Цитата(Grom @ 23.5.2008, 16:49) [snapback]255755[/snapback]
Что-то перемудрили, а если котлы потребляют среднее давление?
Да ГРУ- категория "А" никто не спорит и размещать её надо по дальше, кто же против, но котельная Г и объём узла редуцирования в общем объёме здания меньше 5%, главное что бы ГРУ не было выгорожено, а находилось за сетчатым ограждением, поправьте меня если не прав.
Но в НПБ 105-03 нет градуировки зон в помещении, только по помещениям в здании и четко написано, в помещение в котором взрыв более 5кПа относится к категории «А», я не пойму на каком основании помещение котельной отнести к «Г». Про сетчатое ограждение ГРУ, что то первый раз слышу, где написано не подскажите?