Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25)

За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!!
Фильтр на обратке до перемычки.
Ну и грязевик, конечно, это уже просто полный аут. Тотальное непонимание, чего, зачем и куда ты рисуешь. Идите лучше недвижимостью торгуйте.
Товарищ, спокойней пожалуйста!
Вы ворвались в тему, и видимо увидели только картинку и ничего более.
На схеме приведен существующий ИТП. Изменения будут вноситься только в обозначенных на схеме границах.
Вы вот увидели перепад в 2 килограмма, но ни слова не сказали о регуляторе перепада давления, который уже не один человек тут посоветовал, и который, по факту, необходим для нормальной работы регулирующего клапана. Может вы недвижимостью торгуете?))))
Цитата(LordN @ 31.8.2021, 8:01)

если на полностью открытом клапане перепад дР и скорость v, то почему на прикрытом клапане при том же перепаде скорость будет выше?
Хм. Логично. мне почему то представлялось, что когда клапан прикрыт скажем на половину, то по факту он пропускает через себя как Ду20, и соответственно скорость потока растет, вместе с шумом