Ntt99
Всем заглянувшим привет!

Вопрос:
Установили выносной пульт к станции управления насосами в насосной, а её саму в ЩСУ. прокинул до неё кабель 30 метров (в металлорукаве). Дисплей показывает, но с мерцанием. А когда показывает бегущие цифры (например частоту при разгоне) - иногда появляется абракодабра вместо цифр. А иногда совсем тухнит, но потом восстанавливается. Может можно какой нибудь усилитель поставить или питание отдельное. если нет, то какая мах длина шлейфа для панели управления ТПЧ Danfoss (может кто-то из практики знает)? И вообще не ёкниться ли дисплей при такой эксплуатации?
Спасибо
Игорь Борисов
Упс... а они кем между собой связаны? Типа - просто проводки? Я у альтиваров и за 70 метров без последствий выносил... у них modbus RTU...
Semiconductor
Сам производитель гарантирует работу с кабелем не длинее трех метров (идет в комплекте) То есть все будет надежно работать и при достаточно сильном уровне помех (согласно стандарту). Соответственно, если сигнальный кабель проложен так, что на него нет наводок (и их не ожидается!), то связка LCP-FC должна нормально работать(проверьте распиновку кабеля!)...
Но всё таки, при необходимости установки панели LCP на большие расстояния рекомендуется использовать повторитель RS-485 интерфейса...
Мы без репитора ставили ~20m и всё отлично работает!
Ntt99
Цитата(Semiconductor @ 10.7.2008, 8:07) [snapback]270469[/snapback]
Сам производитель гарантирует работу с кабелем не длинее трех метров (идет в комплекте) То есть все будет надежно работать и при достаточно сильном уровне помех (согласно стандарту). Соответственно, если сигнальный кабель проложен так, что на него нет наводок (и их не ожидается!), то связка LCP-FC должна нормально работать(проверьте распиновку кабеля!)...
Но всё таки, при необходимости установки панели LCP на большие расстояния рекомендуется использовать повторитель RS-485 интерфейса...
Мы без репитора ставили ~20m и всё отлично работает!


Расключение кабеля вроде правильное. А Вы распайку делали или "протыкали" шлейф разъёмом?
А что за повторитель или репитор? и где его купить? У Danfoss? Или надо делать самому?
Semiconductor
делали новый кабель из стандартного, которым комплектуется панель. А репитор можно Adam поставить, инфо в файле. Более подробно Вам смогут помочь в ближайшем к Вам сервисном центре Данфосс
klimak
Цитата(Semiconductor @ 10.7.2008, 10:07) [snapback]270469[/snapback]
Сам производитель гарантирует работу с кабелем не длинее трех метров (идет в комплекте) То есть все будет надежно работать и при достаточно сильном уровне помех (согласно стандарту). Соответственно, если сигнальный кабель проложен так, что на него нет наводок (и их не ожидается!), то связка LCP-FC должна нормально работать(проверьте распиновку кабеля!)...
Но всё таки, при необходимости установки панели LCP на большие расстояния рекомендуется использовать повторитель RS-485 интерфейса...
Мы без репитора ставили ~20m и всё отлично работает!




Объесните каким образом удалось подключить выносной пульт на 20 метров при гарантированных производителем 3 метрах и причем здессь S-485 (витая пара)?!!!
fuel
Если у пульта по паспорту вынос всего 3 метра, то сомнительно, что используется принцип RS-485 (дифференциальные сигналы A-B и B-A), скорее всего сигналы относительно нуля идут как у RS-232. А у RS-232 допустимая длина до 15 м.
И кстати RS-485 на большую длину тоже будет работать только при условии загрузки линии включением резисторов 120 Ом на концах линий. Иначе максимум метров 50-60.