шликштас
у нас по тех условиям надо поставить счётчик для ливнёвки, может быть кто то столкнулся, беда в том что он в глубине 3-4 метра, так что лотоки невозможны
andrey R
Если счёщик - это расходомер, то ставьте электромагнитный. С сертификатом для коммерческого учета.
Vict
Ой, а можно мне "лабуху" обьяснить - "а нафига козе баян" (С) ?
На ливневку - счёщик? blink.gif
Никитос
Смотря куда этот сток идет. Скорее всего его после ЛОС сбрасывают в общесплавную канализацию. Вот для этого счетчик и ставиться.
Вроде так)))
Vict
Цитата(Никитос @ 10.9.2008, 5:50) [snapback]290763[/snapback]
Вроде так)))
Не, не вьезжаю smile.gif
Никитос
Очистка стоков тоже чего то стоит.Вот и требуется установить сколько будет стоить очистка до сброса в водоем их стока после ЛОС.
Vict
согласен что стоит, но ливневка(количество осадков) не зависят от того - появился или нет очередной обьект, тем более со своим ЛОС-ми.
andrey R
Цитата(Vict @ 10.9.2008, 9:56) [snapback]290807[/snapback]
Не, не вьезжаю smile.gif

Существует такое понятие, как коммерческий учет. На канажке его стали повсеместно требовать на границе балансовой принадлежности систем. Расчетный метод перестал удовлетворять водоканалы. Если сеть общесплавная, отношение к ливневке точно такое же, как и к прочим стокам.
Возможен и вариант требований учета при непосредственном сбросе в водоем, хотя и воспринимается это пока, как экзотика. Но прецеденты есть.
Может быть автор темы пояснит сей вопрос?
Vict
Цитата(andrey R @ 10.9.2008, 8:25) [snapback]290822[/snapback]
Существует такое понятие, как коммерческий учет.
вот про это забыл wink.gif biggrin.gif

За всю свою практику впервые сталкиваюсь с таким требованием(кроме как в экспериментальных исследов.). Никакой логики не наблюдаю....мож действительно автор чё разьяснит ?
andrey R
biggrin.gif

В МО стали повсеместно требовать...
sonsumerek
Цитата(andrey R @ 10.9.2008, 10:25) [snapback]290822[/snapback]
На канажке его стали повсеместно требовать на границе балансовой принадлежности систем. Расчетный метод перестал удовлетворять водоканалы.

Цитата(andrey R @ 10.9.2008, 10:58) [snapback]290846[/snapback]
В МО стали повсеместно требовать...

blink.gif , обалдеть... куда катится мир...
Никитос
Въ цивилизацию biggrin.gif
А вообще это нормально.Вон засуха на двор пришла и выпало у Вас 10 м3 осадков.А по расчету Водоканалу нада отдать за 1000 м3. Вам не жалко будет платить в 100 раз больше?
Так что это нормально. Сейчас счетчики требуют ставить везде и на всё.Чем ливневка хуже?
шликштас
ну если точнее это не в Росии, это в Литве, но у нас таких счёщиков никто неделает и не завозят, во все фирмы звонил никто ничего незнает, у вас это есть но вот сертификаты не евросаюзные, а у нас в нашем Снипе так написанно что везде должно быть счёщики, когда ливнёвка с стоянки идёт, она должна быть чистая и надо счёщик, вот в том всё дело
Vict
Цитата(шликштас @ 10.9.2008, 13:48) [snapback]290993[/snapback]
но у нас таких счёщиков никто неделает и не завозят, во все фирмы звонил никто ничего незнает, а у нас в нашем Снипе так написанно что везде должно быть счёщики, когда ливнёвка с стоянки идёт, она должна быть чистая и надо счёщик, вот в том всё дело
а зачем их завозить? счетчик на ливневку, ну только если для мониторинга...водоканал отпустил 100 кубов а получил стоков 150...возможно неправильный расчет, дренаж, артскважина...
Вы почитайте внимательно ваш снип, в очень большом сомнении я что там есть про счетчик на ливневку...

Цитата(Никитос @ 10.9.2008, 9:26) [snapback]290867[/snapback]
Вон засуха на двор пришла и выпало у Вас 10 м3 осадков.А по расчету Водоканалу нада отдать за 1000 м3. Вам не жалко будет платить в 100 раз больше?
Так что это нормально.
а если тайфун? smile.gif коммерческий прибор учета подбирается по расходу...расчитать "погоду" очень сложно..установив счетчик на Qn 1000 кубов и имея 10 в расходе, получите погрешность в ~ 100 % smile.gif

.......не, все равно не вьезжаю biggrin.gif

Цитата(andrey R @ 9.9.2008, 16:33) [snapback]290637[/snapback]
то ставьте электромагнитный.
тады напорный участок надо делать...и опять же подбор от расходов.





Никитос
Vict, не имеет смысла спорить. Какая разница на какой системе если за сброс воды просят бабки? Труба по расходу в л/с подбирается а не по м3.
Примените акустический прибор-никаких напорных линий,ставиться на лоток или вообще на трубопровод.
andrey R
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 6:52) [snapback]291220[/snapback]
тады напорный участок надо делать...и опять же подбор от расходов.

Не обязательно, некоторые работают и на открытом лотке в колодце. "Эхо", например. Погрешность, естественно есть, но и сертификат есть для коммерческого учета, а это важнее smile.gif
На счет счётчиков с европейским сертификатом - не знаю, лучше бы спросить об том тех, кто требует установки того, чего нет в стране. Полагаю, что всё же есть, иначе уж очень глупо всё выглядит.
Vict
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 7:57) [snapback]291283[/snapback]
Не обязательно, некоторые работают и на открытом лотке в колодце. "Эхо", например.
biggrin.gif
Вы писали про электромагнитный, а Эхо ультразвуковой...
И..
Цитата(шликштас @ 9.9.2008, 16:18) [snapback]290630[/snapback]
беда в том что он в глубине 3-4 метра, так что лотоки невозможны
andrey R
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 10:27) [snapback]291298[/snapback]
Вы писали про электромагнитный, а Эхо ультразвуковой...

Ну, я не настаиваю на электромагнитном... biggrin.gif
Никитос
Они есть,но стоят на порядок больше при тех же погрешностях в измерении.Да и хлопот с ними больше, капризные они.
Vict
Цитата(Никитос @ 11.9.2008, 5:53) [snapback]291239[/snapback]
Vict, не имеет смысла спорить. Какая разница на какой системе если за сброс воды просят бабки?
Установка прибора на ливневку то же стоит бабки...и судя по всему кто то очень в этом заинтересован, а смысла 0. smile.gif
Цитата
Труба по расходу в л/с подбирается а не по м3.
а прибор подбирается по м3, правда если это не скоростемер..
Цитата
Примените акустический прибор-никаких напорных линий,ставиться на лоток или вообще на трубопровод.
уже написал и подчеркнул в предыдущем посте...


Цитата(Никитос @ 11.9.2008, 8:30) [snapback]291303[/snapback]
Они есть,
кто они? smile.gif
Никитос
Они,это иноземные приборы.
На лоток глубиной в 3-4 метра можно поставить колодец и в нем установить счетчик. В чем трабла?

ЗЫ Пустой разговор....Если в ТУ написано СТАВИТЬ значит это оправдано. И требуется.
Vict
Цитата(Никитос @ 11.9.2008, 9:03) [snapback]291335[/snapback]
Они,это иноземные приборы.
и поэтому biggrin.gif
Цитата(Никитос @ 11.9.2008, 8:30) [snapback]291303[/snapback]
хлопот с ними больше, капризные они.


Цитата
На лоток глубиной в 3-4 метра можно поставить колодец и в нем установить счетчик. В чем трабла?
правда ведь вы никогда не устанавливали счетчик на канажку, на трубе, в колодце ? smile.gif

Цитата
ЗЫ Пустой разговор....
пустые разговоры оказываются в мусорке wink.gif biggrin.gif

Цитата(шликштас @ 10.9.2008, 13:48) [snapback]290993[/snapback]
у нас таких счёщиков никто неделает и не завозят, во все фирмы звонил никто ничего незнает,
обратитесь в ваш стандарт, есть ли в реестре подобное...если есть, там(в реестре) есть и наименование и адрес фирм введший его в реестр....

andrey R
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 11:32) [snapback]291378[/snapback]
никогда не устанавливали счетчик на канажку, на трубе, в колодце ? smile.gif

Устанавливал, какие проблемы? smile.gif И на трубе, и на лотке колодца
Никитос
Vict, воспользуйтесь поиском в интернете.Найдете все приборы как наши так и заморские. И требования к их установке и обслуживанию тоже. Удачи.
Vict
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 9:33) [snapback]291380[/snapback]
Устанавливал, какие проблемы? smile.gif И на трубе,
Андрей, вопрос не Вам был задан smile.gif , но раз лезете на амбразуру, то я верю что на трубе напорной устанавливали, а на безнапорной есть проблемы, и соответственно вы о них знаете...и соответственно для автора темы данный вариант неприемлим wink.gif


Цитата(Никитос @ 11.9.2008, 9:40) [snapback]291387[/snapback]
Vict, воспользуйтесь поиском в интернете.Найдете все приборы как наши так и заморские.
Учту ваш совет smile.gif
andrey R
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 11:48) [snapback]291397[/snapback]
на безнапорной есть проблемы, и соответственно вы о них знаете...и соответственно для автора темы данный вариант неприемлим wink.gif

Они есть и на напорной, если это не чистая вода smile.gif Но вопрос стоит несколько иначе. Если от меня в ТЗ требуют установки прибора учета, я ставлю такой прибор. Тем более, что производитель позиционирует возможность установки на открытом потоке или безнапорной трубе и имеет сертификат на прибор rolleyes.gif

К примеру, упоминавшийся ультразвуковой расходомер ЭХО-Р-02, позволяющий организовать автоматический учет сточных вод в открытых каналах и безнапорных трубопроводах:
http://www.signur.ru/
Vict
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 9:52) [snapback]291401[/snapback]
Но вопрос стоит несколько иначе. Если от меня в ТЗ требуют установки прибора учета, я ставлю такой прибор.
Все верно, и я не оспариваю желание зака или водоканала(хоть и абсурдные), но исхожу из того автор написал - труба ливневки зарыта на 4 метра, если это безнапорка и как советовал другой участник установить колодец, то автору придется углубиться колодцем на 5,5 метра, т.к. датчик на безнапорке, на трубе надо устанавливать снизу трубы...Если напорка - другой вопрос, и легче решение...а учитывая что у автора нет выбора приборов, чувствую что придется ему искать место для лотка, либо аргументировать невозможность установки в связи с отсутствием таких приборов в реестре...


Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 9:52) [snapback]291401[/snapback]
К примеру, упоминавшийся ультразвуковой расходомер ЭХО-Р-02,
до меня эхо дошло, что я не знаю про ЭХО wink.gif biggrin.gif
andrey R
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 12:13) [snapback]291417[/snapback]
датчик на безнапорке, на трубе надо устанавливать снизу трубы...

Цитата
При измерении расхода в открытых каналах акустический преобразователь устанавливается над лотком, при измерении расхода в безнапорных трубопроводах - помещается в специальный звуковод и соединяется кабелем длиной до 200 м с электронным блоком, который устанавливается в отапливаемом помещении.
OlgaO
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 10:33) [snapback]291307[/snapback]
Установка прибора на ливневку то же стоит бабки...и судя по всему кто то очень в этом заинтересован, а смысла 0. smile.gif

Vict, почему все же ноль смысла?
Вот читаю эту тему и вспомнила, что как-то делала расчет ливневки для суда.
Первое предприятие сбрасывало ливневые стоки со своей территории в коллектор второго предприятия. При этом первое предприятие платило деньги за этот сброс именно второму предприятию и они заспорили о количестве этих денег. Второе предприятие сделало расчет по укрупненке как-то и требовало оплату именно по этому расчету своему. Тогда первое предпрятие обратилось в проектную организацию и сделали расчет. Помню они даже деньги за этот расчет так это с условием платить собирались, что мол если меньше получится цифра то тогда заплатим, а если такая же или больше то не будут платить за сам расчет.
Ну получилось тогда в три раза меньше, они моментально заплатили и уже чем там дальше дело кончилось я не в курсе.
А так вот бы поставить счетчики на ливневой сток и более менее реальные цифры получать при расчетах таких. Чего плохого-то?
andrey R
Там еще могут быть дренажи, да и просто инфильтрация в сеть, по объему превышающая саму ливневку ... rolleyes.gif
andrey R
Установка прибора
Никитос
Ну вот мне лень было это скидывать,сделал это andrey R. Не помню,чтобы датчики ЭХО ставили ПОД лоток или трубу)))))
И сложности в установке дополнительного колодца нет.
Vict
Цитата(OlgaO @ 11.9.2008, 10:18) [snapback]291423[/snapback]
Vict, почему все же ноль смысла?

Чего плохого-то?
уже писал, а Андрей дополняет...
Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 10:22) [snapback]291427[/snapback]
Там еще могут быть дренажи, да и просто инфильтрация в сеть, по объему превышающая саму ливневку ... rolleyes.gif


Цитата(Никитос @ 11.9.2008, 10:45) [snapback]291444[/snapback]
Ну вот мне лень было это скидывать,
Никитос, это уже вторая тема на моей памяти где вам лень biggrin.gif

Цитата(andrey R @ 11.9.2008, 10:28) [snapback]291434[/snapback]
Установка прибора
Андрей, данная установка для канальи с примерно известным расходом, ..в ливневке сего нема smile.gif
При переменном расходе(засуха, тайфун... biggrin.gif ) применяется двойной метод излучения, и именно через среду измерения...
примерно так...


andrey R
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 12:51) [snapback]291449[/snapback]
При переменном расходе применяется двойной метод излучения, и именно через среду измерения...
примерно так...

Ах, оставьте Вы этих глупостей, и так уже бедному проектировщику некуда бечь от всяких мудрствований, так Вы еще всякие хитрые хитрости предлагаете biggrin.gif
Через среду хорошо чистую воду мерять, а стоки - лучше просто отслеживать уровень, пусть и с погрешностью. Где она будет больше - не так и однозначно. Зато энта штука имеет сертификат для коммерческого учета, а вот та, о которой Вы пишете, его имеет? rolleyes.gif
OlgaO
Цитата(Vict @ 11.9.2008, 12:51) [snapback]291449[/snapback]
уже писал, а Андрей дополняет...

Про неравномерный расход понятно, я о другом. Если иногда есть ситуации когда критично знать все же сколько будет ливнестоков - для тех же денежных расчетов, то пусть уж лучше этот счетчик будет, чем вообще не понятно как знать за сколько платить.
Никитос
Цитата
Андрей, данная установка для канальи с примерно известным расходом, ..в ливневке сего нема

Интересно,а зачем проектировщики ливневые стоки считают тогда? blink.gif blink.gif blink.gif
andrey R
Проектировщики считают не стоки, а пропускную способность трубы. Да еще и с заданной вероятностью её недостаточности. Посчитать случайную величину (объем стоков), не зависящую от проектировщиков, невозможно.
Никитос
Если конечно тайфун или засуха ( biggrin.gif ) то тут ничего не подсчитаешь естесственно. Но по расходам мы подбираем ЛОС и регулирующую емкость....да и при оплате в Водоканал местный счет за годовой расчетный сток выставляют.Так что тут всё же есть какая то закономерность.

Или чего то не так?
andrey R
Регулирующую емкость подбирают по объемам, а не расходам. Расход через очистные не всегда равен расчетному расходу по сети. С оплатой тоже не всегда так, иначе не было бы требований организации коммерческого учета... smile.gif
Vict
Ва-у, сколько хочеться ответить...но я счаз "мсье", и завтра им возможно буду(у моих хороших знакомых начались юбилеи smile.gif ), но как буду не "мсье", обзательно отвечу... smile.gif
Но в большОй степени Андрей имеет правоту smile.gif ..но я имею её больше biggrin.gif

ПС. пардонсу...но я счаз... rolleyes.gif biggrin.gif
CBass
Расходомеры ЭХО-02 прекрасно работают и на фекалке, и на ливневке (из опыта 5-летней эксплуатации) - только надо следить, чтобы под датчиком засоров не образовывалось - а то сразу уровень поднимается, отсюда и количество за сутки!
dani1978
Цитата
Расходомеры ЭХО-Р 02 прекрасно работают и на фекалке, и на ливневке (из опыта 5-летней эксплуатации)

Из личного опыта эксплуатации "ЭХО" - работают из рук вон плохо из-за недостатков самого метода, т.к. нужно учитывать весьма абстрактные параметры типа "уклон лотка (трубопровода)" и "коэффициент шероховатости". У нас "ЭХО" стоял на учете перекачки стоков из резервуара в безнапорную городскую канализацию (D1200), его показания в 2-2,5 раза отличались от подачи в резервуар, учитываемой напорными (электромагнитными) расходомерами. Подача, учитываемая электромагнитными расходомерами, сходилась с расчетной характеристикой насосов, перекачивающих стоки в резервуар. Настраивать "ЭХО" несколько раз приезжал представитель "Сигнур"а - безрезультатно. Колебание уровня в резервуаре контролировалось гидростатическим уровнемером, так что на изменение уровня грешить не получается.
С "Сигнур"ом у нас вообще как-то не сложилось - кроме "ЭХО" мы пытались применять в отстойниках датчики уровня раздела сред (для определения уровня осадка; не помню, как модель называлась) - тоже не пошли, притом некоторые явно с браком электроники. Вообще хотелось бы узнать мнение эксплуатации об их приборах - может, только у меня опыт с ними негативный?
Вообще практически единственный точный способ учета расхода в самотечных каналах и трубопроводах с погрешностью менее 2% - допплеровские расходомеры типа NIVUS'a, но они стоят 300-400 тыс. руб и выше... По опыту общения с канализационщиками - всё остальное ставят как правило "для проверяющего, чтобы было".
BUFF
Цитата(dani1978 @ 16.11.2008, 19:54) [snapback]315637[/snapback]
Из личного опыта эксплуатации "ЭХО" - работают из рук вон плохо из-за недостатков самого метода, т.к. нужно учитывать весьма абстрактные параметры типа "уклон лотка (трубопровода)" и "коэффициент шероховатости".

ой rolleyes.gif
Цитата
МГП "Мосводоканал"
ДГУП СМНУ
Базовая организация метрологической службы МГП “Мосводоканал” с 1996 года производит монтаж, наладку, калибровку, поверку и техническое обслуживание расходомеров ЭХО-Р-01, ЭХО-Р-02 и АКРОН-01, выпускаемых фирмой “СИГНУР”.
С использованием расходомеров типа ЭХО-Р нами оборудовались узлы учета на водоводах круглого течения диаметром 150 – 2000 мм и прочие.
Расходомерами АКРОН-01 оборудовались узлы учета напорного течения на трубах диаметром от 50 до 2000 мм.
За время нашей работы с расходомерами они зарекомендовали себя как надежные, со стабильными метрологическими характеристиками и удобными в эксплуатации.
Метрологическое обеспечение расходомеров адаптировано под требования Госстандарта России и может быть осуществлено силами небольших метрологических подразделений эксплуатирующих предприятий.
Приборы выполнены на современном техническом уровне и по своим техническим данным не уступают зарубежным аналогам, при этом стоимость в 5-10 раз меньше.
Ввиду положительных вышеперечисленных характеристик приборов фирмы “СИГНУР” заказчики отдают предпочтение данным приборам, поэтому до настоящего времени на узлах учета сточных вод другие виды приборов отечественного и зарубежного производства нами не устанавливались.
Главный метролог БОМС
А.В.Озеров
Тел. (495) 171-5571

ой-ой rolleyes.gif
Цитата
МГП "Мосводоканал"
Люберецкая станция аэрации

На Люберецких очистных сооружениях ПУ "Мосочиствод" (ЛОС) с 1999 г. до настоящего времени используются уровнемеры "ЭХО-АС-01" изготовленные ООО «СИГНУР». В настоящее время на ЛОС используется свыше 70 единиц уровнемеров "ЭХО-АС-01". В основном эти приборы применяются для контроля уровней воды в открытых каналах, аэротенках и распределительных камерах (порядка 50 единиц). Также уровнемеры "ЭХО-АС-01", установленные на стандартных измерительных лотках (лоток Паршалла, перелив с тонкой стенкой), применяются в качестве расходомеров жидкости (порядка 10 единиц). Кроме того, эти приборы используются для поддержания уровня в дренажных приямках и колодцах (порядка 10 единиц). Все установленные уровнемеры демонстрируют устойчивую работу в сложных микроклиматических условиях станции. Благодаря современному техническому уровню приборов и большому диапазону измерений, уровнемеры «ЭХО-АС-01» нашли широкое применение на ЛОС.

Начальник отдела АиВТ ЛОС
Сорокин О.А.
Вед.инженер
Прилепский Александр Викторович
Тел.(495) 558-3759


ой-ой-ой rolleyes.gif
Цитата
МГП "Мосводоканал"
Курьяновская станция аэрации

Сообщаю Вам, что на нашей станции проведены испытания сигнализатора уровня осадка СО-1 в производственных условиях. Сигнализатор зарекомендовал себя надежно и устойчиво работающим прибором.

Начальник ОА и ВТ
А.Д.Мастиков
Тел. (495) 348-8411


это же надо... столько уважаемых людей - и все наврали, и подписались под этим rolleyes.gif
andrey R
clap.gif
инж323
Это все подельники! :DНалицо у них сговор!
dani1978
Цитата
ой

А также "ой-ой" и "ой-ой-ой". biggrin.gif
Вы знакомы с функционированием базовой метрологической службы Мосводоканала? Она фактически не отвечает за качество работы приборного парка - за это отвечают службы эксплуатации на местах (цеха КИПиА и главные инженеры станций и подразделений). Базовой метрологической службе параллельно, как и у кого работают приборы. Я говорю про водоподготовку, про канализацию не знаю - может и действительно производят техническое обслуживание. Это - личный опыт 3-летней давности, вдруг сейчас что-то поменялось...
Я говорю только то, что лично видел своими глазами и в чём принимал участие. Про то, как пишутся отчёты и как лоббируют свои интересы изготовители (рынок Мосводоканала по тем же ультразвуковым расходомерам - порядка 500-600 приборов, может больше), я имею некоторое представление. В Мосводоканале "хорошо и надежно" зарекомендовали себя, например (лично видел отзывы):
- преобразователь концентрации коагулянта ПКК-Т (на деле врал просто убийственно, в разы)
- преобразователь дифференциального давления Сапфир-22 замечательного завода "Манометр" (даже обсуждать не хочется)
- ультразвуковые расходомеры UFC, Ирвикон (за год хотя бы раз выходил из строя каждый третий прибор и не из-за проблем с питанием или грозы)
- электропривод (жаль, не помню отечественного изготовителя) с удивительно кривым путевым выключателем. Тут я грех с положительным отзывом взял на душу. Приобретение было инициативой нашего главного механика - его бы вздрючили бы за плохой отзыв, надо же было помочь хорошему человеку.) После положительного отзыва о высокой надежности мы их больше не приобретали, так как был личный разговор, что отзыв - отзывом, а по ночам бегать из дома на недозакрытия мы тоже не хотим.
СО-1 (спасибо, что напомнили) испытывали в отстойниках и в ведре с водой и илом. С добавочными резисторами экспериментировали. Повторяемость отсутствовала напрочь. Что интереcно, с такими же датчиками упражнялось другое подразделение на нашей же станции (у них было 2 датчика, у нас, по-моему, 4) - результаты у них те же.
Причины написания положительных отчетов могут быть самыми разными. Самая простая - если у меня на не самом ответственном для меня участке установлен прибор, который плохо работает, а доступного (финансово, технически) решения я не знаю - я всегда напишу, что он работает хорошо и бесперебойно. Иначе как минимум: а) получу по шапке за то, что вложили деньги в хреновину б) буду ломать голову, как эту в общем-то второстепенную проблему решить в установленный срок.
Ещё по поводу положительных отчетов. У нас из порядка 80-и ультразвуковых расходомеров (не "Сигнур") в год хотя бы один раз выходили из строя по причине неисправности электроники около 30-40% (велся учет в журнале; здесь я не учитываю выходы из строя от воздействия грозовых перенапряжений - это отдельная беда). Так как был заключен договор с подрядной организацией, ремонт выполнялся быстро, да и главное был подменный фонд. И по всем отчетам все эти приборы проходили как "надежные в эксплуатации... бесперебойная работа...". Потому что "не буди лихо".
С другой стороны для нас эти выходы из строя действительно не представляли особой проблемы, так как был подменный фонд (то есть в крайнем случае можем быстро заменить прибор собственными силами) и рядом в Москве обслуживающая организация с возможностью оперативного ремонта. К тому же неплохая точность 1,5% и очень низкая стоимость в наших условиях действительно окупала их невысокую надежность. А вот если бы мы находились за 200 км от Москвы и подменного фонда не имели - это была бы монтана!
Поэтому при всём уважении к отчетам отношусь настороженно.
Было бы любопытно ознакомиться с отзывами тех, кому лично приходиться эксплуатировать расходомеры ЭХО. Кратко причины личного скепсиса по личному опыту:
- прибор установлен на безнапорном трубопроводе сброса в городскую канализацию D1200 с известным строительным уклоном (значение уклона
взято из исполнительной документации строителей).
- объем сброса легко вычисляется по изменению уровня в резервуаре промстоков (площадь известна, резервуар оборудован
гидростатическим датчиком уровня). Отсутствие притока в резервуар на момент сверки измерений контролировалось.
- расхождение составляло порядка 100-150% (на плотность и датчик уровня не спишешь - легко проверяется метром).
- заиливание безнапорного трубопровода, его полного заполнения, подпора в трубопроводе не наблюдалось (неоднократно проводились
наблюдения через смотровой люк в трубопроводе).
- неоднократно приезжали представители "Сигнур" - проблема не решена.
Ничего личного против "Сигнур" я не имею и никого не рекламирую - просто вот такой личный опыт (с СО-1 и ЭХО-Р-02).

P.S. Внушает доверие, что отзывы о работе приборов "Сигнур" взяты с их сайта. cool.gif
andrey R
Зачем так много букафф, вполне достаточно этого:
Цитата(dani1978 @ 16.11.2008, 23:48) [snapback]315703[/snapback]
при всём уважении к отчетам отношусь настороженно

smile.gif

Цитата(dani1978 @ 16.11.2008, 23:48) [snapback]315703[/snapback]
Вы знакомы с функционированием базовой метрологической службы Мосводоканала? Она фактически не отвечает за качество работы

А вот это - ну очень понравилось biggrin.gif
dani1978
Цитата
А вот это - ну очень понравилось

Мне тоже это нравилось, и нашему метрологу, особенно их основательный подход к проведению контрольных замеров на водоводах 1 и 2 подъема накладным Panametrics'ом. Жаль, что будет многа букав, да и некрасиво мне камни метать в братков, хоть и бывших.
А вообще действительно интересно, у кого есть личный положительный опыт эксплуатации расходомеров для самотечных каналов и трубопроводов? Как при этом проверялась точность учета?
andrey R
Цитата(dani1978 @ 17.11.2008, 0:33) [snapback]315709[/snapback]
Жаль, что будет многа букав

То бишь, сию эпическую сагу мы не увидим? rolleyes.gif
БДИ
Цитата(andrey R @ 17.11.2008, 0:38) [snapback]315711[/snapback]
То бишь, сию эпическую сагу мы не увидим? rolleyes.gif

Меня терзают смутные сомненя... Увидим, но немного пожже biggrin.gif