Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Имитация датчика пламени (ионизации)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Abok_f
Для ремонта платы котла необходимо имитировать пламя - т.е. ток ионизации порядка 5мкА.
Цепь такая <Вход датчика на плате - пламя - корпус горелки (земля)> Вместо пламени
ставил переменное сопротивление, емкость, неонку... . Не чувствует -почему? Подскажите.
Lexman
Я так понял, датичк пламени ионизационный (контрольный электрод)?
Тогда поставь диод. Сам точно в фишке не разбирался, видимо, дело в нелинейности.
Abok_f
Диод ставил, но попробую еще....
Abok_f
Вторая попытка оказалась удачной. 1Мом + диод = плата видит пламя. Спасибо.
Alex_
И Вам спасибо за инфу...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.