andr111
Уважаемые коллеги!

В новой котельной есть горизонтальные дымоходы Ду1500 - от котлов к дымовой трубе. По ТЗ они должны быть либо стальные с коррозионной защитой или из нержавейки.

Хочется сделать конечно из простой стали с коррозионной защитой.

Температура уходящих газов - до 185С.
Котлы будут работать как на газе так и на солярке. Так что в отношении конденсата и возможности появлении хвостовой коррозии - все очень актуально (хотя конденсата с такой температурой быть вообще не должно, теплоизоляция конечно же будет).

Какую коррозионную защиту можно применить в этом случае?

vladis
Мы применяем "Церту" (КО-868), ТУ-2312-001-49248846-20
andr111
на Церту" (КО-868) опрос высылал
Она только для наружного применения.
Изнутри газоход ею не покрывается.
sl-spds
Цитата(andr111 @ 11.6.2008, 13:29) [snapback]262042[/snapback]
Какую коррозионную защиту можно применить в этом случае?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

http://www.lidalkm.by/ru/development/180/
andr111
2 sl-spds

Спасибо!!!
А есть у Вас информация о том, как долго стоит это покрытие на объекте?