Здравствуте все, может кто из знатоков подскажет вот что: модуль SVEA LON I/O-MODULE при параметрировании с помощью плагина невозможно установить нулевое значение settings переменной SNVT_switch во время состояния function = SET_ON. Как только значение прописываешь нуль - автоматически function = SET_OFF, да логически понятно, что раз значение параметра ноль - значит и состояние выключено. НО мне требуется управлять вручную шаговым вентилем (контроллер ALCO EC3-331 LON), вернее закрывать его полностью в ручном режиме принудительно, так вот должно быть понятно, что function = SET_ON - это активация ручного режима, а settings=0 как раз и есть процент открытия. Причем для контроллера ALCO EC3-331 LON такой расклад является штатной ситуацией. Но у модуля SVEA LON I/O-MODULE такие штучки не проходят, в техдоках накопал следующее:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выходит что ничего нельзя сделать?? В принципе ноль то в плагине прописывается, но function при активации соответствующего входа не переходит в SET_ON. Как только значение settings ставишь >0 - все работает. На данный момент вижу только один вариант - ставить settings=0,5 (минимально возможное) - по моим подсчетам 0,5% открытия намного меньше дискретности моего ветиля, и это значение будет восприниматься как нулевое.
Жду ваших предложений и рекомендаций