dakon24
15.10.2008, 10:32
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста соображениями из разряда "кто, как" объём ёмкости (бака) запаса воды после хвп для подпитки определяет. Всегда сталкивался с тем, что приходится на фонарь брать, нигде не видел ничего определённого, вот стало итересно как коллеги делают. Самый распространённый вариант - это "какя есть" или "какя влезет", про 0.75 в час знаю, но на практике время, необходимое такой расход поддерживать зависит от весьма субъективных параметров, так что опять "фонарь".
Формально, для закрытых систем теплоснабжения бак должен устанавливаеться на источниках теплоты мощностью 100 МВт и выше. См. СНиП "Тепловые сети" приложение 23.
Да, там же написан расчетный объем бака ХПВ - 3% объема воды в системе теплоснабжения.
Я ставлю чисто из практики. Чтобы на пару часов работы хватило и можно былор водовоз пригнать