Доброго времени суток! Нужен совет.
На какую температуру транспортируемой среды нужно подбирать вентилятор системы удаления дыма и газов после работы системы газового пожаротушения? По СНиП 2.04.05 вроде выходит на 300 град.С. По СНиП 41-01 вообще непонятно. По логике температура удаляемого ГОТВ не должна быть высокой, если система пожаротушения отработала нормально. К тому же можно дать время на охлаждение помещения, а потом удалять.
Особенность объекта - небольшая площадь защищаемых помещений. Расход из них получается 300 м3/ч. Поэтому есть большое желание поставить обычный канальный вентилятор. Как думаете? Есть ли нормативные рекомендации по этому вопросу?
Fisher_dm
2.7.2008, 15:18
НПБ 88-2001* НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
7.22. Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо
использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается
для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки
Olechka 2005
27.12.2010, 13:22
Добрый день! Необходима консультация. Имеется серверная на 2-ом этаже 9-ти этажного здания. Проектом предусмотрена система газового пожаротушения. После срабатывания этой системы и тушения пожара должна сработать система газоудаления. Вопрос: СО2 после тушения пожара необходимо выбрасывать выше кровли на 1 м или можно просто на улицу (есть возможность выбросить газ на торцевой глухой стене)? Нужен ли вентилятор ДУ или можно в обычном исполнении, ведь температура газовой среды невысока? Прошу дать ссылки на документы. Спасибо за помощь!
Вентилятор может быть любым - это не система дымоудаления а система газодымоудаления.
А вот насчет глухой стены можно как раз сослаться на систему дымоудаления.
Свод правил 7.13130.2009 ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
7.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;