Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация теплового пункта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ManMadeGod
Здравствуйте!

Вопрос на самом деле подходит в песочницу, но туда, судя по всему, редко заглядывают, да и не с общеобразовательными целями интересуюсь smile.gif

Какие параметры надо учитывать при построении системы автоматизации ТП (что измерять, что регулировать) и чем все это связывать (LON, TCP/IP, Modbus?..). Также подскажите, пожалуйста, где почитать про устройство различных тепловых пунктов. Я уж гуглил, но в этом сонмище информации не разобраться никак sad.gif

Заранее спасибо!

ЗЫ для модераторов: если уж совсем нельзя тут эту тему, я могу в песочнице пересоздать smile.gif
Юрец_НСК
Цитата(ManMadeGod @ 5.8.2008, 16:32) [snapback]279115[/snapback]
Здравствуйте!

Вопрос на самом деле подходит в песочницу, но туда, судя по всему, редко заглядывают, да и не с общеобразовательными целями интересуюсь smile.gif

Какие параметры надо учитывать при построении системы автоматизации ТП (что измерять, что регулировать) и чем все это связывать (LON, TCP/IP, Modbus?..). Также подскажите, пожалуйста, где почитать про устройство различных тепловых пунктов. Я уж гуглил, но в этом сонмище информации не разобраться никак sad.gif

Заранее спасибо!

ЗЫ для модераторов: если уж совсем нельзя тут эту тему, я могу в песочнице пересоздать smile.gif


Читай нормативные документы smile.gif
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
den.mgn
Тепловые пункты есть разные: центральные (на район), бойлерные (на квартал), индивидуальные (на дом), с зависимой и независимой схемами отопления, с ГВС и без таковой. Про какие говоришь? Ну и фолиант г-на Пыркова почитай “Современные тепловые пункты”.
ManMadeGod
Говорю про центральные с ГВС, за книжку - спасибо, почитаю! smile.gif
ManMadeGod
Возвращаюсь через месяц, немного поумневший в части ИТП wink.gif

Теперь вопросы чуть более прикладные:

- стоит ли стараться автоматизировать ИТП на одном контроллере, если позволяют ресурсы, или это сильно снижает надежность?
- если все-таки котроллеров несколько, целесообразно разделять между ними РАЗНЫЕ функции или делать полное резервирование?
- какие кнопки/лампы обычно выносят на дверь шкафа для удобства персонала?
- и последний вопрос, про собственно управление: из книг я понял, что при нехватке тепла приоритетным является ГВС, для обеспечения непроседания температуры в часы пиковых нагрузок. А если тепла не хватает достаточно долго, это правило сохраняется, или тепло все-таки идет на отопление? Пример: сильный недельный недотоп. Что лучше - холодные комнаты или не очень горячая вода из-под крана? Ясно, что вода менее приоритетно, но по вышеуказаннаму правилу именно ее температура будет поддерживаться. Как в таком случае поступать?
jota
Температуру ГВ снижать нельзя из-за опасности развития бактерий, особенно опасна легионелла....
Wiz
Практически все знакомые автоматчики делают автоматизацию тепловых пунктов на контроллерах ОВЕН.
www.owen.ru, сходите туда может подчерпнете для себя еще кое-какую инфу.
den.mgn
Цитата(ManMadeGod @ 11.9.2008, 17:01) [snapback]291520[/snapback]
- стоит ли стараться автоматизировать ИТП на одном контроллере, если позволяют ресурсы, или это сильно снижает надежность?

В ИТП обычно ставят два – три регулятора температуры. Современный уровень электроники позволяет реализовать их на одном контроллере при хорошей надёжности, что позволяет снизить цену данного контроллера и довольно просто обеспечивать его диспетчеризацию и единым выносным пультом (если он есть).

Цитата(ManMadeGod @ 11.9.2008, 17:01) [snapback]291520[/snapback]
- если все-таки котроллеров несколько, целесообразно разделять между ними РАЗНЫЕ функции или делать полное резервирование?

при поломке одного контроллера и разделении функций перестанет регулироваться какой-то параметр и надо менять контроллер, а при полном “горячем ” резервировании управление на себя возьмет другой контроллер и ещё сигнал аварии покажет.

Цитата(ManMadeGod @ 11.9.2008, 17:01) [snapback]291520[/snapback]
- какие кнопки/лампы обычно выносят на дверь шкафа для удобства персонала?

в индивидуальных тепловых пунктах обычно выводят минимум (они сами должны всё регулировать): лампочки наличия напряжения, работы насосов, наличие/отсутствие аварии (если есть возможность) и тумблера включения насосов. До всего остального доступ лучше ограничить.

Цитата(ManMadeGod @ 11.9.2008, 17:01) [snapback]291520[/snapback]
- и последний вопрос, про собственно управление: из книг я понял, что при нехватке тепла приоритетным является ГВС, для обеспечения непроседания температуры в часы пиковых нагрузок. А если тепла не хватает достаточно долго, это правило сохраняется, или тепло все-таки идет на отопление? Пример: сильный недельный недотоп. Что лучше - холодные комнаты или не очень горячая вода из-под крана? Ясно, что вода менее приоритетно, но по вышеуказаннаму правилу именно ее температура будет поддерживаться. Как в таком случае поступать?

Данный способ регулирования обычно применяют для двухконтурных котлов, потому как нельзя регулировать нагрев обоих контуров одной горелкой. Во всех остальных случаях регулирование независимое. Из теплотрассы ни кто лишнего теплоносителя не даст – придут “злые” технологи mad.gif и шайбируют ИТП.
ManMadeGod
Цитата
Данный способ регулирования обычно применяют для двухконтурных котлов, потому как нельзя регулировать нагрев обоих контуров одной горелкой. Во всех остальных случаях регулирование независимое. Из теплотрассы ни кто лишнего теплоносителя не даст – придут “злые” технологи mad.gif и шайбируют ИТП.


Не понял. То есть понял, что лишнего тепла никто не даст. Из снипа еще понял (может быть, неправильно?), что один контур от ТЭЦ греет через разные теплообменники ГВС и отопление.
Если понял правильно, и контур от ТЭЦ один, то что происходит, когда тепла не хватает одновременно на ГВС и отопление, ведь такая ситуация возможна? В первый момент (при пике разбора воды из ГВС) кажется разумным сделать приоритетным нагрев горячей воды, а что делать, если не хватает тепла, т.е. именно когда "злой технолог" шайбировал, или просто глюки на ТЭЦ?

Про резервирование еще уточните, пожалуйста: я понимаю, что полное резервирование лучше всего, на дорого... Его вообще применяют на практике, или это все-таки перестраховка?

И еще: если контроллер панельный, или есть сенсорный экран, нужны вообще тумблеры и кнопки кроме аварийной остановки или хватит управления с клавиатуры контроллера?
den.mgn
Цитата(ManMadeGod @ 12.9.2008, 16:51) [snapback]291944[/snapback]
Не понял. То есть понял, что лишнего тепла никто не даст. Из снипа еще понял (может быть, неправильно?), что один контур от ТЭЦ греет через разные теплообменники ГВС и отопление.
Если понял правильно, и контур от ТЭЦ один, то что происходит, когда тепла не хватает одновременно на ГВС и отопление, ведь такая ситуация возможна? В первый момент (при пике разбора воды из ГВС) кажется разумным сделать приоритетным нагрев горячей воды, а что делать, если не хватает тепла, т.е. именно когда "злой технолог" шайбировал, или просто глюки на ТЭЦ?

Обычно шайбируют только отопление, но могут шайбитовать и теплообменник на ГВС, особенно если привод у регулирующего клапана электрический.

Цитата(ManMadeGod @ 12.9.2008, 16:51) [snapback]291944[/snapback]
Про резервирование еще уточните, пожалуйста: я понимаю, что полное резервирование лучше всего, на дорого... Его вообще применяют на практике, или это все-таки перестраховка?

А как же ваши ресурсы, которые позволяют? Естественно ни кто резервирование в ИТП не делает, но какой вопрос, такой ответ…

Цитата(ManMadeGod @ 12.9.2008, 16:51) [snapback]291944[/snapback]
И еще: если контроллер панельный, или есть сенсорный экран, нужны вообще тумблеры и кнопки кроме аварийной остановки или хватит управления с клавиатуры контроллера?

Это человеческий фактор. Просто есть люди, которые считают, что надо сначала понажимать на кнопки и если ничего не получится то в лучшем случае прочитать инструкцию, а в худшем – звонить монтажникам/наладчикам с воплями, что ничего не работает.
Wiz
Цитата
когда тепла не хватает одновременно на ГВС и отопление, ведь такая ситуация возможна?


Такого быть не должно, а, если такое случиться, то будут бить всех начиная от проектанта и заканчивая заказчиком. Нагрузка на ИТП или ЦТП считается при максимальном водоразборе при максимальных теплопотерях согласно климатологическим данным данного региона.
Случиться все может: допустим когда на улице -50, вместо проектных -30 и при этом все полезут мыться вванны одноврменно во всем доме, тогда да просадка системы возможна....но это не тот вариант, на который нужно рассчитывать, это исключение из правил.
Сергей А.
Цитата(Wiz @ 12.9.2008, 15:49) [snapback]291966[/snapback]
Такого быть не должно, а, если такое случиться, то будут бить всех начиная от проектанта и заканчивая заказчиком.

Может быть ситуация когда практически в одном лице инвестор+теплоисточник+управляющая компания. Кто кого бить будет? И построить хочется, и не замерзнуть, по крайней мере избежать ситуации, когда одному все хорошо - взял сетевой воды по потребности,а остальным не хватило... На этот случай у умного контроллера есть функция ограничения максимального расхода сетевой воды - по сигналу расходомера с теплосчетчика. Что ограничивать - расход на отопление, вентиляцию или ГВС - это по месту решать. В проектах было, но реализовывалось ли фактически, нет информации.
ManMadeGod
Большое спасибо всем, кто откликнулся! smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.