Anita
Добрый день! rolleyes.gif Подскажите пожалуйста, встречались ли кому-нибудь в каталогах ККБ с воздушным охлаждением малой мощности на установку центрального кондиционера? У меня кондиционер центральный с расходом воздуха 425 м3/ч, нужен ККБ с мощностью охлаждения 1,3 кВт
ivan-l-ing
Ни разу не видел таких маленьких.
ИМХО Проше нагрузить всё на доводчики.
Anita
А, что если подобрать обычный ККБ от сплита? Он будут совместим с ЦК?
IceMan
А не проще ли предусмотреть приточку на те-же 425 м3/ч и повесить сплит-систему в этом помещени. А на такую малую мощность ККБ не встречал. А если брать тот же наружный блок то они идут минимум на 2 кВт, и наверняка в них придется основательно покопаться чтобы он 1.3 кВт дал.
ivan-l-ing
Как показывает этот пост (№10) можно, я практики не имел и нашим монтажникам такого головняка не устраивал.
Почему так упёрто пытаетесь охлаждать центрально? В каких целях и чем вызвана невозможность локального охлаждения посредствам сплит или иных систем. Причиной теплоизбытков является только наружный воздух?
Anita
Дело в том, что я проектирую туб.диспансер. В палате интенсивной терапии положено кондиционирование воздуха, Сплит можно поставить, НО фильтры в нем должны быть не ниже класса Н11-Н14, таких сплитов я не нашла... Остается только ЦК sad.gif
ivan-l-ing
Объем воздуха получен исходя из ассимиляции теплопритоков и есть ли помещения той же категории чистоты?
jota
Предпологаю, что 425м3/ч - это количество свежего воздуха, которое надо подать в палату интенсивной терапии из расчёта 80м3/ч на чел. и 1,3 кВт это не теплоизбытки, а мощность для снижения Тнв до определённой температуры. Хватит ли холода этого воздуха для компенсации теплопоступлений видимо не считали.....
KVD
нашел информацию, что МЕ присылало:
"Контроллер PAC-IF011B-E для секций охлаждения . Охлаждение обогрев 1,6-28кВт.
Контроллер ...предназначен для плавного управления наружными блоками полупромышленной серии Mr.Slim
... Power Inverter : PUHZ-RP35VHA -140VHA ..."
PUHZ-RP35VHA это наружный блок на 3,6кВт холода. Может уточните .

С уважением Вадим
kord
To Anita
В предыдущем посте дан пример компрессорно-конденсаторного агрегата.
Для Вашего случая он как раз и подходит.
Примите во внимание, что для Вашего случая можно датчик температуры расположить в обслуживаемом помещении и тогда температура воздуха на выходе из ЦК будет ассимилировать тепловыделения в нем.
Однако в этом случае рекомендую тщательно просчитать систему влоздухораспределения. И автоматику соответственно.
Иначе туберкулезники кашлять будут сильнее.
Михаил
vadim999

Вам нужны так называемые "высокотемпературные хол. компр-конденс.агрегаты (ВВ)" на То = -5...+5 гр.С. с малой хол.производительностью (до 5 кВт). Если забастовщики не доломали сайт Ярославского ОАО "Холодмаш" www.holod nordnet.ru (во всяком случае -пробиться несмог). Очень похоже, что это их номенклатура, тем более,что они работают с Занусей и Электролюксом.
olg2004
наружку от кондюка простого + трв + светлая голова киповца

никаких проблем не вижу
Николай Николаевич
Использование наружного блока от Сплит системы это выход. Однако, при использорвании приточки в режиме обработки наружного воздуха появляется угроза аврийной остановки по высокому давлению или обмерзания калорифера. Чтобы избежать этих проблем используйте наружный блок от инверторного кондиционера.Это дороже зато надежней. Установка дополнительного ТРВ, как правило, не требуется.
olg2004
Николай Николаевич

вопервых для инверторного блока нужна плата внутреннего и пульт

во вторых почти ни в одном сплите нет аварийных пресостатов
tuguzak
Цитата(olg2004 @ 9.9.2008, 11:19) [snapback]290395[/snapback]
...ни в одном сплите нет аварийных пресостатов


Прессостат можно и поставить, проблем нет, но зачем насиловать контактор с компрессором когда можно повесить регулятор частоты вращения вентилятора. Из каталога:

"Как вариант ООО «СПС-ХОЛОД» предлагает регулятор скорости вращения
однофазных двигателей FASEC 33 (цена 49,99 Евро с НДС) и FASEC 33-7A
(цена 65,90 Евро с НДС ) производства фирмы «ELIWELL» (Италия).
Управление скоростью вращения вентиляторов конденсатора необходимо для
поддержания давления конденсации на необходимом уровне в системах конди-
ционирования воздуха. Постоянное давление конденсации в системе кондицио-
нирования обеспечивает нормальную работу ТРВ и правильное заполнение ис-
парителя кондиционера. Кроме этого регулятор скорости вращения обеспечивает
минимально необходимое давление конденсации при низких температурах окру-
жающей среды, что является предпочтительным по сравнению с традиционной
схемой управления вентиляторами методом вкл./выкл." bestbook.gif
olg2004
tuguzak

регулятор конденсации и пуск ККБ совсем разные вещи, темболее когда речь заходит о такой простате как фасек
tuguzak
Цитата(olg2004 @ 10.9.2008, 11:13) [snapback]290855[/snapback]
регулятор конденсации и пуск ККБ совсем разные вещи...


Никто не говорит, что пуск ККБ должен осуществлять фасек, это делает тупенько вкл/выкл по датчику температуры щит управления.

Цитата(olg2004 @ 9.9.2008, 11:19) [snapback]290395[/snapback]
...ни в одном сплите нет аварийных пресостатов


Регулятор конденсации не даст системе в аварию вываливаться, в Якутске - три месяца весна остальное зима.

Наружные блоки с ЦК запускал с ККБ от сплитов, у AirWell даже "PH" стоит так что опасаться нечего.
olg2004
Цитата
Регулятор конденсации не даст системе в аварию вываливаться, в Якутске - три месяца весна остальное зима.


а чтож вы уважаемый в Якутске ВЕСНОЙ и ЗИМОЙ гоняете ККБ? может пересмотреть схему вентиляшки - холода и так навалом за бортом biggrin.gif
tuguzak
Цитата(olg2004 @ 10.9.2008, 15:42) [snapback]290988[/snapback]
...может пересмотреть схему вентиляшки - холода и так навалом за бортом biggrin.gif


wink.gif не по-адресу...тему создавала девушка из Якутска ей и карты в руки у меня своя игра biggrin.gif
Kat
Цитата(Anita @ 14.7.2008, 10:37) [snapback]271686[/snapback]
Добрый день! rolleyes.gif Подскажите пожалуйста, встречались ли кому-нибудь в каталогах ККБ с воздушным охлаждением малой мощности на установку центрального кондиционера? У меня кондиционер центральный с расходом воздуха 425 м3/ч, нужен ККБ с мощностью охлаждения 1,3 кВт

425 м3/час - это не повод для установки центрального кондиционера. Наверное в Вашем случае, придется все-таки отделить вентиляцию от кондиционирования. Это примерно то же, что запроектировать котельную на 1кВт biggrin.gif biggrin.gif .... и все разместить в картонной коробке из-под телевизора. Отдельно вентиляция и сплит- однозначно.
Kat
Цитата(Anita @ 14.7.2008, 11:13) [snapback]271707[/snapback]
Дело в том, что я проектирую туб.диспансер. В палате интенсивной терапии положено кондиционирование воздуха, Сплит можно поставить, НО фильтры в нем должны быть не ниже класса Н11-Н14, таких сплитов я не нашла... Остается только ЦК sad.gif

Фильтры тонкой и бактерицидной очистки нужны для обработки приточного воздуха в составе общеобменной вентиляции. На сплит-систему ставить такие фильтры не нужно, зачем обрабатывать уже очищенный воздух вторично? cool.gif
olg2004
Цитата
Фильтры тонкой и бактерицидной очистки нужны для обработки приточного воздуха в составе общеобменной вентиляции. На сплит-систему ставить такие фильтры не нужно, зачем обрабатывать уже очищенный воздух вторично?


тоесть внутри туб диспансера вредных выделений ввиде бактерий нет

да те кто производит разные типы очистителей бактерицидных для сплитов наивные люди wink.gif
ArFey
Читал-читал ответы умных людей и из противоречия появилась дурацкая идея: Не делать самодельный велосипед (испаритель отдельно, ККБ отдельно, ТРВ всякие и т.д) А вставить в приточный воздуховод внутренний блок канального кондиционера небольшой производительности. Причем, полностью согласен с Jota (редкий случай - обычно спорим! biggrin.gif ), что 1,3 кВт - явно мало для "убийства" всех теплопоступлений. А канальник на 2,5-3 кВт найти не проблема! Единственный вопрос - рассчитать сеть так, чтобы вентилятор внутреннего блока работал "в каталоге" (что-то вроде последовательной работы двух разных вентиляторов). Но, по-моему, это проще, чем искать ККБ на 1,3 кВт. Аркадий
Kat
Цитата(olg2004 @ 26.9.2008, 10:10) [snapback]296184[/snapback]
тоесть внутри туб диспансера вредных выделений ввиде бактерий нет

да те кто производит разные типы очистителей бактерицидных для сплитов наивные люди wink.gif

Предполагаю, что общеобменная вентиляция - это еще и вытяжная часть, с помощью которой эти выделения успешно удаляются... А на сплите можно оставить ионизаторы и пр. девайсы по очистке воздуха! cool.gif
Kat
Цитата(ArFey @ 30.9.2008, 13:44) [snapback]297486[/snapback]
Читал-читал ответы умных людей и из противоречия появилась дурацкая идея: Не делать самодельный велосипед (испаритель отдельно, ККБ отдельно, ТРВ всякие и т.д) А вставить в приточный воздуховод внутренний блок канального кондиционера небольшой производительности. Причем, полностью согласен с Jota (редкий случай - обычно спорим! biggrin.gif ), что 1,3 кВт - явно мало для "убийства" всех теплопоступлений. А канальник на 2,5-3 кВт найти не проблема! Единственный вопрос - рассчитать сеть так, чтобы вентилятор внутреннего блока работал "в каталоге" (что-то вроде последовательной работы двух разных вентиляторов). Но, по-моему, это проще, чем искать ККБ на 1,3 кВт. Аркадий

От канальника на 2.5-3 кВт на прямотоке без рециркуляции - толку будет маловато... И зачем эти навороты с "продавливанием" сети и бактерицидных фильтров? По-моему это и есть самодельный, но уже трехколесный велосипед clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.