Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тепловые сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
trex35
Здравствуйте подскажите пожалуйста, почему Т1 должна быть справа, есть ли на это ГОСТ
А.В.
Нет, не в одном из нормативных документов это требование не прописанно. Это просто общепринятое правило монтажа и для упрощения эксплутации, и прописывается в технической литературе, так же как и Т1 сверху над Т2.
trex35
я уже нашел это снипе 2003, для трубопроводов 2-х трубной системы подающая должна быть справа
OleGun
Чтобы закрыть тему
СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети"
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
В.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при
прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует
располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
А.В.
Каюсь, значит полохо читаю СНиПы!!!!
Grom
Очень просто, у Т1 температура выше, а значит и удлинение, при расположении с права больший вылет компенсатора получается
Stan
А разве вылеты для Т2 считаются?
Bers
Цитата(Stan @ 3.6.2008, 3:38) [snapback]258702[/snapback]
А разве вылеты для Т2 считаются?

На основании чего Вы сделали такой вывод?
Stan
Цитата(Bers @ 3.6.2008, 8:39) [snapback]258844[/snapback]
На основании чего Вы сделали такой вывод?

Из поста №6, хотя сейчас понял мысль автора.
Мирослава
считаются оба трубопровода причем на максимальную рабочую температуру (150 или 130)...так как в эксплуатации возможно использование трубопроводов в обратном назначении то есть по Т1 пустить Т2, а по Т2- Т1..... bestbook.gif
Stan
А в чем может быть разница при расчете Т1 и Т2, если считаются оба?
Мирослава
в температурном графике....бывает что Т2 в расчете берут температуру 70..а не 150или 130...расчет тех же компенсаторов и неподвижных опор и перемещений
Stan
Ну так достаточно посчитать одну трубу на максимальные параметры. Геометрия второй практически ничем не отличается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.