Цитата(Угол @ 24.4.2008, 9:40) [snapback]246838[/snapback]
1.Законы аэжродинамики одинаковы ддля всех, для пара есть определенные нормы на скорости. Падение давления задают при проектировании.
2. Грубо 1% влажности=1% расхода. В предыдущем ответе задана очень большая скорость пара (70 м/с) это нехорошо. Плотность пара 0,6 кг/м3, площадь трубы 0,002м2, при нормальной скорости 25 м/с расход 0,03 кг/с (0,1 т/ч).
"Плотность пара 0,6 кг/м3" - может вы имели в виду удельный объем

По какой формуле находили диаметр паропровода и чем руководствовались?
Цитата(Сassper @ 24.4.2008, 14:45) [snapback]246945[/snapback]
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76
8.4. Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более:
для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с.
У тебя насыщенный пар 132*С и давление 0,3 МПа-абсолютное, Диаметр считаешьпо формуле
D(м)=√((4*G)/(3,1415*ϑ*ρ))
Где ϑ (м/с)- скорость пара, ρ(кг/м3)- плотность пара при данном давлении и температуре, G(кг/c)-расход пара
Почему абсолютное ? Манометры всегда показывают избыточное
Все-таки плотность (кг/м3) или удельный объем (м3/кг), если плотность то получается, что диаметр паропровода с нагрузкой 1,5 т/ч и скоростью 40 м/с при p=3 бар и t=130*C равен 3.77мм при расчетной плотности 933 кг/м3, если же взять удельный объем, который в свою очередь при прочих равных условиях равен 1,635 м3/кг - диаметр будет равен 90мм.
Уважаемые коллеги, где истина?