Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Длинна трассы 25 метров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
mik1471
helpsmilie.gif Будет ли удовлетворительно работать простой сплит LG 10.0Kw (по холоду) при длине трассы 25 метров , плюс нар блок ниже на 4 метра.
aparat2
Если на R410 то будет.
Tolik84
Нет не будет. Длина трассы 15 метров - тогда нормальная работа, если дозаправить фреоном. При длине трассы 25 метров, кондиционер сможет обеспечить охлаждение воздуха градуса на 3, не больше.
Насчёт R410 - повышение давления в системе не исправит ситуацию должным образом. А по характеристикам он мало отличается от R22.
mik1471
Анатолий? А чем вы руководсвовались при выносе вердикта? helpsmilie.gif

А разве "лыжы" на 410 бывают?

А разве "лыжи" на 410 бывают?
olg2004
митцуха на 55 метрах трассы 15 перепада работала, лыжи наврятли
aparat2
Цитата
При длине трассы 25 метров, кондиционер сможет обеспечить охлаждение воздуха градуса на 3, не больше.

Если сэмитировать такую схему подключения в программе CoolPack, то получится с условием дополнительно возросшего сопротивления трассы снижение эффективности COP с 2,84 до 2,42. Для LG эти цифры ничем, на мой взгляд, особо отличаться не будут. Согласен, работа формально не нормальная, но практически чуть более напряжённая.

Цитата
А разве "лыжы" на 410 бывают?

Лыжи работают на R410а. Но тогда уж не "Лыжи" а LG.

Цитата
митцуха на 55 метрах трассы 15 перепада работала, лыжи наврятли

У меня LG работал на 58 метрах и 17 перепаде. Но не простой, а FM инвертер. Хотя какая разница собственно для R410a.
olg2004
Цитата(aparat2 @ 27.6.2008, 14:35) [snapback]266549[/snapback]
Если сэмитировать такую схему подключения в программе CoolPack, то получится с условием дополнительно возросшего сопротивления трассы снижение эффективности COP с 2,84 до 2,42. Для LG эти цифры ничем, на мой взгляд, особо отличаться не будут. Согласен, работа формально не нормальная, но практически чуть более напряжённая.
Лыжи работают на R410а. Но тогда уж не "Лыжи" а LG.


У меня LG работал на 58 метрах и 17 перепаде. Но не простой, а FM инвертер. Хотя какая разница собственно для R410a.


а долго? возврат масла обеспечен?
aparat2
Цитата
а долго?

Ну, если зак. хочет и платит?..


Цитата
возврат масла обеспечен?

Петелька или маслосъёмники?
airwave
Обычно в инверторах используется режим ойл рекавери.
Аццкая штука.
mik1471
Цитата(aparat2 @ 27.6.2008, 17:08) [snapback]266597[/snapback]
Ну, если зак. хочет и платит?..
Петелька или маслосъёмники?

Маслоподьемных петель нет!
mik1471
Цитата(airwave @ 27.6.2008, 17:13) [snapback]266600[/snapback]
Обычно в инверторах используется режим ойл рекавери.
Аццкая штука.

А можно подробнее, что за режим?
olg2004
автоматический режим

в тонкостях не знаю но скорее всего сам себя вакуумирует переодически
airwave
Oil recovery - Компрессор - 100%, ЭРВ - 100%. Fan indoor - off. Fan outdoor - 100%.
и 5-7 мин по времени. Т.о. промывается жидким х.а. трасса.
IngTGV
Результат расчета LineSize:
Input
Refrigerant R410a
Cooling duty 10.000 kW
Evaporating 5.0 °C
Condensing 45.0 °C
Superheat 7.5 °C
Sub-cooling 5.0 °C
Suction length 25.0 m
Liquid length 25.0 m
Discharge length 1.0 m
Suction Line
Nominal selection 18 mm 3/4" 0.7 °C 21.0 kPa 7.4 m/s
Liquid Line
Nominal selection 12 mm 1/2" 0.1 °C 8.8 kPa 0.6 m/s
Discharge Line
Nominal selection 10 mm 3/8" 0.2 °C 12.0 kPa 12.8 m/s
airwave
Сферический кондиционер в вакууме rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.