Цитата
ой
А также "ой-ой" и "ой-ой-ой".
Вы знакомы с функционированием базовой метрологической службы Мосводоканала? Она фактически не отвечает за качество работы приборного парка - за это отвечают службы эксплуатации на местах (цеха КИПиА и главные инженеры станций и подразделений). Базовой метрологической службе параллельно, как и у кого работают приборы. Я говорю про водоподготовку, про канализацию не знаю - может и действительно производят техническое обслуживание. Это - личный опыт 3-летней давности, вдруг сейчас что-то поменялось...
Я говорю только то, что лично видел своими глазами и в чём принимал участие. Про то, как пишутся отчёты и как лоббируют свои интересы изготовители (рынок Мосводоканала по тем же ультразвуковым расходомерам - порядка 500-600 приборов, может больше), я имею некоторое представление. В Мосводоканале "хорошо и надежно" зарекомендовали себя, например (лично видел отзывы):
- преобразователь концентрации коагулянта ПКК-Т (на деле врал просто убийственно, в разы)
- преобразователь дифференциального давления Сапфир-22 замечательного завода "Манометр" (даже обсуждать не хочется)
- ультразвуковые расходомеры UFC, Ирвикон (за год хотя бы раз выходил из строя каждый третий прибор и не из-за проблем с питанием или грозы)
- электропривод (жаль, не помню отечественного изготовителя) с удивительно кривым путевым выключателем. Тут я грех с положительным отзывом взял на душу. Приобретение было инициативой нашего главного механика - его бы вздрючили бы за плохой отзыв, надо же было помочь хорошему человеку.) После положительного отзыва о высокой надежности мы их больше не приобретали, так как был личный разговор, что отзыв - отзывом, а по ночам бегать из дома на недозакрытия мы тоже не хотим.
СО-1 (спасибо, что напомнили) испытывали в отстойниках и в ведре с водой и илом. С добавочными резисторами экспериментировали. Повторяемость отсутствовала напрочь. Что интереcно, с такими же датчиками упражнялось другое подразделение на нашей же станции (у них было 2 датчика, у нас, по-моему, 4) - результаты у них те же.
Причины написания положительных отчетов могут быть самыми разными. Самая простая - если у меня на не самом ответственном для меня участке установлен прибор, который плохо работает, а доступного (финансово, технически) решения я не знаю - я всегда напишу, что он работает хорошо и бесперебойно. Иначе как минимум: а) получу по шапке за то, что вложили деньги в хреновину б) буду ломать голову, как эту в общем-то второстепенную проблему решить в установленный срок.
Ещё по поводу положительных отчетов. У нас из порядка 80-и ультразвуковых расходомеров (не "Сигнур") в год хотя бы один раз выходили из строя по причине неисправности электроники около 30-40% (велся учет в журнале; здесь я не учитываю выходы из строя от воздействия грозовых перенапряжений - это отдельная беда). Так как был заключен договор с подрядной организацией, ремонт выполнялся быстро, да и главное был подменный фонд. И по всем отчетам все эти приборы проходили как "надежные в эксплуатации... бесперебойная работа...". Потому что "не буди лихо".
С другой стороны для нас эти выходы из строя действительно не представляли особой проблемы, так как был подменный фонд (то есть в крайнем случае можем быстро заменить прибор собственными силами) и рядом в Москве обслуживающая организация с возможностью оперативного ремонта. К тому же неплохая точность 1,5% и очень низкая стоимость в наших условиях действительно окупала их невысокую надежность. А вот если бы мы находились за 200 км от Москвы и подменного фонда не имели - это была бы монтана!
Поэтому при всём уважении к отчетам отношусь настороженно.
Было бы любопытно ознакомиться с отзывами тех, кому лично приходиться эксплуатировать расходомеры ЭХО. Кратко причины личного скепсиса по личному опыту:
- прибор установлен на безнапорном трубопроводе сброса в городскую канализацию D1200 с известным строительным уклоном (значение уклона
взято из исполнительной документации строителей).
- объем сброса легко вычисляется по изменению уровня в резервуаре промстоков (площадь известна, резервуар оборудован
гидростатическим датчиком уровня). Отсутствие притока в резервуар на момент сверки измерений контролировалось.
- расхождение составляло порядка 100-150% (на плотность и датчик уровня не спишешь - легко проверяется метром).
- заиливание безнапорного трубопровода, его полного заполнения, подпора в трубопроводе не наблюдалось (неоднократно проводились
наблюдения через смотровой люк в трубопроводе).
- неоднократно приезжали представители "Сигнур" - проблема не решена.
Ничего личного против "Сигнур" я не имею и никого не рекламирую - просто вот такой личный опыт (с СО-1 и ЭХО-Р-02).
P.S. Внушает доверие, что отзывы о работе приборов "Сигнур" взяты с их сайта.