Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка частотника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
KYMAH1
Добрый день,вечер.Есть две приточно-вытяжные системы на крыше,всилу некоторых причин частотники надо установить или в щитке на самой машине,или в блоках вентиляторов.Если кто так монтировал поделитесь опытом.
Игорь Борисов
так вроде ничего сложного... ставьте в шкафчике... только IP соблюдите...
Abysmo
Можете прикрутить прямо в секции вентилятора.
Verh
Цитата(Игорь Борисов @ 1.10.2008, 20:18) [snapback]298109[/snapback]
так вроде ничего сложного... ставьте в шкафчике... только IP соблюдите...

большинство производителей делают частолтники с IP65 и более....хотя шкафчик бюджетнее будет.

P.S. у мня такое чувство , что для приводов есть другая ветка.......
KYMAH1
Спасибо,но меня заботит то,что у нас в Питере влажность"запредельная",не сгорит ли?А если смонтировать частотник в герметичный шкаф,будет перегрев,по 30 Кв каждый.
AlexG
Можно взять шкаф достаточного объема и поставить вентилятор для лучшей циркуляции воздуха внутри. Еще есть варианты монтажа когда частотник в шкафу, а его радиатор охлаждения снаружи, при этом все герметично.
Verh
если беспокоит влажность, то многие производители предлагают как опцию покрытие лаком. уж если и это считаете не поможет, то есть частотники (у Сименса специальная хфирма над этим колдует - Loyer) то выпускаются частотники для морских применений, а уж там и соль и влажность.
Nocav
У Вас в Питере представительство VACON ,
Они дадут инфу по частотникам для морских применений.....
fuel
У насосной серии Frenic-Eco до 90 кВт есть модификации IP54 Waterproof. Двухсекционная конструкция шкафа с герметичной основной секцией и вынесенным во вторую секцию радиатором. Вентиляторы во второй секции обдувают только радиатор. До 30 кВт цены довольно интересные. С 37 кВт ужо дороговато, проще самому такую конструкцию сварганить, благо стандартные модели по умолчанию имеют возможность крепления с выносом радиатора.
KYMAH1
Цитата(fuel @ 3.10.2008, 12:44) [snapback]298757[/snapback]
У насосной серии Frenic-Eco до 90 кВт есть модификации IP54 Waterproof. Двухсекционная конструкция шкафа с герметичной основной секцией и вынесенным во вторую секцию радиатором. Вентиляторы во второй секции обдувают только радиатор. До 30 кВт цены довольно интересные. С 37 кВт ужо дороговато, проще самому такую конструкцию сварганить, благо стандартные модели по умолчанию имеют возможность крепления с выносом радиатора.

Можно поподробнее про то как,из стандартной сделать герметичную конструкцию с выносом радиатора.Привода фирмы Lenze.Очень надо.
vladun
Посмотрите этот файл, он хоть и не для Лензы, но смысл должен быть понятен "что и как" :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KYMAH1
Цитата(vladun @ 14.11.2008, 22:53) [snapback]315269[/snapback]
Посмотрите этот файл, он хоть и не для Лензы, но смысл должен быть понятен "что и как" :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат... blink.gif
Михайло
Цитата(KYMAH1 @ 19.11.2008, 0:57) [snapback]316653[/snapback]
Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат... blink.gif

Кто сказал, что вентилятор не нужен?
vladun
Цитата(KYMAH1 @ 18.11.2008, 20:57) [snapback]316653[/snapback]
Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат... blink.gif

вы можете вместо того алюминия, использовать любую гладкую металлическую поверхность. К примеру, если изнутри приточки в вентиляторной секции снять внутренний слой изоляции под размер ЧП, можно прикрутить шкаф с таким ЧП прямо на секцию вентилятора - при работе вента, задняя стенка ЧП будет отлично охлаждаться, или например металлическая колонна или вертикатьная плита - крутите саморезами и делов то. В конце концов поместите символический радиатор прямо в воздуховод на выходе приточки.. wink.gif
fuel
Цитата(KYMAH1 @ 14.11.2008, 17:52) [snapback]315144[/snapback]
Можно поподробнее про то как,из стандартной сделать герметичную конструкцию с выносом радиатора.Привода фирмы Lenze.Очень надо.


Про привода Lenze не знаю, эта фишку у фуджи только видел: у частотников с 7.5 кВт на уровне основания радиатора есть дополнительные уши для возможности выноса радиатора с адаптером (доп. пластина) и креплением на эти уши. А у 30 квт и выше для выноса радиатора просто перемещается скоба к основанию радиатора и радиатор можно выносить наружу шкафа.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла