Оно так и делается. При этом по хорошему лучше силу отделить от автоматики, потому что наводки идут на мозги. В силовом щите собираются цепи управления и в них заводится сигнал от контроллера. Кнопки можно поставить где угодно, но тогда цепи придется тащить диспетчеру, а по хорошему если котельная большая то надо кнопочные посты еще около оборудования ставить.
В то же время я думаю, что многие автоматчики требование пункта 12.7 СП41-104-2000 нарушают.
На примере обвязки котлов фирмы Viessmann с контроллерами Vitotronic 333 MW1 и Vitotronic 100 GC1.
Данные контроллеры позволяют включать однофазные маломощные э/д насосов прямо с контроллеров.
В этом случае аппаратная часть щита тепломеханики уменьшается. Ручной режим включения насосов и опроса датчиков
реализуется на контроллерах входом в соответствующее меню.