poren
Делаю систему вентиляции в квартире. Приток в комнаты, вытяжка через с/у, кухню. Воздухообмен получился ок. 800 м3/ч. Подскажите, если я в приточку установлю канальный увлажнитель, то при такой органицации воздухообмена (приток в комнаты, вытяжка из с/у) не будет ли влага приточного воздуха оседать на потолке не достигнув рабочей зоны?
ivan-l-ing
5 баллов
как закончишь приходи мне квартиру делать
Александр Васильев
+1 к шутке.


а по существу - не будет. у вас в комплекте канального увлажнителя должны быть как миниум 2 датчика - датчк ограничитель после парораспределителя и комнатный по которому вся уставка и работа.

самое важное - соблюсти требования по вентсети в районе парораспределителя и конденсатоотвод сделать ибо после парораспределителя все равно будет чуток влаги оседать в воздуховоде. и трубку конденсатоотводную не забудьте через сифон в дренаж пускать а не напрямую. иначе провоняет г***ном весь дом. )))
Александр Васильев
и еще. увлажнители имеют требования к водоподготовке. подпишите у заказчика что он ознакомлен с ними.

и еще. если будете использовать ультразвуковой увлажнитель, считайте мощность калорифера с учетом того, что воздух при переходе из капельной взвеси в пар будет охлаждаться. соответственно нагреватель у вас должен быть мощнее на столько, сколько вы сэкономили на эл. потребляемой мощности ультразвукового увлажнителя по отношению к такому же на основе тэнов.

кто-то из спецов на форуме на эту тему уже высказывался.
Зольников Михаил
Может, Вам "до кучи" и ароматизатор воздуха в приточку поставить?
Эта тема недавно на форуме обсуждалась (по ароматизаторам)
sfchgu
И фильтры! фильтры! не забудьте!!! Ионный, электростатический и ещё пару каких нибудь!!! smile.gif
AAANTOXA
Цитата(Александр Васильев @ 24.3.2008, 10:20) [snapback]233987[/snapback]
и трубку конденсатоотводную не забудьте через сифон в дренаж пускать а не напрямую. иначе провоняет г***ном весь дом. )))

вот кстати задумался тоже. Сифон высохнет ведь есль долго в него ничего не лить . Лето долгое - влажжность высокая , увлажнитель не работает - конденсата нет - сифон высох - и что ?
В принципе он ведь не на всасе стоит а на подпорной стороне от вентилятора но все равно как-то нехорошо.
Как этот вопрос решен расскажите пожалуйста. Варианты прийти и водички в него налить не подходят - не пойдет никто .
Jester
Цитата(AAANTOXA @ 2.4.2008, 15:06) [snapback]237809[/snapback]
вот кстати задумался тоже. Сифон высохнет ведь есль долго в него ничего не лить . Лето долгое - влажжность высокая , увлажнитель не работает - конденсата нет - сифон высох - и что ?
В принципе он ведь не на всасе стоит а на подпорной стороне от вентилятора но все равно как-то нехорошо.
Как этот вопрос решен расскажите пожалуйста. Варианты прийти и водички в него налить не подходят - не пойдет никто .

так есть сейчас сифоны, вот такие вот http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/?id=360 ключевую роль играет шарик, который при испарении всей воды опускается и перекрывает канал, запах тем самым ни куда не идет.
Taras
еще не забудьте, что канальные увлажнители имеют высокие требования к монтажу. Рисуйте отдельно схему для подключения, чтобы потом к вам не было вопросов, если вдруг потечет
maloi
а кому не слобо выложить принципиальную схему с увлажнителем??

а кому не слобо выложить принципиальную схему с увлажнителем??
ivan-l-ing
Цитата(maloi @ 10.4.2008, 15:51) [snapback]241306[/snapback]
а кому не слобо выложить принципиальную схему с увлажнителем??

а кому не слобо выложить принципиальную схему с увлажнителем??

Ну Вы и лентяй коллега! Почитайте мануальчики.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.