Vasiliy OV
13.6.2008, 0:23
Здравствуйте. Сразу начну с оговорок. Книги есть и xl файлы имеются, но хочется человеческого совета. Делаю гидравлический расчет, можно сказать 1-й раз, с кем не бывает. Схему могу выложить если кто отзовется. Незатейливо как то... Спасибо.
Объект- девятиэтажный дом, система двухтрубная, с поквартирной разводкой на гребенке. На первых двух этажах инфраструктура, там горизонтальная двухтрубка. Теплопотери рассчитал, радиаторы подобрал.
Конечно же давайте сюда схему!
В мае я сдал объект аналогичный до мелочей.
Могу рассчитать в программе Данфосс.
Vasiliy OV
13.6.2008, 0:59
Выложу завтра(((
проклятый интернет еле работает...
Спасибо за поддержку!
Пожалуйста, если исходный будет в Автокаде, очистите чертёж командой PURGE и заархивируйте, дабы размер файла стал минимальным. Всё быстрее получится.
Vasiliy OV
13.6.2008, 16:41
Радиаторы поставил Kermi, с клапаном Маевского. Думаю для воздухоотведения мер больше не надо. Слив системы будет наверно в ИТП, больше негде просто. Не знаю соединять ли стояки внизу или нет, это к вопросу регулирования, или отдельными ветками ввести в ИТП. Обрыв стояков снизу- не решено расположение ИТП архитектором, могу приближенную длину дать завышенную. Расширительный бак тоже в ИТП так как наверху нет для него помещений.
Скачал и не понимаю: почему в чертеже множество схем7
Что именно рассчитывать? Где магистрали? Как объединяются стояки?
Пока могу набросать каждый стояк отдельно, а там свяжем в кучу.
Vasiliy OV
13.6.2008, 20:45
привет, куча стояков из за того что не выбрано место ИТП. И магистраль из за этого не провести...
Вопрос, можно ли все эти стояки завести в ИТП, а потом посадить на гребенку. Тогда нам видимо нужно выбрать максимально нагуженный стояк и считать по нему?
Vasiliy OV
14.6.2008, 18:38
Спасение утопающих- дело утопающих. Скачал Данфосс СО. Как закончу схему, выложу на обсуждение- я самонадеянный, чтоб с 1-го раза все понять.)
я бы не стал все стояки сводить в итп слишком грамостко получится
Vasiliy OV
14.6.2008, 21:12
Встал в ступор. Каким образом избавиться от избытка давленияв кольце через отопительный прибор?
Слишком большие теплопоступления в помещение, менял радиатор- бестолку. Что обычно делают?
В прибор делайте подводку ф15, и всем трубам дайте изоляцию 100%.
Vasiliy OV
14.6.2008, 21:36
Спасибо, сейчас попробую.
Цитата(Сфинкс @ 14.6.2008, 22:23) [snapback]262770[/snapback]
В прибор делайте подводку ф15, и всем трубам дайте изоляцию 100%.
Читаю тему и "сердце кровью обливается"!
Кошмар, куда идем, в чьи руки ложим меч?Ах, Андрей, Андрей! Это и есть "современное дистанционное проектирование"?
Несчастные будущие пользователи здания!
Vasiliy OV
14.6.2008, 22:53
Посчитал, получилось 5100 Па, не маловато? Есть грубые ошибки? Файл прикладываю.
У меня выдало "0 ошибок", но так рисуют системы только наспех.
Вы правильно сделали много типов труб, но и применять их надо с учётом их диаметра: какие-то распускать, а каким-то наоборот, запрещать увеличиваться в диаметре.
Мой совет про изоляцию 100% верный, т.к. трубы в полу.
На чертеже не хватает ВЫНОСОК диаметров для визуального анализа результатов.
Зачем назначать диаметр 10 (???) если для этого типа труб выбран минимум 15.
Надо было дать ВСЕМ диаметрам 0, а управлять ВСЕМИ диаметрами в таблице описания труб и пределов диаметров.
Vasiliy OV
15.6.2008, 11:13
Выноски не делал, потому что нужен бы гидравлический расчет, наспех это точно. 10-й диаметр- проверял реакцию программы.
Очень хорошее впечатление от бесплатной программы. Навигация только слабовата F7-F8 постоянно.
Выноски не делал, потому что нужен бы гидравлический расчет, наспех это точно. 10-й диаметр- проверял реакцию программы.
Очень хорошее впечатление от бесплатной программы. Навигация только слабовата F7-F8 постоянно.
решил не начинать новой темы.
Данфосс в своей книжке предлагает вот такие значения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлахарактеристика этажестояка диам. 15мм в сравнении с обычным (без терморегулятора) кажется запредельной. и второе: если у терморегулятора такое большое сопротивление, теплоноситель просто пройдет по замыкающему участку (ЗУ), ведь этот участок не может создать такое же сопротивление как и терморегулятор. вот и возникает вопрос: правильно ли даны характеристики?
Уважаемые коллеги,
мы сейчас закончили громаднейший эксперимент по однотрубкам в реальных зданиях.
Получены удивительные результаты по многим особенностям этих систем. Предложены новые подходы, которые также апробированы на этих зданиях. Буквально позавчера было принято решение
о том, что уже можно информировать всех специалистов. Сейчас готовим соответствующие материалы.
Необходимо некоторое время.
Если коротко, то мы сделали однотрубки с переменным гидравлическим режимом и приблизили их энергоэффективность к двухтрубкам. Решили проблемы и с указанными Вами недостатками однотрубок.
С уважением, Пырков.
Цитата(Пырков @ 9.4.2010, 16:25)

Если коротко, то мы сделали однотрубки с переменным гидравлическим режимом и приблизили их энергоэффективность к двухтрубкам. Решили проблемы и с указанными Вами недостатками однотрубок.
Неужто трёходовые термостатные клапана поставили?
нет ли таких отопительных приборов, у которых бы часть секций или часть площади могла бы отключаться при работе?
и как верить людям которые не понимают элементарных вещей и еще при этом пишут книги?
Уважаемый Пырков. Практическим путем установлено, что Кv терморегуляторов с установленным термоэлементом отличается от Кv терморегуляторов без этих элементов. Поясните, какие Kv приведены в литературе (речь идет о Данфосс), и на сколько можно верить этим данным?
Цитата(vovan08 @ 15.4.2010, 6:23)

Уважаемый Пырков. Практическим путем установлено, что Кv терморегуляторов с установленным термоэлементом отличается от Кv терморегуляторов без этих элементов. Поясните, какие Kv приведены в литературе (речь идет о Данфосс), и на сколько можно верить этим данным?
По-моему, установленная голова немного давит на шток клапана, чтоб убрать зазор. Иначе могут появиться стуки в верхнем положении. Это нажатие несколько увеличивает сопротивление и, соответственно, уменьшает Kv. По-моему клапана выбираются с некоторым запасом и в практическом смысле влияние этого уменьшения при эксплоатации нет.
Другое дело, наладка которую обычно производят без голов. Я обычно пользовался предустановкой максимума - т.е. местное балансирование. Если гайка предустановки не на максимуме, то установка головы не меняет Kv.
В литературе конечно Kv без головы с полностью открытой гайкой предустановки
Это моё понимание....
Оно может не совпадать с мнением г-на Пыркова.
спасибо за пояснение. вот это "несколько увеличивает сопротивление" оказывается играет большую роль (из практики эксплуатации). когда был мороз за 40, пришлось "головы" убрать, работало неплохо, но "не жарко" в комнате. теперь около 0, жарко в комнате, можно бы и поставить на место. отсюда вывод, диапазон работы узковат для нашей конкретной системы, каких в этом городке много.
Вы так рано встаете?
Цитата(vovan08 @ 15.4.2010, 7:34)

Вы так рано встаете?
Cлучайность.....

Если нехватает Kv надо как-то увеличить перепад давления на стояке - других способов нет
HeatServ
15.4.2010, 10:27
Цитата(vovan08 @ 15.4.2010, 8:34)

Вы так рано встаете?
Цитата(jota @ 15.4.2010, 11:15)

Cлучайность.....

Наверное Йота поздно ложится
уважаемый, Vasiliy OV, а зачем вы каждый прибор присоединяете через гребенку? просто я обычно делаю гребенку на этаж, а дальше просто ветвление.
Недалее как позавчера была на семинаре Danfoss. они рекомендуют на каждый стояк (в данном случае на каждый этаж) ставить автоматические клапана. (я обычно их ставлю на каждую ветку поэтажной гребенки и на каждый стояк) Плюс не вижу у Вас приборов учета тепла (их я ставлю обычно на каждую квартиру (т.е. у меня они на каждой ветке этажной гребенке))
На каждую ветку, отходящую от итп надо поставить шаровой кран.
Подводки к приборам d20 меня смущают. это у Вас так по расчету получается?
Цитата(anessa @ 15.4.2010, 12:12)

Вы задаёте вопросы на пост 2008г.
ой

я, видимо, до сих пор там
arch_artem
15.4.2010, 14:35
Цитата
Практическим путем установлено, что Кv терморегуляторов с установленным термоэлементом отличается от Кv терморегуляторов без этих элементов
Так ни кто не скрывает
хорошо бы мнение Пыркова услышать.
По поводу Kv, здесь поставили регуляторы, на которые этот стояк не расчитан. удивительно что система вообще работает.
По поводу жарко и не жарко: я тут наконец-то добыл график теплосети у нас 130-70. Мои расчеты показывают, что при "элеваторной" системе и постоянном коэф. смешивания, при температуре на улице около 0, каждый килограмм теплоносителя приносит в 6-7 раз больше тепла, чем это необходимо по расчету теплопотерь на эту уличную температуру. Может я ошибаюсь где то? и как с этим бороться? только дядя Вася может помочь?
Цитата(arch_artem @ 15.4.2010, 17:35)

Так ни кто не скрывает
к вашему сведению эти клапаны для двухтрубных систем. меня же интересуют клапаны RTD-G
arch_artem
15.4.2010, 14:41
Упс, просмотрел. Но тут аналогично
спасибо за картинку, у меня такой нет
добрый день, подскажите пожалуйста каким образом нарисовать приборы на "сцепке" в программе Данфосс ?
попробуйте его изобразить как один прибор, а нагрузку задайте как на два. в итоге теплоотдачу(площадь) второго берите с запасом.
arch_artem
16.4.2010, 8:42
Цитата
добрый день, подскажите пожалуйста каким образом нарисовать приборы на "сцепке" в программе Данфосс ?
Скорей всего не получится. Программа принимает только по 2 подключения к каждому прибору.
А есть ли преимущества у подключении приборов "на сцепке"? На мой взгляд - нет. Как вариант посмотрите прикрепленный файл.
Просьба к модераторам: последние 3 поста (#33-#35) перенести в
эту тему. И
эту тему можно туда же. Весна. Субботник.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,