Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трансформер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sanek_77
Подскажите пожалуйста какие функции влияют на плавный ход регулировочного клапана ГВС.
F31 Постоянная времени объекта управления(сек)
F32 Коэффициент чувствительности системы
F35 Коэффициент интегрирования
F42 Ограничение числа управляющих импульсов
F43 Запаздывание импульсов управления (сек)
F80 Длительность управляющего импульса (мс)
mich_vk
Цитата(Sanek_77 @ 16.9.2008, 16:24) [snapback]293141[/snapback]
Подскажите пожалуйста какие функции влияют на плавный ход регулировочного клапана ГВС.

не совсем понял, у вас клапан быстро закрывается? тогда
F31 Постоянная времени объекта управления(сек) - увеличивать
F32 Коэффициент чувствительности системы - увеличивать
F35 Коэффициент интегрирования- увеличивать (в принципе должно хватить только его)
F42 Ограничение числа управляющих импульсов-не понятно что такое
F43 Запаздывание импульсов управления (сек) - увеличивать
F80 Длительность управляющего импульса (мс) - уменьшать
а вообще-то инструкция к контроллеру должна быть. Это Данфосс какой-нибудь с карточками? кинтье ссылку, посмотрим
Сергей Долганов
Цитата
а вообще-то инструкция к контроллеру должна быть. Это Данфосс какой-нибудь с карточками? кинтье ссылку, посмотрим

Сие есть монстра отечественная "Мастер\трансформер" именуемая, МОЭКом повсемесно проталкиваемая =\
mich_vk
ну так там на 25-й странице есть подробнейшее описание
http://www.eltecom.ru/images/transformer%2...40055471-05.pdf
Sanek_77
Очень долго клапан выходит на рабочую точку. Скачки температуры от рабочей точки +6С -6С
f31 =73
f32=0.5
f35=1
f42=2
f43=15
f80=15
(Система вентиляции) sad.gif sad.gif
Сергей Долганов
Цитата
Дата 16.9.2008
ну так там на 25-й странице есть подробнейшее описание
http://www.eltecom.ru/images/transformer%2...40055471-05.pdf


Цитата
Дата 20.3.2009
Очень долго клапан выходит на рабочую точку. Скачки температуры от рабочей точки +6С -6С
f31 =73

Действительно очень долго wink.gif
Sanek_77
Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Посоветуйте правильные настройки, принцип, ни как не врублюсь
Sanek_77
при низкой температуре от уставки, клапан открывается быстрее по пол оборота, а при превышении закрывается по чуть чуть и при заданной 75С получается от 71С до 82С. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей Долганов
Обратитесь к производителю, потому как кроме МОЭКа и производителя (ну и Вас естественно) этот хлам почти никто не использует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.