JJJJ
Господа!
Подскажите можно ли найти мультисплит(ККБ) с жидкостным конденсатором и температурой кипения 13-15гр. В качестве внутренних блоков можно применить охладители непосредственного испарения с регулированием на всю группу охладителей.
Дело в том что конденсат категорически противопоказан.
winch
А просто дренажем проблему не решить?
Или какая-то специфика?
JJJJ
Цитата(winch @ 14.10.2008, 11:46) [snapback]302613[/snapback]
А просто дренажем проблему не решить?
Или какая-то специфика?

Стоимость технологического оборудования астрономическая. А дренаж имеет обыкновение засоряться и обслуга ленива. Можно на крупные деньги попасть. Даже не представляю сколько стоит день простоя этой техники.

Холодильщики Ау!
airwave
Климатические производители на 13...15 град не выпускают серийные ККБ. Тут нужны не обычные кондиционеры, а что-то экзотическое типа холодных панелей (потолков) без конденсата.
narkom
Для поддержания определенного давления в испарителе используют регуляторы
http://www.farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=1
airwave
Имхо этот регулятор для выравнивания давления в сети испарителей с разными температурами кипения. А 15 град на обычных компрессорах 0...+5 град кипения получить без последствий будет проблематично.
JJJJ
Цитата(narkom @ 14.10.2008, 17:04) [snapback]302798[/snapback]
Для поддержания определенного давления в испарителе используют регуляторы
http://www.farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=1

А компрессор не встанет по аварии?(по температуре перегрева в испарителе)
narkom
Полугерметики битцер на R22 допускают температуру кипения до +12С (а с системлй СIC до +25 rolleyes.gif) при температуре всасывания до +20С. Вот и подберите регулятор с соответствующим падением давления.
airwave
С каких это пор в серийные мультики начали устанавливать полугерметики от Битцера?
winch
У Битцеров серийные спиральники идут до кипения +12.8 (серия ESH), компактные винты (серия CSH) - до +20
narkom
Цитата(winch @ 15.10.2008, 15:58) [snapback]303223[/snapback]
У Битцеров серийные спиральники идут до кипения +12.8


У спиральников Maneurop и Copeland примерно такие же ограничения.
JJJJ
Вы хотите сказать что все что нужно это правильно подобранный ТРВ ну и холодопроизводительность. И тогда подойдет любой ККБ? И нет необходимость индивидуально его конструировать(подбирать типовые элементы)?
winch
Цитата(JJJJ @ 15.10.2008, 16:25) [snapback]303239[/snapback]
И тогда подойдет любой ККБ? И нет необходимость индивидуально его конструировать(подбирать типовые элементы)?

Аккуратнее! У любого компрессора, который входит в ККБ - свой диапазон применения по температурам. Если взглянете на программку подбора вышеупомянутого Битцера например, то там эти лимиты четко указываются.
Вообще (но это мое мнение и не более того), я бы на любую нестандартку прикинул бы именно подбор по типовым элементам. Оно и подешевле бы вышло, и гарантированно получите те параметры, которые хотите.
JJJJ
Цитата(winch @ 15.10.2008, 13:14) [snapback]303272[/snapback]
Аккуратнее! У любого компрессора, который входит в ККБ - свой диапазон применения по температурам. Если взглянете на программку подбора вышеупомянутого Битцера например, то там эти лимиты четко указываются.
Вообще (но это мое мнение и не более того), я бы на любую нестандартку прикинул бы именно подбор по типовым элементам. Оно и подешевле бы вышло, и гарантированно получите те параметры, которые хотите.

Иными словами Вы советуете обратиться например в компанию "Остров". Там расчитывают и собирают ХМ? Может быть есть в Москве и другие компании? Посоветуйте.
narkom
ККБ может сделает еще термокул.
Нестандартность Вашей задачи именно высокая температура кипения. Формально, если верить каталогам и программам, и битцер и копланд на таких температурах работают без дополнительного охлаждения.
Alex_
Цитата(JJJJ @ 14.10.2008, 14:26) [snapback]302542[/snapback]
Господа!
Подскажите можно ли найти мультисплит(ККБ) с жидкостным конденсатором и температурой кипения 13-15гр.

Поставьте систему чиллер - фанкойлы и регулируйте себе на здоровье температуру жидкого холодоносителя - хоть 20С.
winch
Цитата(JJJJ @ 15.10.2008, 18:34) [snapback]303324[/snapback]
Иными словами Вы советуете обратиться например в компанию "Остров". Там расчитывают и собирают ХМ? Может быть есть в Москве и другие компании? Посоветуйте.

Ну, я не пиарю никакие конторы))
Кстати, в Острове (я там студентом еще работал) агрегаты делают в основном для холодильных камер. А в области кондиционирования - для железнодорожной техники.
Но контор в Москве где Вам посчитают и за пару недель соберут ККБ достаточно - обзвоните штук пять к примеру и выберите, где Вам более приемлемо по цене или срокам.