Цитата
При длине трассы 25 метров, кондиционер сможет обеспечить охлаждение воздуха градуса на 3, не больше.
Если сэмитировать такую схему подключения в программе CoolPack, то получится с условием дополнительно возросшего сопротивления трассы снижение эффективности COP с 2,84 до 2,42. Для LG эти цифры ничем, на мой взгляд, особо отличаться не будут. Согласен, работа формально не нормальная, но практически чуть более напряжённая.
Цитата
А разве "лыжы" на 410 бывают?
Лыжи работают на R410а. Но тогда уж не "Лыжи" а LG.
Цитата
митцуха на 55 метрах трассы 15 перепада работала, лыжи наврятли
У меня LG работал на 58 метрах и 17 перепаде. Но не простой, а FM инвертер. Хотя какая разница собственно для R410a.