Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка из санузла и комнаты приема пищи!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ГУЛЯ
Комната приема пищи и санузел находятся в подвале!
Нужно сделать вытяжку из данных помещений
Можно ли их вместе вывести в одну мех.вытяжную установку
Странная Белка
Если хотите, чтобы в комнате приема пищи воняло г*вном, то конечно объединяйте.
ГУЛЯ
Ваше предложение ?
нельзя ли соединить 2 воздуховода прямо у установки
вытяжная установка висит в 20 метрах от помещений
Неужели отдельно выводить вентиляцию из санузла ?
ivan-l-ing
Две независимые системы.
Странная Белка
Конечно отдельно. В каком месте Вы объедините воздуховоды не имеет значения. Запахи будут проникать из одного помещения в другое, уж поверьте моему опыту. Кроме того, объединение систем, обслуживающих санузлы, с какими-либо другими системами запрещено СНиПом 41-01-2003.
Mr. S
Эти две системы однозначно объединять нельзя, честную экспертизу такой проект не пройдет!
ГУЛЯ
А комнату приема пищи обьединить с кабинетами рабочими (офисными помещениями)?
Alex_77
СНиП 2.09.04-87

4.9. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует
предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов,
душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной
вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по поз.4, 5а
табл.19.
Странная Белка
Цитата(ГУЛЯ @ 23.5.2008, 12:26) [snapback]255588[/snapback]
А комнату приема пищи обьединить с кабинетами рабочими (офисными помещениями)?

ГУЛЯ, запахи распространяются именно по вытяжке. Если объедините, значит во всех этих офисах будет стоять запах еды и потом Вы же, как проектировщик, получите по шее от Заказчика.
ivan-l-ing
Цитата(ГУЛЯ @ 23.5.2008, 12:26) [snapback]255588[/snapback]
А комнату приема пищи обьединить с кабинетами рабочими (офисными помещениями)?

Это дело лично каждого сотрудника. Хотят пусть хоть все едят там где работают, а по вентиляции нормы есть
Александр Васильев
А фановую трубу вывести в договотовочный цех.

баян конено но смешно blink.gif)))))))))))
аЛёша
"А фановую трубу вывести в договотовочный цех." - объясните плз что это значит. Не встречался с таким.
А насчет объединения комнаты приема пищи и раб.кабинетов - если там нет процесса приготовления, а только разогрев (например в микроволновке), то объеденяете. По офисам сильно пахнуть не будет, да и в СЭС мне говорили что можно.
Странная Белка
Цитата(аЛёша @ 26.5.2008, 11:19) [snapback]256290[/snapback]
А насчет объединения комнаты приема пищи и раб.кабинетов - если там нет процесса приготовления, а только разогрев (например в микроволновке), то объеденяете. По офисам сильно пахнуть не будет, да и в СЭС мне говорили что можно.

аЛёша, Вы видимо плохо представляете КАК может пахнуть даже просто разогреваемая еда. Причем разогревать начинают с 12 утра и продолжают до самого вечера. Всяческие копченые сосиски с тушеной капустой...Если есть возможность, то вытяжку из подобных помещений лучше ни с чем не объединять.
аЛёша
Согласен, иногда люди просто разогревая пищу насыщают воздух ароматом даже более едким, чем при приготовлении.
ГУЛЯ - "Если есть возможность, то вытяжку из подобных помещений лучше ни с чем не объединять." А если возможности нет, то предупредите заказчика о возможных запахах в кабинетах
Александр Васильев
Цитата(аЛёша @ 26.5.2008, 11:19) [snapback]256290[/snapback]
"А фановую трубу вывести в договотовочный цех." - объясните плз что это значит. Не встречался с таким.


Так сделано в мандональдсах, кфс и прочих фастфудах.
Bеликий
Я кстати один раз, стыдно признаться, подключил санузловую вытяжку к вытяжке от зонтов (сознательно). Заказчик такой был, бумагами конечно с ног до головы я обложился. Там просто реконструщия была и помещение они купили вместе с системой вентиляции и потом переделовали её под общепит. Так вот, что бы перетекание запахов исключить, на санузловую вытяжку поставил клапан с возвратной пружиной, что бы в случае пропадения напряжения он сам закрылся, вроде работает, жалоб даже не поступало.
аЛёша
Напишите название общепита, чтоб ненароком не зайти туда.
А вообще по-моему это жестоко - зонты с туалетами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.