Airmen
Господа посмотрите пожалуйста котельную это еще не окончательный вариант, надо до оформить. Просто делаю первый раз и для хорошего знакомого, по-этому не хочется подвести.
Grom
-использование балансировочных вентелей в качестве запорных не разрешено, лудше добавить на обратке отключающую арматуру;
-зачем у мембренного бака воздухоотводчик, переставьте его на "петлю" котел-гребенка;
-общий трубопровод Ду65 а фильтр 100, что-то не так;
-предохранительный клапан на подпитке вы используете в качестве регулятора давления, а ведь это запрещено;
-теплоснабжение бассейна лудше сделать по принципу теп-ния бойлера (без 3-х ходового клапана);
-в обвязку бойлера необходимо включить предохранительный клапан, а мембранный бак переставить на Т3;
-грязевик лудше выбрать с промывочным краном;
-отведите конденсат из дымовой трубы;
-тесная у вас топочная получилась, много расстояний не выдержано;
-объём расширительных баков не считали? наверное и одного хватило бы;
-воздухоотводчики на гребенке лишнии;
-на разрезе фильтр и арматура на Т1 очень высоко, может можно ниже разместить и стоит ли после котла ставить фильтр;
Airmen
Уважаемый гром спасибо ВАм огромное, все учту. Котельная действительно очень тесная, как хозяин будет подходит к гребенкам для вообще загадка но он сказал делать так. У меня есть одна прозьба, не сочтите за наглость а вы не могли бы выложить какой-нить пример?
Grom
Примером это сложно назвать давненько делалось, так что не судите строго
Alstra
Долго не смотрела на громовскую котельную, но грязевик смотрит не в ту сторону rolleyes.gif
спец
Цитата(Grom @ 4.6.2008, 20:43) [snapback]259656[/snapback]
Примером это сложно назвать давненько делалось, так что не судите строго

Переименуйте пожалуйста файл английским. Не могу открыть.
Grom
Если долбше посмотреть то и не только грязевик можно усидеть biggrin.gif
Victor Gusarenco
Цитата(Grom @ 4.6.2008, 20:43) [snapback]259656[/snapback]
Примером это сложно назвать давненько делалось, так что не судите строго

С ГОСТом 21.609 автор явно не в ладу,но в общем хорошо.
Сегодня мы практически являемся разработчиками,в одном лице, всех разделов включая АС,КИПиА,ЭЛ,ВК.
Блок эталона включает в себя до 70-ти листов.
За редким исключением,мы привлекаем смежников и это нормально.
Выложить такой эталон на сайт не представляется возможным,из-за большого объема,а многим было бы интересно.
Victor Gusarenco
Цитата(Airmen @ 29.5.2008, 13:35) [snapback]257558[/snapback]
Господа посмотрите пожалуйста котельную это еще не окончательный вариант, надо до оформить. Просто делаю первый раз и для хорошего знакомого, по-этому не хочется подвести.

Технологические нормы по размещению оборудования не выдержаны.
Подобранное оборудование имеет ,как минимум,двух-кратный запас мощности.
Короче РП разработан неправильно.

Airmen
А можно более конкретно? Что именно не так?
Airmen
А почему 70 листов выложить проблемма?
faza
Виктор Гусаренко 22.06.2008
Цитата .....Сегодня мы практически являемся разработчиками,в одном лице, всех разделов включая АС,КИПиА,ЭЛ,ВК. .....


Хотелось бы посмотреть эталонный проект разработчиков из Молдовы.
zeman
Цитата(Airmen @ 23.6.2008, 19:00) [snapback]265449[/snapback]
А почему 70 листов выложить проблемма?

Очевидно руководство ограничивает траффик интернета. dry.gif
tgv
Цитата(Grom @ 29.5.2008, 21:17) [snapback]257697[/snapback]
-использование балансировочных вентелей в качестве запорных не разрешено, лудше добавить на обратке отключающую арматуру;
-зачем у мембренного бака воздухоотводчик, переставьте его на "петлю" котел-гребенка;
-общий трубопровод Ду65 а фильтр 100, что-то не так;
-предохранительный клапан на подпитке вы используете в качестве регулятора давления, а ведь это запрещено;
-теплоснабжение бассейна лудше сделать по принципу теп-ния бойлера (без 3-х ходового клапана);
-в обвязку бойлера необходимо включить предохранительный клапан, а мембранный бак переставить на Т3;-грязевик лудше выбрать с промывочным краном;
-отведите конденсат из дымовой трубы;
-тесная у вас топочная получилась, много расстояний не выдержано;
-объём расширительных баков не считали? наверное и одного хватило бы;
-воздухоотводчики на гребенке лишнии;
-на разрезе фильтр и арматура на Т1 очень высоко, может можно ниже разместить и стоит ли после котла ставить фильтр;

мембранный бак стоит правильно, единственно до него не должно быть запорной арматуры, можно поставить специальную без доступа закрытия

- между группой безопастности и водонагревателем также запрещена запорная арматура,

по моему мнению можно было бы улучшить котельную:
- сделать общий расширительный бак на 200 л,
- подмешивающий насос поставить на каждый котел,
- общую трубу от котлов увеличить до Ду80,
- котлы разместить ближе к дымоходу без уступов,
- убрать лишний фильтр на подаче, а поставить сепаратор пузырьков,
- заменить манометр+термометр на термоманометр,
- добавить лист общие данные,
- добавить ограничитель уровня воды, согласно рекомендациям Виссманн,
- заменить группу безопасности SYR стандартной группой безопасности Виссманн, (не бьются диаметры, на схеме и в спецухе),
- заменить насосы на насосы с электронным управлением, вместо установки гидроконтролей,
- контур на бассейн заменить на Ду40
- шаровые краны Ду65 заменить на заслонки типа АДЛ,
- группу безопастности на водонагреватель Ду32 заменить на Ду20
- добавить в спецуху трубы, изоляцию, дымоходы. cool.gif



Airmen
Уважаемый tgv спасибо Вам ОГРОМНОЕ за конструктивную критику!!! Приятно когда человек делает конкретный замечания а не "все фигня иди учись!" автоматически возникает вопрос о компетенции данного индивида.