открытым.Т.к на подаче воды в парогенераторе вмонтирован электроклапан.Значит при запуске он открывается и вода постоянно церкулирует в дренаж, а паро. отберает ту порцию воды сколько небходимо для создания пара???? Не встречал предохранительный клапан на 0,7 бар. И PSI это откудо ?
Машинист
Дренаж открываем, когда нужно слить воду из котла. В работе он закрыт.
Электроклапан на подаче воды в котел держит требуемый уровень в котле.
PSI - это фунты на квадратный дюйм. Американцы кажись такую единицу давления пользуют. Чем вызывают много нехороших слов у русских эксплуатационников заокеанского оборудования. 10 PSI как раз и есть 0,7 кгс/см2.