Для ремонта платы котла необходимо имитировать пламя - т.е. ток ионизации порядка 5мкА.
Цепь такая <Вход датчика на плате - пламя - корпус горелки (земля)> Вместо пламени
ставил переменное сопротивление, емкость, неонку... . Не чувствует -почему? Подскажите.
Я так понял, датичк пламени ионизационный (контрольный электрод)?
Тогда поставь диод. Сам точно в фишке не разбирался, видимо, дело в нелинейности.
Диод ставил, но попробую еще....
Вторая попытка оказалась удачной. 1Мом + диод = плата видит пламя. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.