vik74
Прошу совета. Имеется цех массоподготовки макулатуры пл. 560 м.кв. высотой 8 м. Установленно электродвигателей суммарной мощностью 1250 квт. По прикидкам получается тепловыделений 170т.ккал/час (200квт).
1. Как лучше удалить или разбавить тепловыделения?
2. Какой температуры наружный воздух можно подать в здание летом, зимой?
3. Как можно использовать удаляемое тепло и какое оборудование для этого применить?
4. На какой высоте можно подать холодный воздух, чтоб люди не чувствовали дискомфорта?
Спасибо.
ФВС
Выслал по почте на українській мові подробный расчет с составленным приближенным балансом теплоты. Рекомендую прочитать кн. Козореза здесь на сайте.Успехов. По получении просьба сообщить в личку. Виталий.
ivan-l-ing
Решал подобную проблему только с меньшими теплопритоками. Делал расчёт на ассимиляцию воздухом 18гр с поддержанием в РЗ до 25 с использованием низкоскоростных воздухораспределителей, потом для интереса проверил в халтоновской програмке - разница в температурах в пол градуса расход на 10% не попал. Интересно, что при семи метрах высоты прога выдала температуру у полу 19-20 в верху РЗ 25, а на семи метрах 27, что-то мне это не понравилось.
P.S. Прикидочный расчётец нашел даж. (смотреть - на веру не брать, думать самим!)