Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Применение ребритсых труб
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Kuzuker
Доброе время суток.
Есть вопрос относительно применения ребристых труб в системе отопления. Нужен квалифицированный совет.
По проекту для отопления производственных помещений применяются контура из ребристых труб подвешиваемых к потолку (технологичекое требование).
Изначально принималась схема 1Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Затем была предложена схема 2.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот тут и возникает вопрос будет ли функционировать схема 2. Если да то какие у нее приемущества. И какая схема предпочтительней для отопительного контура.

Ребристые трубы на рис. обозначены красным цветом
Размер L от 20 до 35 метров.
jota
Ваш вопрос неконкретный и конкретного ответа не имеет. Вода потечёт в обоих случаях. Вариант выбирается исходя из необходимой мощности и равномерности температурного поля. В обоих вариантах температурное поле неравномерно и в первом варианте, при всех прочих одинаковых условиях, уд. мощность трубы получится меньше.
Kuzuker
Хорошо что хоть вода потечет clap.gif
Kuzuker
Относительно мощности - на каждый такой контур где то около 65-80 кВт
Равномерность?
Если поконкретнее то вопрос скорей не в облости теплотехники а в облости гидравлики.
Кстати по поводу гидравлики - при расчете потрь напора по схеме №2, какую брать длину участка
и какие местные потери учитывать?
Kuzuker
Вопрос можно сказать в догонку.
Кто знает у какие фирмы производят подобные агрегаты
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ежели кто пришлет ссылочку даже очнь буду благодарен
jota
Цитата(Kuzuker @ 13.4.2008, 22:19) [snapback]242401[/snapback]
Относительно мощности - на каждый такой контур где то около 65-80 кВт
Равномерность?
Если поконкретнее то вопрос скорей не в облости теплотехники а в облости гидравлики.

Да не гидравлики, а теплотехники. Чем дальше от начала, тем труба будет холоднее. Вам надо задаться перепадом температур на длину всей трубы, подключенной между подачей и обраткой и по требуемой мощности тепла посчитать дебит через эту трубу. Вот как определите отдаваемую мощность, не знаю. Надо иметь характеристики этой трубы и расчитать ср. температурный напор, а уж потом фактическую мощность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.