Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система В2, АУПТ и пожарные отсеки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Vice
Добрый день! На складском комплексе в проекте столкнулся со спорным решением. Для начала опишу принцип. Есть склад разделенный на два пожарных отсека: сама складская зона и АБК. В складской зоне предусмотрено спринклерное пожаротушение, на кольца которого посажены стояки с пожарными кранами. В АБК система АПТ нет. Вопрос в следующем - можно ли стояки с пожарными кранами АБК присоединить к системе АПТ складской зоны? Каково мнение уважаемых специалистов? Единственная просьба, ссылайтесь пожалуйста в своих рассуждениях на нормы. Спасибо всем откликнувшимся.
Vlad®
Если площадь складов более 40% от площади всего здания, то установками автоматического пожаротушения должно оборудоваться все здание (НПБ 110-03), в этом случае спринклерное пожаротушение возникнет и в АБК и тогда все встанет на свои места.

Но все же отвечая на ваш вопрос:

СНиП 2.04.01-85*

Цитата
6.17. В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.


Ключевое слово "помещениях". Раз помещения АБК не оборудованы (по факту) АУПТ, то и подключать к сети спринклерной АУПТ не допускается. Кроме того, по НПБ 88-2001*,

Цитата
11.9. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:
...
о начале работы установки с указанием направлений, по которым подаётся огнетушащее вещество;*


т.е. нет логики работы системы - охрана не знает точно куда подается ОТВ - в склад или АБК
Young
Цитата(Vlad® @ 29.6.2008, 17:37) [snapback]266792[/snapback]
Если площадь складов более 40% от площади всего здания, то установками автоматического пожаротушения должно оборудоваться все здание (НПБ 110-03), в этом случае спринклерное пожаротушение возникнет и в АБК и тогда все встанет на свои места.

Но все же отвечая на ваш вопрос:

СНиП 2.04.01-85*
Ключевое слово "помещениях". Раз помещения АБК не оборудованы (по факту) АУПТ, то и подключать к сети спринклерной АУПТ не допускается. Кроме того, по НПБ 88-2001*,
т.е. нет логики работы системы - охрана не знает точно куда подается ОТВ - в склад или АБК


по определнию здание это помещения от одной противопожарной перегородки до другой, так что если они разделены именно ПРОТИВОПОЖАРНОЙ стеной, то склад это отдельное здание и АБК соответственно тоже отдельное здание. Так что и спринклерное тушение может там и не "появиться".
Vlad®
Цитата
по определнию здание это помещения от одной противопожарной перегородки до другой


вы сами это определение придумали? Читайте нормы.

НПБ 110-03

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения ...
Young
Цитата(Vlad® @ 30.6.2008, 21:11) [snapback]267106[/snapback]
вы сами это определение придумали? Читайте нормы.

НПБ 110-03

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения ...


Да, я это определение сам выдумал и вписал в НПБ 110-3:

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ" (НПБ 110-03)

2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.

З.Ы. Насчет норм могу пожелать вам того же самого.
Vlad®
Осталось узнать у автора, что есть в наличии - "помещения от одной противопожарной перегородки до другой" или стены первого типа разрезающие все здание от фундамента и возвышающееся выше кровли с противопожарным заполнением проемов и пр.
Young
Цитата(Vlad® @ 1.7.2008, 20:49) [snapback]267496[/snapback]
Осталось узнать у автора, что есть в наличии - "помещения от одной противопожарной перегородки до другой" или стены первого типа разрезающие все здание от фундамента и возвышающееся выше кровли с противопожарным заполнением проемов и пр.


чтобы особо не гадать можно прочесть первый пост автора, где он пишет что здание разделено на два противопожарных отсека...
Vlad®
выплеснули ребенка с водой - вопрос не в пожарных отсеках, хотя это важно, а в способе подключения ПК к системе спринклерной АУПТ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.