Полная версия этой страницы:
Расчет увлажнителя для офиса
Есть офисные помещения в Москве,приток - 6500м3, количество человек до 100.
Приточка стоит на неотапливаемом чердаке, разводка по чердаку(подшивного потолка нет(лепнина).
Заказчик просит поддерживать влажность 40-60%
Какой увлажнитель и на какую производительность выбрать?
Где лучше поставить?
С уважением
Skaramush
4.9.2008, 11:34
Цитата(agel @ 4.9.2008, 11:18) [snapback]288561[/snapback]
Есть офисные помещения в Москве,приток - 6500м3, количество человек до 100.
Приточка стоит на неотапливаемом чердаке, разводка по чердаку(подшивного потолка нет(лепнина).
Заказчик просит поддерживать влажность 40-60%
Какой увлажнитель и на какую производительность выбрать?
Где лучше поставить?
С уважением
У вас есть все данные для расчета. Так что, извините, но посоветовать могу только "какой". Ультразвуковой. А остальное - посмотрите название форума.
Подскажите пожалуйста...
сколько абсолютная влажность(г/кг) в москве зимой?
сколько абсолютная влажность(г/кг) при 20С и влажности 50%?
Skaramush
4.9.2008, 15:22
Нет, второе не правильно. Даже без диаграммы.
Скажем "спасибо" западным производителям, которые придумали программы рассчета.
Не надо изучать I-d диаграмму
http://www.nordmann-engineering.com/en/dyn...109c89037b479b8
ivan-ll-ing
4.9.2008, 16:21
Есть такой ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ Таблицы 1 и 2 как раз и определят нормативный диапазон поддерживаемых параметров микроклимата, а ваши знания архитектурно-строительной и технологической части проекта помогут принять наиболее эффективную точку с учётом влагопоглощения или же влагоизбытка.
Цитата
Скажем "спасибо" западным производителям, которые придумали программы рассчета.
Не надо изучать I-d диаграмму
Это подходит для манагеров, им думать ваапще противопоказано...
Для инженеров данная программа не более чем пустышка. Типа что ввели то и получили....но совсем не то, что надо.
Цитата(agel @ 4.9.2008, 12:18) [snapback]288561[/snapback]
Какой увлажнитель и на какую производительность выбрать?
Где лучше поставить?
У любого увлажнителя есть плюсы и минусы.
Ультразвуковой требует деминерализованной воды.
С тэнами или погружными электродами-больше расход э/энергии, необходимость замены бачков, ограничения по длинне паропровода.
vadim999
25.11.2008, 17:32
Wiz Дата 4.9.2008, 16:22
Это подходит для манагеров, им думать ваапще противопоказано...
Для инженеров данная программа не более чем пустышка. Типа что ввели то и получили....но совсем не то, что надо. +1, и

,
Самый простой увлажнитель, который не требует водоподготовки, это паровой. Но располагать это все на неотапливаемом чердаке жесть.
Надо расолагать в отапливаемом помещении, тогда надо учесть что не только к самому увлажнителю, но и к камере парораспределения, расположенной на воздуховоде нужет будет доступ. А еще дренаж сливать почти 100 град. С
Пусть Заказчик ставит Бонэко и не парится
Цитата
Самый простой увлажнитель, который не требует водоподготовки, это паровой
вы ошибаетесь. самый простой из виденых мной конструкций -
роторный.
Skaramush
26.11.2008, 0:30
Бонэко максимум 280 г/час. Прежде чем рекомендовать, поинтересуйтесь началом темы. И прикиньте, сколько таких потребуется.
Также, поставьте паровой без умягчения воды и фильтрации и очень быстро скажите "прощай" электродам.
Можно ставить центробежный или упомянутый роторный. Но всё, для начала, нужно считать.
Цитата(LordN @ 25.11.2008, 19:16) [snapback]319530[/snapback]
вы ошибаетесь. самый простой из виденых мной конструкций -
роторный.
Конструкция сия известна очень давно
Но почему-то не прижилась она нигде у серьезных производителей ЦК
В порядке дискуссии - почему бы это?
Слыщал я что эффективность у него невелика и точность то же очень низкая
Skaramush
26.11.2008, 10:38
Добавьте еще громоздкость конструкции и достаточно высокое сопротивление по воздуху. потому и не прижилась.
"Бонэко максимум 280 г/час. Прежде чем рекомендовать, поинтересуйтесь началом темы. И прикиньте, сколько таких потребуется"
Дак это же шутка была
Хотя знаете, там ведь наверняка этот большой офис будет на маленькие помещения разбит и как вариант в некоторых помещениях и кому особо сухо можно поставить и Бонэко или типа того.
Skaramush
26.11.2008, 12:07
Пардон, смайлик не заметил
А с зональной разбивкой очень здравый подход. Тогда да, либо бонэко как переносные, либо, к примеру, Carel как локальные стационарные. Можно, конечно, Max Raabe системку впесочить, гидравлические форсуночные высокого давления. Но тут хоть и классно (материалы сплошь титан

) , но дорого (ну очень).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.