Полная версия этой страницы: 
Неподвижная опора
  
 
  injener_spb
  19.6.2008, 7:32
  
 
  Добрый день! Подскажите пожалуйста, должна монолититься или нет неподвижная опора перед вводом в здание?
 
 
 
 
  до 9 м. можне не ставить неподвижку. А так вобще надо смотреть как по подвалу идет труба. Проектировщики любят самокомпенсацию делать в таких местах.
 
 
 
  injener_spb
  20.6.2008, 16:44
  
 
  Я наверное немного неверно задал вопрос, опора - щитовая!?
 
 
 
 
  а стоит ли вообще заниматься тем чего не понимаешь?
 
 
 
  проектировщег
  5.12.2008, 9:59
  
 
  ахахаха
конечно.. зачем монолитить?! это дорого
покупаешь гипсокартон, нанимаеш джумшута и равшана и фпирёт!
 
 
 
  Metamorf
  5.12.2008, 19:43
  
 
  1. Конечно должна-иначе все повыламывает.
2. Конечно нет - там же компенсаторы наверное стоят..или самокомпенсация.
Вывод : корректнее вопрос задайте. (диаметр,длина от опоры до здания,наличие компенсатора,)
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  11.12.2008, 3:49
  
 
  Согласен с Metamorf от  5.12.2008, 20:43. От  себя добавлю --- давление на н.о. в кг/см2, температурный режим, план-схема теплотрассы. Соберите исходные данные --- выдайте задание на разработку раздела АС (Архитектурно-строительное решение). Спецы разберутся, нужно ли монолитить щитовую н.о. и сколько бетона залить.
р.s. , без обиды, Вопрос обобщенный, учимся заменять на конкретный, с указанием  выше перечисленных параметров. Может быть, сидит на ФОРУМЕ инженер АС и получили б конкретный ответ.
 
 
 
 
  На длинных участках трасс должны быть мертвяки есть расчёт по удлиннению металла при нагреве при определённой температуре смотри справочники и книги читай
 
 
   