Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметр и длина рукава вентиляционного канала.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
rwq
Уважаемые инженеры, необходим ваш совет по поводу следующей задачки.
Дано: Вентилятор канальный пропеллерного типа S&P 800m^3 час
Функция вытяжка воздуха из магистрального канала
Диаметр 200мм
Количество вентиляционных рукавов от магистрального канала 6
Расстояние между рукавами 800мм

Найти: Имеет ли смысл ставить второй вентилятор, если да то с какими условиями
1)Диаметр магистрального канала
2)Диаметр вентиляционных рукавоф
3)Расстояние от вентилятора до первого рукава
4)Длину сопла вентлиятора
5)Каковы будут потери ориентировочные потери
Спасибо за ваши рекомендации
Rondo
Бред какой-то...
Bers
Чё-то как-то мутно...
rwq, может схемку нарисуете?
ivan-ll-ing
Очень похоже на удаление выхлопных газов шлангами с насадками на несколько машин. Вентилятор подбирается как обычно по результатам аэродинамического рассчёта, а как обесперчивать требуемый расход и напор дело вкуса, можно и двумя вентиляторами.
e.o.l.
Цитата(ivan-ll-ing @ 18.9.2008, 9:50) [snapback]293817[/snapback]
Очень похоже на удаление выхлопных газов шлангами с насадками на несколько машин. Вентилятор подбирается как обычно по результатам аэродинамического рассчёта, а как обесперчивать требуемый расход и напор дело вкуса, можно и двумя вентиляторами.

ну только не этим пластмассовым осевиком
скорее человек не сильно в теме вентиляции, потому применяет непонятные "спецам" термины, а вытяжка какая-нибудь бытовая
ещё версии будут, пока не пришёл автор темы и не разжевал что к чему? biggrin.gif
rwq
Вот чертеж
Подскажите для подобной системы вентиляционного канала какого типа вентилятор лучше всего использовать?
kol360
На фонарный вопрос можно дать только такой же ответ. Если Вам необходимо отсосасать 800 кубов и непременно через 200 диаметр вентилятор Вам понадобится примерно CF 315S на расходе 800 кубов он продавит 400 Па, будет много-уберете.
Rondo
Цитата(kol360 @ 19.9.2008, 6:25) [snapback]294113[/snapback]
Если Вам необходимо отсосасать 800 кубов и непременно через 200 диаметр вентилятор Вам понадобится примерно CF 315S

Не заглядывая даже в каталог CF 315S - это 315 диаметр
kol360
Логично. Я тоже так подумал biggrin.gif
Rondo
Цитата(rwq @ 18.9.2008, 17:17) [snapback]293999[/snapback]
Подскажите для подобной системы вентиляционного канала какого типа вентилятор лучше всего использовать?


Боюсь, но Ваших исходных данных и схемы недостаточно, чтобы сделать хоть какой-то вывод.
Какую среду хоть сообираетесь перемещать (воздух, пыль, дымовые газы, пары кислоты и т.д.)?
rwq
Рондо и Кол, спасибо вам за ответы.
Необходимо прокачать 800-1200 кубов в час воздуха через шесть гибких всасывающих патрубков. Диаметр всасывающих -гибких патрубков 100мм ,длина варьируется от 100 до 400мм. Будет ли давление одинаково в каждом патрубке воздуховода при использованиее вышепредставленной схемы проведения воздуховода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.