Alekseysh
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать таблицы подбора Ф полипропиленовых труб для отопления.
DvaUdara
СП 40-101-96
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР"
Миша
Полипропиленовые трубы нельзя использовать в системе отопления из-за быстрого старения и разрушения при высоких температурах >60 градусов, и отсутствия антидиффузионного слоя.
allre
Цитата(Миша @ Jan 19 2006, 14:46 )
Полипропиленовые трубы нельзя использовать в системе отопления

А как быть с тем, что оные трубы (в частности, армированные) сертифицированы для систем отопления?

Давно хотел сам поднять эту тему. С одной стороны - термопластичный материал с кратковременно допустимой температурой в 95 град., ну и далее по предыдущему посту...
В жизни наблюдал течь после 3-х лет эксплуатации в месте заделки металлической части в резьбовой фитинг. С другой стороны - сертификат.
Правда, один раз довелось видеть сертификат на трубу "для систем отопления из нержавеющих компонентов" - blink.gif на том пластике отсутствовал защитный слой против диффузии кислорода.

Уважаемые коллеги! Прошу вас высказаться по этому вопросу. Спасибо.
Егор
системы отопления бывают разные - в Европе есть низкотемпературные системы отопления с т-рой подачи 70 град. а в Загадочной России, в пром. цехах есть системы с т-рой подачи 150 град, а у меня дома в систему ГВС какие-то уроды пустили перегретую воду из подающей теплосети- при малом открытии крана из него только брызги и пар идёт и кавитация дикая… хорошо металлические трубы стоят… (зато полотенцесушитель горячий и в ванной Африка)

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
3.3.* Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя или теплоотдающей поверхности) следует принимать по обязательному приложению 11. Параметры теплоносителя (температура, давление) в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление, но не более 90 °С и 1,0 МПа.
Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается применять при технико-экономическом обосновании.
Lovly_al
Небольшое уточнение приложение №10
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.