Полная версия этой страницы:
Лечебные газы
DiM-Kiev
11.4.2008, 17:14
Здравствуйте!
Кто подскажет, к какой категории относится и какие требования по вентиляции/отоплению для помещения хранения лечебных газов ( медицинский кислород в баллонах)?
Спасибо!
DiM-Kiev
12.4.2008, 23:26
Неужели никто не знает, не имел опыта или случайно не натыкался в нормативке????
Спецы!!! Где же вы???
ИМХО как сосуд под давлением + маслоопасно...
К вантиляции/отоплению думаю особых требований нет
Не сталкивался. Посмотрите, может что-нибудь найдёте в нижеприведённом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаГОСТ 26460-85 Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (его у меня нет, поищите в инете)
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение газообразного медицинского кислорода - по ГОСТ 26460-85. Номинальное давление кислорода при 20° С при наполнении, хранении и транспортировании баллонов должно составлять (14,7+0.5)МПа (150+5) кгс/см2 или (19,6+1,0) МПа [(200+10) кгс/см2.
ГОСТ 5583-78 "КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ" гласит:
Баллоны, автореципиенты и трубопроводы, предназначенные для транспортирования технического и медицинского кислорода, запрещается использовать для хранения и транспортирования других газов, а также запрещается производить какие-либо операции, которые могут загрязнить их внутреннюю поверхность и ухудшить физико-химические показатели продукции
При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении баллонов должны применяться меры, предотвращающие падение, удары друг о друга, повреждение и загрязнение баллонов маслом. Баллоны должны быть предохранены от атмосферных осадков и нагревания солнечными лучами и другими источниками тепла.
Спасибо за ответы. Названные ГОСТы поищу, по изучаю...
Жаль, нет требований к помещениям хранения баллонов, а только к самим баллонам. Судя по последнему абзацу поста Ольги - отопление в помещении для хранения д.б. на какую-то минимальную температуру ( +5...10). Но это пока догадки...
А что с вентиляцией? Нужны ли какие-то датчики утечки кислорода, если такие есть вообще?
Цитата
Нужны ли какие-то датчики утечки кислорода,
ЗАчем?

ВОт сами подумайте...
Попробуйте с этими хлопцами связаться и у них узнать:
http://www.artkar.com/index.htm
2. Снабжение кислородом осуществляется от центральных пунктов или кислородно-газификационных станций в зависимости от количества потребляемого кислорода и местных условий (наличие газообразного или жидкого кислорода).
3. Центральный пункт с 40-литровыми баллонами (давление газа в баллонах 150 атм) кислорода размещается при количестве баллонов до 10 штук пристенно у глухой стены в несгораемых- шкафах или одноэтажных пристройках из несгораемого материала, имеющих непосредственный выход наружу.
При количестве баллонов более 10 штук центральный кислородный пункт располагается в отдельно стоящем здании со стенами без оконных проемов толщиной: кирпичными - 51 см, железобетонными 10 см, отапливаемом (Т внутр. + 10 °С).
Центральный пункт снабжается средствами механизации для разгрузки и размещения баллонов.
Это пособие к СНиП. Делали больницу с газами. Кислородная-отдельное здание с отоплением ну и вентканал 140х140 - так для профилактики- хотя нигде не сказано. У нас в Беларуси издали отдельный норматив по лечебным газам так там тоже оговаривается только температурный режим.
DiM-Kiev
20.4.2008, 21:49
pzs, спасибо!
Про 10 баллонов - это интересно...
Буду завтра бороться...
DiM-Kiev
25.4.2008, 17:48
Общался соспециалистами по медицинским газам - говоря, что температура +12, воздухообмен П/В - 3 крата, категория Д, но ссылок на нормы не дают.
И если вентиляцию делать, то механика или естественная?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.