Still_loving
2.9.2008, 9:13
Здравствуйте, корифеи.
Помогите решить вопрос -
Есть помещение для ИБП, задумал снять теплоизбытки двумя сплитами Daikin - основной и резервный,
Согласовать их работу решил через СРК-2S , но для подключения к нему нужны дайкиновские интерфейсные адаптеры.
Поставщик дайкинов не знает ни про какие адаптеры, и подсказать ничего не может.
Подскажите, какие адаптеры заложить в проект ?
Или поменять этот согласователь на что-то другое попроще?
Всем заранее спасибо за ответы
Модель адаптера зависит от модели внутреннего блока.
Какие сплиты в проект заложены?
Slill Loving! укажите модели и будет Вам и паспорт на СРК и модели адаптеров, название фирмы, которая барижнечает такими штуковинами и даже схема подключения. Стучитесь в личку и будет Вам счастье.
адаптеры стандартные для всех типов плюс еще термостат нужен комнатный. а вообще не понимаю на фиг выкидывать около 900евро на срк, когда можно и вручную ходить включать 2сплита. один ставим на 18,другой на 25 к примеру. и все. СРК изначально были придуманы для северной россии сибири тайги и т.д. для объектов серверных контейнерного типа, где нет возможности постоянно кому то следить за темпераьурой
agenda! адаптеры разные, не давайте заведомо ложную информацию
Полное описание функционала СРК читаем в паспортах на изделия:
Через некоторое время выложу примеры выполнения схем принципиально-функциональных подключения оборудования с применением СРК.
Как и обещал, вот примеры выполнения схем:
Не удивлюсь, если у Вас и электрическая схема самих CРК есть
Электрические схемы СРК действительно есть, только зачем они?
Достаточно знать номера и функционал клемм, собственно, для того чтобы скоммутировать РЩК, ТВВ и адаптеры, как показано на схемах.
Цитата(Mr. S @ 8.9.2008, 9:28) [snapback]289842[/snapback]
Электрические схемы СРК действительно есть, только зачем они?
Интересно было бы посмотреть на схему СРК 3.1. Как организовано чередование "два работают-один в резерве", потом "два других работают-один в резерве".
срк-м
как можно подключить без адаптеров к дайкинам, (тупые чисто холлод) GAV60CV1A.
чтобы не вылазила авария по меж блочке!
Всем добрый день.
Возникла проблема в рамках этой темы.
Есть СРК-М и адаптеры KRP4A53 для Daikin. Необходимо согласовать систему из 2-х сплитов. До этого работали независимо от своих пультов BRC1D528. Подключил СРК к адаптерам, адаптеры к внутренним блокам - все согласно инструкции. Задал настройки СРК. Пульты оставил как есть.
Система нормально работает только в режиме АВТОНОМ (от пультов). В режиме СИСТЕМА один сплит уходит в аварию, на пульте горит знак "управление от пульта с более высоким приоритетом". Где собака порылась? Предполагаю, какие-то настройки на пультах нужны. Может кто помочь советом? Первый раз с этим сталкиваюсь.
Спасибо.
Davidoff
20.7.2010, 10:13
Всем доброго времени суток!
У нас еще интересней! проект с тремя кондиционерами и блоком СРК-3.1.
НО! Один кондиционер ставится в аккумуляторной а два других в ЛАЗе (помещения разные!!!) по описанию СРК-3.1 получается бред(слава проектировщикам!!!)...
Каким образом (изменениями в СРК) можно заставить один кондиционер работать а два других пусть молотят по очереди и резервируют друг друга? (Схема СРК-3,1 мне наверное поможет)
просто мнение - сталкивался с кондиционерами daikin - именно в серверную (заказчик настоял - типа, надежные) - с СРК (ящик ABB 2x12 модулей с таймером и релполовскими реле явно криворукой сборки но с надписью "даичи") и блоками-адаптерами... ставили монтажники фирмы поставщика - так и не смогли запустить, потом инженеры службы банка - тот же результат... кончилось тем что все эти навароты за твердую валюту сложили горкой и включали по очереди с пульта... а через пол года навернулся компрессор у одного из даикинов...
просто вопрос - почему для серверных "модно" выбирать эти самые даикины?? и почему дорогущие, но сложно-ненадежные СРК и блоки адаптеры?
Вопрос, конечно, риторический.
ИМХО, раскрученный бренд. Платятся деньги за марку, а не за Дайкин, произведенный в Кетае.
Цена не соответствует качеству. ИМХО.
Ответа пока нет...
Я понимаю что один можно просто тупо включить в обход СРК, но это типа както не по проекту... хотя вариантов немного....
Цитата(Mr. S @ 8.9.2008, 9:28)

Электрические схемы СРК действительно есть, только зачем они?
А не поделитесь? Очень нужно.
Цитата(vlad980 @ 21.7.2010, 16:35)

а через пол года навернулся компрессор у одного из даикинов...
просто вопрос - почему для серверных "модно" выбирать эти самые даикины?? и почему дорогущие, но сложно-ненадежные СРК и блоки адаптеры?
как маленькие ей богу.
Баблос, лавандос, шуршунчики, лавэ, капуста, тугрики и прочее очень легко подымаются на Дайкине.
Anton 4ehov
25.8.2010, 6:27
На объекте установлено около 20-ти СРК. Работают 4 года без проблем, хотя собраны конечно кривовато. Тьфу-тьфу-тьфу
Цитата(Mr. S @ 6.9.2008, 14:08)

agenda! адаптеры разные, не давайте заведомо ложную информацию
Полное описание функционала СРК читаем в паспортах на изделия:
Привет, а как на счет этого СРК-2.1У (НН) REV 1.0
Цитата(agenda @ 4.9.2008, 21:59)

... а вообще не понимаю на фиг выкидывать около 900евро на срк ...
откуда такие цены?! через пятые руки берете?
Цитата(ganz72 @ 13.7.2009, 14:29)

Всем добрый день.
Возникла проблема в рамках этой темы.
Есть СРК-М и адаптеры KRP4A53 для Daikin. Необходимо согласовать систему из 2-х сплитов. До этого работали независимо от своих пультов BRC1D528. Подключил СРК к адаптерам, адаптеры к внутренним блокам - все согласно инструкции. Задал настройки СРК. Пульты оставил как есть.
Система нормально работает только в режиме АВТОНОМ (от пультов). В режиме СИСТЕМА один сплит уходит в аварию, на пульте горит знак "управление от пульта с более высоким приоритетом". Где собака порылась? Предполагаю, какие-то настройки на пультах нужны. Может кто помочь советом? Первый раз с этим сталкиваюсь.
Спасибо.
Всем у кого есть непонятки с СРК, обращайтесь к первоисточнику, то есть к нам: cpk-m.ru , всегда поможем с решением вашей проблемы. Бесплатно!
Также ждем всех тех, кто недоволен СРК - ваша помощь неоценима в трудном деле совершенствования нашей продукции!
segarai
26.12.2011, 21:26
Может кто-нибудь подскажет, есть такая задачка. Нужно подключить согласователь СРК-Д daikin к двум напольно-потолочным кондиционерам. Один Daikin, другой Gree. Надо подключить через контроллеры KRP4AA53. К Дайкину то подключились без проблем, а что и куда подключить в Gree неясно и непонятно.
Может кто сталкивался с такого рода задачами. Дайте совет что куда подключить.
Цитата(segarai @ 26.12.2011, 22:26)

а что и куда подключить в Gree неясно и непонятно

Никогда даже мысли такой не возникало..., т.к. адаптеры дайкин только для кондиционеров дайкин. В этом случае надо использовать реле, вряд ли у Gree есть сухие контакты навроде как у MH.
Что то не пойму, а проводные пульты (BRC1D528) от кондиционеров куда подключать?
Вчера подключали СРК-D через адаптеры KRP-D на два кондициционера. Вроде все просто и настраивать вроде нечего - выставил два параметра и вперед, но не пошло. Стали проверять - оказались зеркально подключены витые пары между согласователем и адаптерами (косяк монтажника - на фишку не с той стороны смотрел), перекинули. При включении сразу включается один кондиционер, даже без команды с СРК, при загорании светодиода включается второй кондиционер, потом загорается второй светодиод и через пару минут - авария. Тузик умер?
polderpost
3.6.2013, 21:47
Цитата(asoro @ 18.5.2013, 10:20)

Вчера подключали СРК-D через адаптеры KRP-D на два кондициционера. Вроде все просто и настраивать вроде нечего - выставил два параметра и вперед, но не пошло. Стали проверять - оказались зеркально подключены витые пары между согласователем и адаптерами (косяк монтажника - на фишку не с той стороны смотрел), перекинули. При включении сразу включается один кондиционер, даже без команды с СРК, при загорании светодиода включается второй кондиционер, потом загорается второй светодиод и через пару минут - авария. Тузик умер?
Был прикол с адаптером KRP-D , поменяйте местами шлейфы которые RJ45 от срк к адаптерам и будет видно срк глючит или адаптер , и даже если адаптер то нужно еще 10 раз проверить и прозвонить все концы от разрыва шлейфа до адаптера на наличие контакта . Может у вас уже при включении идет авария на адаптер и с него на СРК и из за этого постоянно горит диод что работает один блок , а потом загорается и общий сигнал аварии на СРК . так как в электрике только две неисправности - контакт там где его недолжно быть и осутствие контакта там где он должен быть ! Есть рабочие девайсы срк , брк , урк , марк-м . б\у но рабочие , как минимум по одной штуке валяются .
Цитата(RUSлан @ 8.5.2013, 13:39)

Что то не пойму, а проводные пульты (BRC1D528) от кондиционеров куда подключать?

Я кстати тоже не могу понять куда пульт втыкать? Может быть паралельно адаптеру на P1 P2 ?! Кто знает точно подскажите плиз!
aleksei 1973
21.10.2013, 17:07
всем доброго дня. подскажите как подключить KRP4AA53 Daikin к сплит системе Daikin FTXS35K2V1B не могу найти штекер X35A и Р1, Р2
может нам по проекту не тот кондиционер заложили? заранее благодарен.
tech-nik
22.10.2013, 2:15
Адаптер нужен KRP-D. Р1, Р2 там нет.