rsu
Доброе время суток коллеги.
Вот у меня такой вопрос: на сколько нужно поднимать вытяжной воздуховод выше кровли ? системы естественной и механической вентиляции.
Объект - магазин на первом этаже ЖИЛОГО 3-х этажного дома стаааарой застройки sad.gif.
Помню что воздуховоды местных отсосов необходимо поднимать выше самой высокой точки кровли на 2-а метра, а как быть общеобменной? bang.gif Перелопатил почти всю литературу bestbook.gif может чего пропустил. Если можно наименование документа.
зарание благодарю.
Kult_Ra
Цитата(rsu @ 1.9.2008, 18:23) [snapback]287487[/snapback]
Доброе время суток коллеги.
Вот у меня такой вопрос: на сколько нужно поднимать вытяжной воздуховод выше кровли ? системы естественной и механической вентиляции.
Объект - магазин на первом этаже ЖИЛОГО 3-х этажного дома стаааарой застройки sad.gif .
Помню что воздуховоды местных отсосов необходимо поднимать выше самой высокой точки кровли на 2-а метра, а как быть общеобменной? bang.gif Перелопатил почти всю литературу bestbook.gif может чего пропустил. Если можно наименование документа.
зарание благодарю.

Когда-то с СНиП нашему очень старому были выпущены типа "Толкования" в 2частях
Там было про "самой высокой точки кровли на 2". Но и не просто 2 м - "уши растут" из факта:

Здание в зоне застройки (по выкопировке из генплана) и есть роза ветров. Здания вокруг создают зоны "аэродинамической тени" по разным направления ветра свои. Предлагалось построить расчетом эти "зоны тени" и "оголовок" вывести выше зоны тени.
Будет всегда обеспечен выброс и рассеивание, всегда тяга при естественной вентиляции и исключен "задув ветра в воздуховод"

В тоже время из "зоны аэродинамической тени не рекомендовалось делать воздухозабор для приточек - там могло быть накопление вредностей выше ПДК"
Bueva
Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоте не менее 1 м. Это про магазины продовольственные (СанПиН 2.3.5.021-94)
Kult_Ra
Цитата(Bueva @ 2.9.2008, 8:52) [snapback]287611[/snapback]
Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоте не менее 1 м. Это про магазины продовольственные (СанПиН 2.3.5.021-94)

Да. Верно. Самый простой случай.Так гарантированно всегда получится для отдельно стоящего здания и одинакового по высоте во всех осях.

В зоне застройки (да еще плотной) рекомендовалось произвести уточнение "что принять за конек крыши" - свое здание или рядом расположенное.

Что бы понятней было, о чем речь прочтите здесь: и это

если источник и приемное устройство находятся в зоне аэродинамической тени

Реферат "Жилой дом с гражом"

Цитата
ЗОНА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕНИ — пространство за зданием, сооружением, в котором при обтекании потоком (напр., ветром) образуются крутящиеся потоки Для З. а. т. характерно накопление загрязняющих веществ, если они попадают в нее из источника выброса.


"Старый СНиП"
Толкования - ещё более "древние" (где-то ещё "живые" обе части на полке лежат) - там все уж "разжовано"
Bueva

Да. Верно. Самый простой случай.Так гарантированно всегда получится для отдельно стоящего здания и одинакового по высоте во всех осях.

Не совсем так. Здание не обязательно должно быть одинаково по высоте, конек- самая высокая часть здания и от этого конька не менее 1м, в данном случае высота не зависит от расстояние по горизонтали от шахты до конька. Еще вопрос- у Вас застройка, старая 5-ти этажка , а вокруг 20-ти этажные дома, так что вы будете выше конька 20-ти этажки воздуховод тянуть?