Полная версия этой страницы:
Установка частотника
Добрый день,вечер.Есть две приточно-вытяжные системы на крыше,всилу некоторых причин частотники надо установить или в щитке на самой машине,или в блоках вентиляторов.Если кто так монтировал поделитесь опытом.
Игорь Борисов
1.10.2008, 20:18
так вроде ничего сложного... ставьте в шкафчике... только IP соблюдите...
Можете прикрутить прямо в секции вентилятора.
Цитата(Игорь Борисов @ 1.10.2008, 20:18) [snapback]298109[/snapback]
так вроде ничего сложного... ставьте в шкафчике... только IP соблюдите...
большинство производителей делают частолтники с IP65 и более....хотя шкафчик бюджетнее будет.
P.S. у мня такое чувство , что для приводов есть другая ветка.......
Спасибо,но меня заботит то,что у нас в Питере влажность"запредельная",не сгорит ли?А если смонтировать частотник в герметичный шкаф,будет перегрев,по 30 Кв каждый.
Можно взять шкаф достаточного объема и поставить вентилятор для лучшей циркуляции воздуха внутри. Еще есть варианты монтажа когда частотник в шкафу, а его радиатор охлаждения снаружи, при этом все герметично.
если беспокоит влажность, то многие производители предлагают как опцию покрытие лаком. уж если и это считаете не поможет, то есть частотники (у Сименса специальная хфирма над этим колдует - Loyer) то выпускаются частотники для морских применений, а уж там и соль и влажность.
У Вас в Питере представительство VACON ,
Они дадут инфу по частотникам для морских применений.....
У насосной серии Frenic-Eco до 90 кВт есть модификации IP54 Waterproof. Двухсекционная конструкция шкафа с герметичной основной секцией и вынесенным во вторую секцию радиатором. Вентиляторы во второй секции обдувают только радиатор. До 30 кВт цены довольно интересные. С 37 кВт ужо дороговато, проще самому такую конструкцию сварганить, благо стандартные модели по умолчанию имеют возможность крепления с выносом радиатора.
Цитата(fuel @ 3.10.2008, 12:44) [snapback]298757[/snapback]
У насосной серии Frenic-Eco до 90 кВт есть модификации IP54 Waterproof. Двухсекционная конструкция шкафа с герметичной основной секцией и вынесенным во вторую секцию радиатором. Вентиляторы во второй секции обдувают только радиатор. До 30 кВт цены довольно интересные. С 37 кВт ужо дороговато, проще самому такую конструкцию сварганить, благо стандартные модели по умолчанию имеют возможность крепления с выносом радиатора.
Можно поподробнее про то как,из стандартной сделать герметичную конструкцию с выносом радиатора.Привода фирмы Lenze.Очень надо.
Посмотрите этот файл, он хоть и не для Лензы, но смысл должен быть понятен "что и как" :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(vladun @ 14.11.2008, 22:53) [snapback]315269[/snapback]
Посмотрите этот файл, он хоть и не для Лензы, но смысл должен быть понятен "что и как" :
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСпасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат...
Михайло
19.11.2008, 16:20
Цитата(KYMAH1 @ 19.11.2008, 0:57) [snapback]316653[/snapback]
Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат...

Кто сказал, что вентилятор не нужен?
Цитата(KYMAH1 @ 18.11.2008, 20:57) [snapback]316653[/snapback]
Спасибо.Интересно скока алюминия надо навесить на 30 Киловат...

вы можете вместо того алюминия, использовать любую гладкую металлическую поверхность. К примеру, если изнутри приточки в вентиляторной секции снять внутренний слой изоляции под размер ЧП, можно прикрутить шкаф с таким ЧП прямо на секцию вентилятора - при работе вента, задняя стенка ЧП будет отлично охлаждаться, или например металлическая колонна или вертикатьная плита - крутите саморезами и делов то. В конце концов поместите символический радиатор прямо в воздуховод на выходе приточки..
Цитата(KYMAH1 @ 14.11.2008, 17:52) [snapback]315144[/snapback]
Можно поподробнее про то как,из стандартной сделать герметичную конструкцию с выносом радиатора.Привода фирмы Lenze.Очень надо.
Про привода Lenze не знаю, эта фишку у фуджи только видел: у частотников с 7.5 кВт на уровне основания радиатора есть дополнительные уши для возможности выноса радиатора с адаптером (доп. пластина) и креплением на эти уши. А у 30 квт и выше для выноса радиатора просто перемещается скоба к основанию радиатора и радиатор можно выносить наружу шкафа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,